看到很多文章,、帖子都提到大型如何如何,,**系統適用于中,、小型系統。我想問問,,大型,、中型、小型如何區分,?按制冷量確定么,?那劃分指標又是如何的呢?望大蝦告之,。
小型制冰機在食品工業的冷凍中,,主要用于液體載冷劑的制冷系統,如鹽水溶液,、乙醇溶液等,。制冷工質通常為R12、R22等,。它由制冷壓縮機,、水冷殼管式冷凝器、膨脹閥,、立管(排管)式或螺旋管式蒸發器等組成,。為便于操作維修,縮小安裝位置,,通常將制冷壓縮機,、油分離器、水冷殼管式冷凝器,、干燥過濾器,、電磁閥等部件安裝在同一機座上,組成壓縮冷凝機組,。再用管道通過膨脹閥與蒸發器連接,,形成一個完整的制冷系統,。 制冷系統在運行中的正常工況: 1、壓縮機的吸氣溫度應比蒸發溫度高5-15℃,,比鹽水溫度高5-10℃,; 2、壓縮機的排氣溫度R12系統最高不得超過130℃,,R22系統不得超過150℃; 3,、壓縮機曲軸箱的油溫最高不得超過70℃,; 4、壓縮機的吸氣壓力應與蒸發壓力相對應,; 5,、壓縮機的排氣壓力R12系統最高不得超過1.2MPa,R22系統不得超過1.6MPa,; 6,、壓縮機的油壓比吸氣壓力高0.12-0.3MPa; 7,、經常注意冷卻水量和水溫,,冷凝器的出水溫度應比進水溫度高出2-5℃為宜; 8,、經常注意壓縮機曲軸箱的油面
有做小型
請教各位一個問題,。本工程在重慶,制冷面積一共9000平方米,,負一層車庫,,一層和二層是商場,3層和4層是經濟型酒店,。要求1-4層做中央空調,,酒店冬季有供熱需要,商場沒有,。選用什么方式比較合適,,風冷熱泵可以嗎?較傳統的水冷有什么優缺點,。
溴化鋰制冷機的工作原理
我單位一臺開利350RT離心機,,在夏季開機時(5月10日)試機正常(工作了20分鐘左右),后停機一直未運行,,現由于工作需要開機,,發現機組報警,顯示制冷劑缺少,,添加5瓶50磅制冷劑(R22)后仍不能啟動,,現對機組蒸發器,、冷凝器進行保壓查漏,試驗壓力700KPA,,均未發現泄漏現象,,對機組外觀各點檢查也未發現漏點。安全閥正常,,根據估計,,現制冷劑仍缺少10瓶左右,請各位高手指點,。
向大蝦請教一下:1.針對頓漢布什(水冷螺桿)制冷機,,如果在冬天也需要制冷(工廠設備需要冷卻,全年運行的) 室外溫度很低 ,,比如低于0度主機是否還能夠正常開啟,?會不會有主機檢測到室外溫度低于某個溫度值,主機就啟動不了的情況(低溫保護),?若要讓主機在低溫下也可以開啟運行,,如何控制才能做到?2.若室外溫度低,制冷機開啟不了,在冷凝器進出口接一根旁通管,進口處與旁通間裝個三通比例調節閥,制冷機開啟后,就把冷卻水旁通掉,等制冷機檢測到某個溫度值后,制冷機能正常運行了,旁通一側關閉,冷凝器進口側閥門打開.這樣做是否可行??3.萬一冷卻管道里結了冰,在冷卻塔進出口接旁通,并加上一個電加熱器,關閉冷卻塔,開啟冷卻水泵,等管子里的水達到一定溫度值能滿足制冷機開啟的最低溫度了,旁通關閉,制冷機開啟正常運行.這樣是否可行? 希望高手不吝賜教!!
我現在有一臺韓國慶元世紀的壓縮機組,。電氣控制全壞了,,壓縮機型號是GC3003S現在想請教大家誰知道這個壓縮機的控制原理,我修復一下,,謝謝了,。《圖片左面的壓縮機》[ 本帖最后由 wangzishen 于 2009-5-26 15:07 編輯 ]
我國冷凍冷藏是一個分散的工程市場,,存在大量的小機組廠、家庭式作坊,,很多都沒有統一的規范和標準,。
美國四大品牌制冷機對比,需要的可以看下
為了保證機器檢修質量,,在整個修理過程中,,應根據以下幾點定出修理制冷機的質量標準: (1)選用材料的化學成分和物理力學性能; (2)裝配時,,在結構上的技術質量要求,; (3)零件的公差和配合及表面粗糙度; (4)決定制冷機生產效率的幾個技術特征。 制冷機在修理過程中,,主要包括:拆卸,、修理、裝配和裝配后的試車這四個工作過程,。 機器零部件的質量,,決定機器本身質量的好壞;機器裝配的質量又決定著機器效率的優劣,。在整個修理過程中,,檢查工作應保證檢查的質量和及時性。 在拆卸,、清洗過程中,,主要是檢查零件的損壞程度,并判定某零件是否可用,、修理或更換。 制冷機在修理過程中,,主要是檢查修理的零部件是否達到應有的精度,,以及是否按照修理規模、范圍進行檢修,。例如:連桿的技術質量應達到以下七方面的要求: (1)連桿不許有裂紋存在,; (2)連桿大、小頭上的孔的中心線平行度偏差符合規定,; (3)連桿大,、小頭孔的橢圓及圓錐度,是否超出規定等級精度的公差,; (4)連桿螺栓及螺帽是不準修理的,; (5
問一下超市的海鮮池的制冷設備怎么組裝啊,想自己組裝幾套,,因為自己就是干制冷的,,不想再買了,而且去商家問人家也愛答不理的,,因為我也是剛給甲方報價階段(應該沒問題),,所以也不能怪我呀,但是商家就特別不配合,,我就想自己了解下,,哪位大哥有經驗,可以給我指導下嗎,,如果工程下來是有償?,我們可以合?/p>
2003年的重通冷水機組電機額定功率380kw,功率因數0.9,機組的額定制冷量是2325kw,,請問如何可以得知機組的能效比,?同時現用的天加水冷滿液式螺桿機組制冷輸入功率189kw,名義冷制冷量1163kw,,cop6.15,,如何計算制冷1kw的電耗?謝謝各位老師指點
溴化鋰吸收式制冷機是以流體基本狀態參數的變化和物質的傳熱過程理論為基礎,,利用溴化鋰二元溶液的特性及其熱力狀態變化規律進行制冷循環的,。它對機組真空度要求很高。平時必須對機組采取日常維護保養,,其主要內容為: 1,、短期停機保養 停機時間在1-2周內時,保養工作主要是保持機組的真空度,。應每日早晚兩次監測其真空度,。為了準確起見,在觀察測壓儀表之前把發生器泵和吸收器泵起動運轉10min,,而后再觀察儀表讀數并和前一次做出比較,。 2、長期停機保養 長期停機,,應將蒸發器內的冷劑水全部旁通至吸收器,,并使溶液均勻稀釋,以防在環境溫度下結晶,。停機期間的保養方法,,尚無統一規定,一般采用真空和充氮兩種保養方法,。
知識點:吸附式制冷循環
大家都知道制冷機的制冷量跟冷凍水量成正比,,跟冷凍水進出口溫差成正比,而冷凍水量又跟冷凍水進出口壓差的平方根成反比,,所以制冷機的實際制冷能力應該是(冷凍水實際壓差除以額定壓差)的平方根再乘以(冷凍水進出口實際溫差除以額定溫差)再乘以額定制冷量,。可是不知道為什么我算起來老是實際制冷量會大于額定制冷量,,請教各老大,,不知道我這樣算是不是有錯?。??,?
大多數制冷機組名義制冷量都有這樣的標注:冷凍水進、出口溫度為12℃,、7℃,,冷卻水進、出口溫度為30℃,、35℃,。大多數民用冷卻塔也有這樣的標注:冷卻水量干球溫度為28℃、入口溫度為37℃,,出口溫度為32℃的冷卻水量,。大家有沒探討過要是水溫度達不到上述所說的參數,制冷機組制冷量有多大的影響,?還有就是以前看到很多帖子都是說用冷卻水量乘以1.2-1.3系數就是冷卻塔的冷卻水量,,是不是選幾臺機組就各自相乘?
大家好,,我現在在做一個分析,,需要價格信息。大家知道上海開利的“蒸汽雙效型溴化鋰吸收式制冷機組”和“離心式制冷機組”的大概價格嗎,?制冷量都是500冷噸,也就是150萬大卡,。請各位指教
上傳《制冷機的理論和性能》,,分9卷,PART1