供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26,。這是為什么啊,?
電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用,。通常無功補償電容器采用星結,,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,,所以要加避雷器限制過電壓,。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。
我司承接的某小區配電工程,,在工程完工通電后15天的上午11點45分發生短路故障,。故障發生為7月份,天氣為晴天,,氣溫32度,。故障避雷器為德力西,型號為HY5WS-17/50,。工程在投運前未對避雷器進行校試,。但在故障后對有短路痕跡的避雷器進行校試時其泄漏電流為標準值的3倍。其余兩相泄漏電流在規定范圍內,。故障后檢查電纜室內無任何雜物及小動物痕跡,,各電氣安全距離全都大于150mm,,,電纜及電纜頭測試正常,。故障后將避雷器更換投運正常?,F(xiàn)場分析若為避雷器接地故障引起短路放電,,但整個接地線無放電痕跡。故未對整個事件分析不明,。請各位同仁幫忙分析一下此次事故的真正原因,。(附:此次事故主接線圖及事故照片)
35kV變壓器布置于室外,高,、低壓柜布置于室內,,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器,?查了一天的規范也沒查到,求指點,!
變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢,?比如200KVA的變壓器,,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢?要詳細的步驟?。,。,。?/p>
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了
35kV變壓器布置于室外,高,、低壓柜布置于室內,,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器,?查了一天的規范也沒查到,求指點,!
組合式阻容避雷器是我公司研制開發的一種新型過電壓保護器,具有金屬氧化物避雷器和阻容吸收器的共同優點.本產品能有效地限制大氣過電壓及斷路器分、合等操作過電壓的幅值對高壓電機,、變壓器,、并聯補償電容器,、電爐、電站,、配電設備及其它電氣設備相-相及相-地間提供有效的絕緣保護,。本產品符合國家標準GB11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》的相關要求 公司名稱:天水長開電器有限公司 公司地址:中國.甘肅.天水.秦州區長開路6號 公司主頁:http://www.tsck.com.cn 公司郵箱:[email protected]
在變電所里,10kV進線電源側進線柜要裝避雷器,,當下級分變電所里高壓進線柜,,要不要裝,??,?,??,?,??根據變電所在同一個地下室,,或者,,在不同建筑里兩種情況考慮。,。
看到網上一個sc9-50/10的變壓器高壓側選用的是HY5WS-17/45或HY5WS-17/50型避雷器,。那選用步驟和計算方法是什么呢?謝謝?。,。?/p>
按照新規,,如果10kV帶殼干式變壓器遠離中央變電所中壓出線柜,,應在其高壓側加裝避雷器。通常的做法是在前端加一環網柜(帶避雷器),,如果受地方限制,,直接在墻上裝避雷器,各位大俠有類似經驗不,,怎么做的,,請教。
接觸器沒有合為啥會這樣呢,?
想請教大家一下..高壓母聯柜子中的氧化鋅避雷器<也叫過電壓保護器>用不用接上去..我們這的一施工單位現在說不結..說他們以前的工程中都不用結的..能否給詳解一下..接上和不接的利與弊!!!!!!!!!
D:\臨時文件\qqkav_skycn
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
高壓輸電線路的輸電電壓大多在1萬伏特以上,有些線路的電壓高達10萬伏,、50萬伏,,如果要給這樣的線路包絕緣層的話,普通電線的絕緣層厚度是遠遠不夠的,,我們平時家里的電線,,電壓只有220V,只要用一層薄薄的絕緣層包起來防止能和火線接觸就能防止觸電,,但是高壓設備就不一樣了,,人站在高壓設備旁邊一定的距離,即便不接觸也還是會造成觸電的,。 高壓造成的觸電可以分為 跨步電壓觸電 和 高壓電弧觸電 兩種類型:跨步電壓觸電 是指高壓輸電線如果跌落在地面上,,有電流流入大地后,,接地點附近電位會向遠處逐漸降低,那么人兩腳所站的位置就存在電壓差,,電流流過人體造成觸電,,這就是跨步電壓觸電。高壓電弧觸電 是當人靠近高壓帶電體到一定距離時,,高壓帶電體和人體之間就會發生放電現象,電流流過人體造成高壓電弧觸電,。 最新的規程上將1kV以上的電壓等級定義為高壓,,現在在城市中的架空線路(街邊電桿上的那種)基本上都是10kV線路,不出意外的都已經換成了絕緣線,,也就是題主所說的
首先沒有皮的電線叫 “裸線”帶皮的那部分是絕緣層 其次絕緣層的作用也就是防止我們發生觸電意外但是它的作用是有限的所以即使是有了這層絕緣皮不是一定安全的 所以重點來了 為什么高壓線不用帶絕緣皮?那不是應該更需要絕緣嗎,?如果出現意外該怎么辦呢 為什么高壓線沒有絕緣皮,? 高壓輸電線路的輸電電壓大多在1萬伏特以上,有些線路的電壓還要高達10萬伏,、50萬伏,。一般來說10千伏以上的高壓線就不會帶有絕緣皮,原因如下: 1.這樣高的電壓,,如果要給線路包絕緣層的話,,普通的絕緣層厚度是遠遠不夠的。 2.如果給高壓線包上絕緣皮,,要想使它發揮作用,,那么絕緣層一定會很厚,,這樣會導致導線非常的厚重,,也就需要用更多的鐵塔去承擔這份重量,這樣會大大增加線路的建設和維護成本,。 3.假設以上成立,,高壓線順利加上了絕緣皮,還會導致散熱不暢的后果,。散熱不良,,就會增加電能的消耗。
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論,。首先我先說吧,我覺得1,,3可以,。本人覺得4也可以,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已,。1、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換,。