我公司的一冷庫冷風機每次化完的霜會落在翅片的前面,,化霜后系統又重新起動導至翅片前的霜結的很厚,時間久了都結成冰了,,化霜電熱管壞了一根,,因空間位置的限制無法更換,,而在后面加了二根加熱管,但每次化的霜都無法化成水,,請教前輩們該怎么辦,?
小型冷庫與大型冷庫相比,設計要求不高,,壓縮機的匹配比較單一,,故一般小型冷庫的熱負荷通常不要設計計算,根據經驗估算就可以進行壓縮機匹配,。1,、冷藏庫(-18~-15℃)雙面彩鋼聚氨脂庫板 ( 100mm )
冷庫尺寸60*33*12m,這種比較高的冷庫,冷風機如何排布好,,是吊頂一排,,還是分上下兩排,還是做成循環風道的形式,?因為是物流冷庫,,有三個同樣大小的冷并排著,要考慮到貨架布置的問題,,所以想問問有經驗的前輩,,這個冷風機的布置問題,還有就是化霜使用水冷可不可用,,還是采用熱氣化霜,?
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,,庫體比較大,,一時拿捏不準,還請各路大神相助啊,,謝謝啦,!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t,;庫溫0-4℃,;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,,機組和冷風機不知道怎么配合理,,請大家幫盟對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了,!:)
在冷庫,、機械車間等場所,,冷風機是夏季制冷的角色擔當。
一般做高溫庫,,我們都建議用冷風機,,安裝方便,如果是大型冷庫,,冷庫外高較高時,,內機采用排管的話,安裝非常不方便,,有一定的安全隱患,。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用,。 www.ehvacr.com
一般說來,,冷庫使用冷風機比較多。冷風機具有制冷快,、冷量大等特點。 排管冷庫一般選用鋁排管,,鋁排管具有節能,,占用空間少,貨物干耗少等特點,。儲存水果,、蔬菜等產品時,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,,使果蔬干癟萎縮,,重量大大降低,經濟利潤大大減少,。 由于與冷風機相比,,冷庫蒸發器選用排管,具有傳熱效率高,,制冷均勻,,制冷劑用量少,,節能省電等優點,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管,。也冷風機相比,,排管也存在一定的缺點。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,,可以在設計冷庫時進行針對性的修改,。
我要寫畢業論文,,誰有資料?。肯旅媸俏艺撐牡脑O計要求,,請各位過目關于本設計有如下要求:1,、 了解國內、外冷風機融霜的方法及動態,。2,、 了解不同的冷風機工作溫度區間及其不同用途的冷風機的融霜要求。3,、 建立合理的融霜模型與程序,。4、 推薦最小的融霜能耗結構示意圖,。5,、 提出電器控制系統的要求。6,、 典型融霜機型的推薦
小型冰柜冷卻空氣的蒸發器都是通過制冷劑在管內蒸發直接冷卻空氣,,分冰柜盤管和冷風機兩種蒸發器。在冷藏柜或陳列柜中,,同樣可實現降溫,。 自然對流冷卻的蒸發器制冷劑在管內蒸發,管外空氣的流動方式為自然對流,。冰柜盤管大多用肋片管組成,。對于氨制冷系統小型冰柜應用鋼管,且一般用套片式肋片管:對于氟利昂制冷系統多用銅管,,肋片管則可以是繞片或套片式的,。有的冷卻盤管也可用光管制成。 冰柜盤管按其在室內的安裝方式,,可分為墻盤管,、頂盤管及擱架式盤管等,。所示為制冷中常用的盤管式蒸發器,簡稱蒸發盤管,。它置于冷藏柜即成為空氣盤管,,可實現小型冰柜降溫。這類蒸發器是靠空氣自然對流換熱,,換熱效率低,,降溫速度慢,但冰柜盤管結構簡單,,方便安裝,。 冷卻強制運動空氣的蒸發器冷卻強制運動空氣的蒸發器常與風機同時使用,故常稱為冷風機,。風機把空氣高速吹入蒸發器,,空氣在流動過程中不斷降溫,然后被送入小型冰柜,。因為空氣是強迫對流通過蒸發器,,所以換熱效率高,小型冰柜降溫速度快,,而且溫度分布比較均勻,。
這是我做的計算書的部分截圖。這個計算里面是做了4個回路,,這樣算出的蒸發面積是符合一般水平的,,也就是0.2kW/m2。這個數據是我查了很多廠家的資料總結出來的,。我的問題是,,只要把回路數減少,哪怕減少一個,,換熱系數就會增大很多,,單位面積制冷量也就不只0.2了。而且,,現在的計算書上,R22的換熱系數只有900多,,比一般翅片式換熱器小很多,。那為什么廠家不少做幾個回路呢?已經糾結這個問題很久了,。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 編輯 ]
各位大蝦,,業主要求選擇康達托的冷風機,,請問有誰知道他家產品價格水平的,?還有質量如何?有沒有同品牌級別但是價格便宜的冷風機,?
那位大俠告知,,壓縮機制冷量和冷風機的制冷量參數,選擇什么比例如適合,?按照通常的說法,,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢,?高溫和低溫的比例如何,?謝謝!
零上12,、3度的高溫庫,,DD30的冷風機配4匹的渦旋風冷機組夠不夠
冷風機分為制冷工業冷風機及家用冷風機,,工業冷風機一般用于冷庫、冷鏈物流制冷環境中,,家用冷風機又叫水冷空調,,是一種集降溫、換氣,、防塵,、除味、增濕于一身的蒸發式降溫換氣機組,。使用冷風機產生噪音主要有一下幾種,。 1、因葉片回轉而產生噪音
冷風機作為冷庫制冷系統的重要組件,, 當冷風機工作在溫度低于0℃以及低于空氣露點時,在蒸發器表面就開始結霜,,隨著運轉時間的增加,,霜層會越來越厚。 較厚的 霜層會導致兩個主要問題:
冷庫在設計的時候都要考慮到一些參數問題,,下面就總結了一下日常冷庫需收集哪些參數,,來給大家參考一下。
現有一閑置冷庫,,準備啟用,4米寬,,6米長,,3米高,表面噴涂保溫,,庫內有一冷風機,,未使用過,型號-DD15.9-80,,制冷量15900,,蒸發面積80平方。雙軸流風機,,無室外冷凝機組,。 理想要求為40°的酸奶降到5°左右,時間4小時左右,,約2噸左右酸奶,,不是很嚴格,4.5個小時能到10°以下就可以,, 環境溫度在夏季最熱的時候約一個月,,在西安,會超過35°,,無冷卻水系統,,需使用風冷機組。 請問1-此冷庫應配置幾匹的風冷冷凝機組,? 2-國內應選用什么牌子的機組,,物美價廉? 3-此庫的改造還需注意什么問題,? 4-急等結果,,請高手幫忙解答,多謝?。,。?/p>
冷庫蒸發器是冷庫等制冷設備使用的蒸發器,它的原理是低溫低壓的液態制冷劑在蒸發器傳熱壁的一側氣化吸熱,從而使傳熱壁另一側的介質被冷卻,,被冷卻的介質通常是水或空氣,。
翅片結霜不均勻,有的毛細管有霜,,有的毛細管沒有霜,,換過分流頭,現象依舊,,之前認為是分液頭有問題,,換過了,還是這樣,,高手幫忙看看,,問題出在什么地方啊,?
冷庫蒸發器是冷庫等制冷設備使用的蒸發器,它的原理是低溫低壓的液態制冷