求助,,路燈和10kV高壓線的安全距離。情況是這樣的,, 如果把路燈安裝在10kV高壓線的正下方,, 安全凈距要多少?實際施工期間的距離是不是要比凈距再多一點???安全凈距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,,記得其它標準上也有,,一時間找不到。)室外配電裝置的安全凈距的表格中,,應該套用哪個符號?。?B1 還是 C ,? B1是凈距1米,,C的間距是2.7米。差很多啊。請高人給于指點,。
我要做塊阻水鋼板 有10kv高壓進線也有380v出線想問下 高線進線的管洞與低壓出線的管洞最小安全距離是多少 管洞都是150的管中心與管中心留300行嗎
規范上說是安全操作距離,,這是距離是水平的距離,垂直的距離,,還是斜線距離,,正下方是不能建房子,現場有個施工隊,,離高壓線很近建的辦公室,,剛打地基,水平距離不足6m,,就一層,,高3m左右,垂直距離距離到房頂10米左右,,可以嗎,?斜線距離應該是夠6m的。在那建房子行不,?還有別的而規范定這個距離嗎,?謝謝大家,!
我現在在國外項目,,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了,。請大家給我說一下這方面的知識,。謝謝
高壓線未跨越建筑物,是否需要考慮垂直距離,?也就是高壓線與建筑的安全距離是否同時滿足垂直距離和水平距離,?請大神指教,不甚感激
如題,新開工地搭設臨建沒有注意10KV高壓線,,滿足不了6米的安全距離怎么辦,,具體的措施,《施工現場臨時用電安全技術規范》只寫了如果滿足不了安全距離,,應該采取絕緣隔離防護措施,,具體怎么防護?干過的前輩能說說么
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
如題,10千伏電纜由地下一走廊上方吊裝的橋架引入樓內,,但走廊內尚有弱電橋架(網線,、消防等),請問兩者的安全距離是多少,,這方面有無相關規范規范
本帖最后由 wlxfyz 于 2016-4-5 11:10 編輯 請教土建施工時,,為了防止破壞電塔的基礎,距離高壓電塔施工安全距離是多少,,查閱的相關規范是什么,?謝謝!
請教一個問題:在國家規范中,,10KV變壓器與民宅的安全距離要求是多少米,?我公司某分處有一個10KV的變壓器,距辦公樓的直線距離不足15米,,辦公樓一樓是廚房,,結果安全檢查不合格。請教了,,謝謝,!
具體情況:道路等級:快速路路寬:30M(雙側)燈間距:35M燈高:12M(單臂高壓鈉燈)問題:現有架空高壓線與我少量路燈交叉,,監理與業主提出是否有安全隱患,,高壓線與路燈的安全距離不知是否達到要求。小弟在此向各位大俠求助,,這類問題如何解決,?小弟經驗不足啊···
一個別墅小區,考慮設置10KV箱式變電站,,由于建筑密度較高,,設置上就要有安全距離的考慮。是還有那位高手知道相關國家規范,?
10kv高壓電纜車間內走的安全距離是多少,?有沒有安全距離,,現在我們這個項目變電所在8.8m的三樓,高壓進線水平方向走得6m,,在橋架中走得,,現在有個問題是水平方向與天車交叉,,天車距離電纜只有14cm,我建議項目經理把天車與高壓電纜交叉部分切掉,,他覺得麻煩不想弄,,但是我覺得這是有安全隱患的,但是查規范關于10kv電纜安全距離的只有室外架空線的,,沒有車間內的要求的,,我想問下大家這個有沒有規范要求這個室內的安全距離?
在建小區附近有兩路110KV高壓線(距離小區15至20米左右),業主擔心有輻射影響健康,,我們對其解釋超過10米不會影響但也沒找到是由哪本規范規定的,,業主也不大相信。如果做輻射檢測由哪個部門檢測,,請知道的朋友們幫忙解答一下,。
急切請教下各位大俠:110KV電站和10KV電站與居民小區的安全距離是多少,參照什么規范,?還有水廠和泵房與小區的安全距離和噪聲要求是多少,,知道的麻煩告訴我下啊,急切跪求?。,。。,。,。,。,。。,?!我們領導安排我立即查找,謝謝謝謝謝謝?。,。。,。,。?!
最近特別注意到一些居住樓距架空高壓線的水平距離只有25米左右,,我本人認為該距離是不符合綠色環保要求的,。請問有關架空高壓線的防輻射安全距離是多少?如220KV,、110KV,、35KV、10KV變配電房
我正在做城市某區域綜合管網方案設計,,我是暖通專業的,,想請教“城市高壓電纜距各種建筑物的安全距離 ”我記憶得十幾米到幾十米范圍(四周)。謝謝,!
35KV高壓開關柜內的裸電體距離開關柜柜體的安全距離是350mm,。可是設計者為了縮小柜體的體積,,把此安全距離減小到200mm ,。他在柜體上裝設了絕緣板。請同行們幫助搜集論據,,以確定這樣做是否符合相關設計規范,?[ 本帖最后由 tianzhixi3144 于 2009-4-27 21:47 編輯 ]
經常看到有的做成套及做殼體的朋友問安全距離的問題,,現在總結如下 3KV 安全距離是75mm6KV 安全距離是100mm10KV 安全距離是125mm20KV 安全距離是180mm35KV 安全距離是300mm推薦大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去
10kv高壓柜安全距離
10kv高壓柜安全距離專題,,為您提供10kv高壓柜安全距離相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓柜安全距離 相關的專業交流討論,,更多10kv高壓柜安全距離相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題