亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,?內部的避雷器,、互感器、電抗器,、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,,所以我很困惑。

  • 高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊,?

    高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i,?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙?。?/p>

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,,取消出線柜,,請各位高手解答啊,謝謝,。

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎,?

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同,。

  • 高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,,故障判斷難度

  • 高壓開關柜接地閘刀的選用?

    我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,,廠家就要求去掉,,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,,怕誤操作,。

  • 關于高壓開關柜型號的疑問

    在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,,在實現功能,,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?

  • 高壓開關柜五防連鎖的問題

    在五防連鎖中,,有接地不能合閘,,就是說隔離開關接地后斷路器不能合閘,但是在檢修時又要求隔離開關接地且斷路器合閘,,這不是相互沖突嗎

  • 高壓開關柜二次接線問題

    請問各位高手是否注意過如下問題:在高壓開關柜二次接線原理圖集中為什么交流控制原理用過流繼電器脫扣斷路器,? 在直流控制原理中用過流繼電器去跳閘斷路器?二者有什么區別,?請賜教,!

  • 10KV開閉所高壓開關柜配電??!

    有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,,計量柜,,電壓互感器柜,4個出線柜),,從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜,。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價,?

  • 各種鐵道用高壓開關柜比較分析

    這是本人在高鐵論壇發表的文章,如有需要可以下載看看,,并多指點,!謝謝![ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-9-13 15:55 編輯 ]

  • 各種型號高壓開關柜詳圖及說明

    發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,,供大家參考,!

  • 初次安裝高壓開關柜,,請教大家

    正在安裝KYN28A-12的開關柜,,沒有人指導,有幾個問題需要請教各位:1:開關柜的排列順序有變,,能不能在開關側面自己開孔改過來,!2:開關柜的柜頂(標牌處)有一接線柱11根,是不是用6MM的銅條聯接起來,,各個柜子是用這個聯起來的嗎,?3:直流屏與開關柜的聯接有何要求,不知如何接法,?

  • 【請教】一些關于10kV高壓開關柜的疑惑!

    1,、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用,?3,、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么,?4、10KV系統中有哪些典型的方案,,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復!,!

  • 高壓手車開關柜與固定柜

    請教大師一下,,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,,謝謝指點,![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]

  • 【請教】高壓開關柜基礎下是大梁怎么辦?

    現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,,樓板有大梁支撐,。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,,總有幾臺會放在大梁的上面,。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會被大梁擋住,。這次又碰上了,,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,,柜寬800mm,,一半被擋,四根主電纜又粗又大,,根本沒法全部穿進柜,。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位,。還沒說二次電纜擋住的事,。

  • 高壓開關柜幾個問題請教

    我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,可今年冬季臨時增加電供暖,,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,,只好三臺變壓器共用一個出線柜,原出線柜配200A的電流表,帶兩臺1600KVA的干式變,,今年增加了一臺1000KVA的干變,,自然電流表就顯得小了,想請教各位的是,,只更換電流表,,通過重新做整定可以嗎?是否還必須更換電流互感器,?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]

  • 110kv、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀,!

點擊加載更多

66kv高壓開關柜

66kv高壓開關柜專題,,為您提供66kv高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與66kv高壓開關柜 相關的專業交流討論,,更多66kv高壓開關柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度