  • 非常急!關于KYN28-12高壓柜

    本人是新手 對KYN28-12柜子也不太熟悉現 接到一個任務 做個高壓系統 用KYN28-12柜子共7個柜子 其中三個是變壓器出線柜 其他還剩四個柜子 我知道 一個高壓進線柜 一個計量柜 但是還有兩個是什么柜子,???望高手賜教不勝感激!!?。×硗饪礃颖?進線柜和計量柜可以做在一個柜子里,,實際上可以嗎,?

  • KYN28高壓柜需加直流屏嗎

    KYN28高壓柜需加直流屏嗎

    各位大俠,有個問題想請教下,,在KYN28高壓柜中,,有了母線電壓互感器柜,還需要加直流屏嗎,?如圖

  • 高壓柜(KYN28—12)的接地刀閘!

    前幾天,,有個同事問我接地刀閘在試驗(冷備用),、熱備用時可不可以合接地刀閘。,。我記得是可以的,。。就從技術的角度考慮是應該行的,。,。因為以前做工作時,沒太在意,。,。可那同事和我說不行,。,。請各位盤廠的兄弟做說點權威的。,。。

  • 急求助,!關于KYN28-12高壓柜

    本人是新手 對KYN28-12柜子也不太熟悉現 接到一個任務 做個高壓系統 用KYN28-12柜子共7個柜子 其中三個是變壓器出線柜 其他還剩四個柜子 我知道 一個高壓進線柜 一個計量柜 但是還有兩個是什么柜子?,?,?望高手賜教不勝感激!?。,?!另外看樣本 進線柜和計量柜可以做在一個柜子里,實際上可以嗎,?

  • 【求助】KYN28高壓柜前方有立柱,間距如何考慮,?

    【求助】KYN28高壓柜前方有立柱,,間距如何考慮,?

    見附圖,如果單排kYN28高壓柜正面有根立柱(500x500mm),,其它都是通道,,請問高壓柜距離立柱至少需要米?(根據規范,,單排手車式高壓柜柜前操作通道需要“單車長+1200”mm,。)布置圖1:只影響1臺高壓柜;布置圖2:影響2臺柜,;望各位告知數據和理由,,謝謝。

  • 求KYN28高壓柜保護裝置圖

    如題,,求KYN28高壓柜保護裝置圖,。謝謝各位大俠。

  • KYN28高壓柜九個方面調試的相關步驟

    KYN28高壓開關柜是指用于電力系統發電,、輸電,、配電、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,,電壓等級在12kV的電器產品,主要包括高壓斷路器,、接地開關,、互感器等。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。一、 首先我們對高壓開關柜進行簡單的了解,以此規避相應的注意事項,。 高壓金屬封閉開關設備是由柜體和手車兩大部分構成,。柜體由金屬隔板分隔成四個獨立的隔室:母線室、斷路器手車室,、電纜室和繼電器儀表室,。手車根據用途分為斷路器手車、計量手車,、隔離手車等,,同參數規格的手車可以自由互換,手車在柜內有試驗位置和工作位置,,每一位置都分別有到位裝置,,以保證聯鎖可靠,這些在電氣百家網以前的內容都有涉及,。高壓開關柜有安全可靠的連鎖裝置,,能滿足“五防”要求:(1 防止誤操作斷路器;2 防止帶負荷拉合隔離開關,,即防止帶負荷推拉小車,;3 防止帶電掛接地線,即防止帶電合接地開關,;4 防止帶接地線送電,,即防止接地開關處于接地位置時送電;5 防止誤入帶電間隔) a)斷路器手車在試驗或工作位置時,,斷路器才能進行合分操作,,且在斷路器合閘

  • 關于高壓柜的問題,,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,,過流,,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的,。求高人指點,。

  • 貴州中泉電氣KYN28型高壓柜電氣原理圖

    圖紙簡介: 本原理圖為KYN28型高壓柜原理圖,圖中包括貴州中泉電氣的廠家標準進線柜,、母線聯絡柜原理圖、聯絡柜原理圖、電容控制柜,、電容柜,、變壓器柜、PT柜圖紙等,,可以參考借鑒,! 投稿網友: lwtlwtlwt_163 上傳時間: <

  • 某公司10kv高壓柜KYN28-12設計原理圖

    圖紙簡介: 進出口公司10kv高壓柜KYN28-12,一次系統圖,,及二次原理圖,,接線圖。里面涵蓋一二次使用的材料表等,,可供參考,。 投稿網友: gaoyongdian 上傳時間: 2014-06-05

  • 10KV高壓柜(KYN28)出線柜不帶接地刀行嗎?

    10KV高壓柜(KYN28)出線柜不帶接地刀行嗎?

    我在做一個項目預算,KYN28中置柜,設計院圖中出線柜沒有畫接地刀,而且也沒畫帶電顯示器,這樣行嗎?是否需要給它加接地小車呢?還是實惠點,直接加接地刀算了:L

  • KYN28-12高壓柜一二次系統原理設計

    圖紙簡介: 本工程為一KYN28-12高壓柜的一次圖及二次原理圖設計,圖紙主要內容包括:高壓一次圖,,進線隔離柜,、電壓互感器柜、計量柜,、變壓器開關柜的二次原理圖,。 投稿網友: zhangping19850603 上傳時間: 2014

  • 一套高壓柜KYN28一二次原理接線圖

    圖紙簡介: 本工程為某10kv配電室高壓柜的設計,柜型為KY28,,圖紙內容包括:高壓一次系統圖,,相應的二次原理及端子接線圖。希望大家喜歡 投稿網友: wuyun0501002 上傳時間: 2014-08-01

  • 請教,,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),,用的是VS1開關,。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,,想問下一般是電氣聯鎖,,還是機械聯鎖呀?二,、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀,?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么,。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機,。我的變配電房設在地上一層,,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題,!

    向大家請假一個高壓柜的問題,!

    兩路10千伏進線,,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,,中間母聯,,加進線計量,總共要幾臺柜子,?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,,共享給同行們,。不為別的,就圖個人氣,。

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用,?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2,、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,,請教,。

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!??!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,,銅排設計的是80*6的,覺得小了,,就打電話問設計院,,結果說80*6的夠用了,,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎,?