亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 選哪個20kV的高壓避雷器,?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26。這是為什么???

  • 高壓避雷器加電容的作用

    電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,,還有限制過電壓的作用,。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,,如果電容器是充油的可能引起爆炸,,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓,。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載,。

  • 箱變內高壓避雷器短路的原因

    我司承接的某小區配電工程,在工程完工通電后15天的上午11點45分發生短路故障,。故障發生為7月份,,天氣為晴天,氣溫32度,。故障避雷器為德力西,,型號為HY5WS-17/50。工程在投運前未對避雷器進行校試,。但在故障后對有短路痕跡的避雷器進行校試時其泄漏電流為標準值的3倍,。其余兩相泄漏電流在規定范圍內。故障后檢查電纜室內無任何雜物及小動物痕跡,,各電氣安全距離全都大于150mm,,,電纜及電纜頭測試正常,。故障后將避雷器更換投運正?!,F(xiàn)場分析若為避雷器接地故障引起短路放電,,但整個接地線無放電痕跡,。故未對整個事件分析不明。請各位同仁幫忙分析一下此次事故的真正原因,。(附:此次事故主接線圖及事故照片)

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,,高、低壓柜布置于室內,,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里,?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器,?查了一天的規范也沒查到,,求指點,!

  • 變壓器高壓側的避雷器怎么選擇呢,?

    變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢,?比如200KVA的變壓器,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢,?要詳細的步驟?。。,?!

  • 開關柜避雷器型號選擇問題

    大家好 最近發現 設計院藍圖 一般不給避雷器 的型號 只標注廠家配套 。所以對避雷器的選配有些疑惑,,主要是對代號不懂 大家幫我看?知道一下 以下是高壓常用的型號 HLSP-B-7.6/600HLSP-B-12.7/600HY5W-7.6/30HY5W-17/50HYTBP-B-7.6F/131YTB-6/2以下是低壓的Y1.5W-0.28哪位前輩知道 各種避雷器 型號的意義 以及用在多大電壓的母線上指導我一下

  • 避雷器產品型號編制方法

    避雷器產品型號編制方法

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了

  • 變壓器高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,,高,、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里,?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,,求指點,!

  • 請看最新的高壓開關柜用避雷器

    組合式阻容避雷器是我公司研制開發的一種新型過電壓保護器,具有金屬氧化物避雷器和阻容吸收器的共同優點.本產品能有效地限制大氣過電壓及斷路器分、合等操作過電壓的幅值對高壓電機,、變壓器、并聯補償電容器,、電爐,、電站,、配電設備及其它電氣設備相-相及相-地間提供有效的絕緣保護。本產品符合國家標準GB11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》的相關要求 公司名稱:天水長開電器有限公司 公司地址:中國.甘肅.天水.秦州區長開路6號 公司主頁:http://www.tsck.com.cn 公司郵箱:[email protected]

  • 變電所里什么時候裝高壓避雷器,?

    在變電所里,10kV進線電源側進線柜要裝避雷器,,當下級分變電所里高壓進線柜,,要不要裝?,?,??,?,??,?根據變電所在同一個地下室,,或者,在不同建筑里兩種情況考慮,。,。

  • FYS型號避雷器中FYS的意思

    最近做無功補償的圖是看到避雷器的型號是FYS-0.22,那個0.22是額定電壓,,我想請教一下FYS是什么意思,,順便問一下電流互感器的進出端可以顛倒嗎?一般上面有標明進出嗎,?

  • JBT84592006避雷器產品型號編制方法

    避雷器命名方法標準:handshake

  • 變壓器高壓側避雷器的選用問題?。?!

    看到網上一個sc9-50/10的變壓器高壓側選用的是HY5WS-17/45或HY5WS-17/50型避雷器,。那選用步驟和計算方法是什么呢?謝謝?。,。?/p>

  • 干式變壓器高壓側安裝避雷器問題

    按照新規,,如果10kV帶殼干式變壓器遠離中央變電所中壓出線柜,,應在其高壓側加裝避雷器。通常的做法是在前端加一環網柜(帶避雷器),如果受地方限制,,直接在墻上裝避雷器,,各位大俠有類似經驗不,怎么做的,,請教,。

  • 高壓柜接觸器避雷器為啥會這樣

    高壓柜接觸器避雷器為啥會這樣

    接觸器沒有合為啥會這樣呢?

  • 高壓母聯柜子中的氧化鋅避雷器問題

    想請教大家一下..高壓母聯柜子中的氧化鋅避雷器<也叫過電壓保護器>用不用接上去..我們這的一施工單位現在說不結..說他們以前的工程中都不用結的..能否給詳解一下..接上和不接的利與弊!!!!!!!!!

  • 避雷器 產品型號編制方法

    避雷器 產品型號編制方法

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的???有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言啊,!偶洗耳恭聽,!

點擊加載更多

高壓避雷器型號

高壓避雷器型號專題,為您提供高壓避雷器型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓避雷器型號 相關的專業交流討論,,更多高壓避雷器型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

spd避雷器

光伏避雷器