圖紙簡介: KYN61-40.5鎧裝式高壓開關柜(含直流屏)全套圖紙KYN61-40.5鎧裝 投稿網友: dongguangkai 上傳時間: 2013-02-02
這是我做的,柜寬1200,深2650,高2400,體積小,斷路器落地式,操作方便,五防可靠.
針對小型化的40.5kv的開關柜如kyn61系列,,所采用的觸頭盒以及絕緣套筒基本上都采用了加屏蔽網,有的還采用了雙屏蔽,,請高手指點其理論,?
最近遇到一個項目 高壓柜KYN61-40.5見一次圖PT.BL柜PT手車安裝安裝三PT和三只避雷器設計院指定用某廠家互感器互感器外形見附圖制作柜體時發現互感器和避雷器不能同時安裝在手車上與設計院溝通,,變更型號,不同意變更,,于是把避雷器固定安裝,,結果驗收不過,咨詢國內許多廠家,,JDZX16-35R互感器由于結構特殊,,不可能與避雷器同時安裝,找設計院,,說明情況,,請客送禮,開始同意變更為避雷器固定安裝,。一個月后,,設計院不同意變更,說國網有文件,,這樣設計沒錯,。方案沒錯,可JDZX16-35R互感器結構特殊,,不可能與避雷器同時安裝,,設計院強調給他沒責任。各位大俠,,給看看如何改造,,此柜。如何處理此事,。頭疼死了,。。,。,。。
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,,但使用方又要求有零序,,過流,速斷功能,,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的,。求高人指點,。
圖紙簡介: 新型KYN61-40.5鎧裝式高壓開關柜全套圖紙,一次圖有一張,,為35KV一次系統圖,,另外與其配套的二次原理圖有20張。 投稿網友: jinbinshen 上傳時間: 2014-05-07
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,,最近遇到一個項目,,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,,覺得小了,,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,,是根據開斷來計算的,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式,!是根據電流來計算嗎?
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,不明白啊求解
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,,受電柜的斷路器跳閘嗎,?那畫圖時應該表示試驗位置啊,,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
大俠們好 小弟 出來咋道 望大俠們多多 指教 不勝感激 我想問的是 KYN61-40.5 中彎板是干嘛用的呀 它有什么作用 一般每天柜子怎么配 分別幾塊呀 好像 進線 和PT的塊數不一樣,? 小弟還沒見過KYN61-40.5的柜子 見笑了
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,,功率4500KW的電機,,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,,現因電網電壓波動造成跳閘,,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,,請問應該改成多少呢,?應該怎么算
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館,、體育館,、醫院、學校等)中,,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和,、開合和保護的作用,起著至關重要的作用,。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,,尤為關心的,但在實際使用中,,由于設備自身的情況,,環境、人為等多重因素的影響,。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況,。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,,同時也可為用電單位減少不必要的損失,,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,,希望可以幫到大家,。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),,用的是VS1開關,。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,,想問下一般是電氣聯鎖,,還是機械聯鎖呀?二,、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,,分?0KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀,?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么,。希望可以聽取大家的意見:)
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機,。我的變配電房設在地上一層,,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機,?
做高壓的,,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,,共享給同行們,。不為別的,就圖個人氣,。
兩路10千伏進線,4臺變壓器,,單母線分段各帶2臺,,中間母聯,加進線計量,,總共要幾臺柜子,?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電,。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2,、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,,請教,。
有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準
KYN61-40.5二次聯鎖我公司做的不好,,主要是圖紙買來時就沒有,,后來自己做了一個,,不太好用,,有那位好心的同仁能給點參考,謝了
高壓柜kyn61-40.5
高壓柜kyn61-40.5專題,,為您提供高壓柜kyn61-40.5相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓柜kyn61-40.5 相關的專業交流討論,更多高壓柜kyn61-40.5相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題