現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
設計一個變配電室,,一路進線,,高壓柜不要計量,出線大概六七臺吧,,想知道除了進線柜,,PT柜,出線柜和直流屏還要別的嗎,?謝謝各路大神?。?!
1,、一直很疑惑在選用XGN15-12和kYN28-12時,是根據耐受短路電流,、最大母排載流量還是其他的,。這兩個柜體最大能夠供多大的負荷容量。 2,、在選用高壓電纜時,,先看一下載流量,,然后再看電纜的耐受短路電流? 希望老師傅幫忙回答下,,謝謝,!
在我所有接觸的圖紙中(雖然工作時間才幾個月),所有的環網高壓柜進線的負荷開關全部都是630A的開關,,這是為什么,?是因為630開關肯定夠用還是在供電局長期運行經驗測量出來的電流都不大于630?還是其他原因?新手求指教,。謝謝大家,。另,想請問城區一般的配電網主干線一般電流都多大,? 分支電流一般都多大,?謝謝
10KV高壓柜除了環網柜還有哪種柜子,6臺2500KVA的變壓器用哪種柜子比較好,,為什么,? 需要進線隔離柜嗎?對了還要加兩臺2500的變壓器,,總共8臺,。建幾個變電室比較合理? 電流互感器的規格怎么選,? 3(150X5)里150是怎么計算的,?謝謝
10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何?比如說什么情況下會用到那一種柜型?
兩進線加PT、一個分段,、一個隔離,,操作電源取自PT,,安裝一臺UPS,,線路停電時作為高壓柜的操作電源,操作電源及測量電壓切換的原理接線圖怎么畫,?
10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,,接地母線選多大
KYN28A基礎安裝,立放的10#槽鋼和預埋的角鋼之間要留縫隙嗎,如圖?
一路10KV高壓進線,高壓柜的兩種安放順序:第一種方案:1.隔離量電柜;2.壓變避雷柜;3.高壓出線柜.第二種方案:1.壓變避雷;2.高壓出線;3.隔離量電以上柜子安放順序都以進線為準.第一種是我們設計院出去的,第二種是電業局的更改方案.我想問大家哪一種方案更合理.
進行耐壓試驗時,相間42kv/min,。斷口48KV/MIN請問下如果要把一個高壓柜做完耐壓試驗,,豈不是要做很多次,這對開關來說是一個考驗???
10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,,進行拆接電纜工作。而進線柜卻沒接地刀閘,,進線柜可以布置接地刀閘嗎
我看規范上10kV高壓柜布置時只要求了柜前和柜后的通道的最小凈寬,那么其側面通道的最小凈寬是多少,?(或者說其側面距墻最小距離是多少了,?)
10kV開關柜的主要部分包括: 真空斷路器,、電流互感器,、就地安裝的微機保護裝置、操作回路附件(把手,、指示燈,、壓板等等)、各種位置輔助開關,。 其中,,斷路器與電流互感器安裝在開關柜內部,微機保護,、附件,、電度表安裝在繼電器室(沿用以前的叫法,其實已經沒有繼電器了)的面板上,,端子排與各種電源空氣開關安裝在繼電器室內部,,端子排通過控制電纜或孲貌遄c斷路器機構連接。
現有一臺高壓進線柜,,帶母線PT柜,,PT是單相半絕緣的互感器,帶零序電壓(剩余電壓繞組),,為什么一投入PT斷線控制字就會立刻顯示PT斷線呢,?進線柜 出線柜也一樣顯示PT斷線
10KV的高壓柜,,需要配多大的進線電纜?兩臺出線柜,,各接一臺容量630KVA的變壓器,,隨便給我講講如何計算出來的,?謝謝了!
剛剛入行的菜鳥,,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,,萬分感激補充一下,,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
這是個10kv KYN28的柜子,上面為什么只有一塊電流表呢
最近做一個10kV配電所,,因為空間受限,,需要把10kV中置柜跟電氣二次專業的控制屏放在一個屋子里,我在規范中也沒見什么特別的要求啊,,比如兩者能不能同屋放置,,距離多少合適? 我的一次高壓開關柜電纜是走柜體上方的橋架,,二次控制電纜可以一起敷設嗎,?我聽過這么說的,如果一次高壓電纜和二次控制電纜 一起敷設距離過長的時候,,高壓電纜對控制電纜的電磁感應電壓會影響到二次控制回路,,引起斷路器偷跳等事故,這是真的嗎,?我的一個配電所,,可能一起敷設的距離加起來不超過100米,會影響嗎,? 低壓配電屏也有一些問題,,業主要求基礎不能動,柜體是600深的固定柜,,現在招的的廠家柜子是抽屜柜,,廠家那邊要求柜子最少要做800深的,,深度變了基礎必然要動,,設計方怎么這么難呢?
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,,但使用方又要求有零序,,過流,,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的,。求高人指點,。