著是220kV是套管,里面裝有0.4MPa的SF6,,是前兩天在正運行時被石頭打壞的,,是最下邊一個裙邊,現在沒有出現漏氣(現在還在運行),,因為我們是藠廠現在是豐水期,,要換那東西估計要兩天時間,損失很大,,我們想問問在枯水期時換行嗎,,這個套管可以堅持運行這幾個月嗎?謝謝
121212121
圖上是建筑圖紙里的標高 預留強電總圖留洞在結構頂板下方但是在電氣專業圖紙上寫的是“室外地坪下0.8m",,那按照電氣圖紙來說這個套管應該預埋在結構頂板上方?結構頂板上方預留洞有什么作用,?到底是建筑圖紙錯誤還是專業圖紙錯誤,?
我在的工地原設計要求柱上鋼筋變徑要用變徑套管,可現在暫時買不到套管,。我現在能不能用焊接?。夸摻钍侨?jí)鋼,,直徑25的,。或者各位有什么方法???
大家看看,一般套管四周要加補強筋,,施工單位做成這樣,,合乎要求嗎,能驗過去嗎,?
雨水通氣管 消防管道 出屋頂的時候的防水套管 必須用鋼管嗎?用塑料管也可以嗎,?因為我?6S406圖集是用的鋼套管 新出的10S406圖集 用的是UPVC管加止水環,?請問各位現在到底按照什么做法呢?
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
以下是本工程強電井,、水管井支模-給水管放置套管,,歡迎前輩們技術找錯(讓我們能在技術上有提高)和施工分享(適合新人)
看過很多項目,萬X的也去看過,,但是很多廚房,、衛生間的都是后期鉆孔,極少有跟著土建施工預埋的,,即使預埋了,,做加強筋的,可以說是沒有,。那么,,這一條重不重要,對結構會不會有影響,?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。
過墻、過樓板套管是否比管道大二個等級,,哪些規范上有此要求,。
知識點:管筒式防火套管
最近遇到一問題,,關于防水套管的,如果說剛性防水套管DN200的是指的外面的套管那還是指,,里面的水管?是不是還有柔性的防水套管,?請大家幫忙?/p>
哪個大俠能幫我解決個問題,我記得規范上寫的嚴格有防水要求的地下室外墻加柔性套管, 有防水要求的加剛性套管, 穿過樓板的衛生間是一定要加剛性套管的, 那如果穿過樓板其他的部位要加剛性套管嗎.我做的工程就放的普通的套管沒有止水圈的,然后監理來檢查說要放剛性防水套管,我就想不通不是衛生間也不是外墻更不是人防,應該不用放剛性的呀.那個仁兄能幫我指教一下,是否監理說的是對的!!!!!!小弟再次謝謝了~~~~
總結-有關套管設置的規范匯總 總結:
地下室上方是衛生間 其排水管道要經過地下室的一段墻面 該墻面寬450mm需穿兩根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下資料兩個翼環的直徑之和是581mm 就是錯開的話也得521mm左右 不知怎么辦,?
規范上要求,管道穿越樓板或者水池壁什么的需要加防水套管,,套管比所安裝的管大1到2號,,套管上有防水翼環,但是小弟認為,,就算有防水翼環,,始終套管與所安裝之管之間就有縫隙,需要用膨脹水泥堵死才能防水,;若不要套管,,直接預留孔洞的話,僅僅是補管與孔洞間的縫隙就行了,如上反映個問題:防水套管的翼環豈非沒有作用?。,。??所謂的防水套管僅僅起個保護管子的作用,??小弟才疏學淺,,請賜教?。?!
我有三個觀點,順便請教大家一下1:我覺得防水套管肯定是鋼制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有鋼制和塑料兩種材料大家覺得這個3個觀點還對?。恐x謝
各位好:請教兩個關于風管穿墻套管的問題: 1,、保溫風管穿墻是不是必須加套管,? 2,、機房( 冷凍,、空調、送排風機房)處的墻體是不是屬于防火墻體,,風管穿墻也必須加套管,? 謝謝!本工程暫定為魯班獎工程,,多謝了,!
看圖先,,這3個套管是一個命令生成的,目前天正加套管好像還是只能一個個點,,不能批量吧,建議天正新版加上這個功能,。
10kv穿墻套管部位的連接
強電套管