看到很多文章,、帖子都提到大型如何如何,,**系統適用于中、小型系統,。我想問問,,大型、中型,、小型如何區分,?按制冷量確定么?那劃分指標又是如何的呢,?望大蝦告之,。
小型制冰機在食品工業的冷凍中,主要用于液體載冷劑的制冷系統,,如鹽水溶液,、乙醇溶液等。制冷工質通常為R12,、R22等,。它由制冷壓縮機、水冷殼管式冷凝器,、膨脹閥,、立管(排管)式或螺旋管式蒸發器等組成。為便于操作維修,,縮小安裝位置,,通常將制冷壓縮機、油分離器,、水冷殼管式冷凝器,、干燥過濾器、電磁閥等部件安裝在同一機座上,,組成壓縮冷凝機組,。再用管道通過膨脹閥與蒸發器連接,形成一個完整的制冷系統。 制冷系統在運行中的正常工況: 1,、壓縮機的吸氣溫度應比蒸發溫度高5-15℃,,比鹽水溫度高5-10℃; 2,、壓縮機的排氣溫度R12系統最高不得超過130℃,R22系統不得超過150℃,; 3,、壓縮機曲軸箱的油溫最高不得超過70℃; 4,、壓縮機的吸氣壓力應與蒸發壓力相對應,; 5、壓縮機的排氣壓力R12系統最高不得超過1.2MPa,,R22系統不得超過1.6MPa,; 6、壓縮機的油壓比吸氣壓力高0.12-0.3MPa,; 7,、經常注意冷卻水量和水溫,冷凝器的出水溫度應比進水溫度高出2-5℃為宜,; 8,、經常注意壓縮機曲軸箱的油面
大家好,我現在在做一個分析,,需要價格信息,。大家知道上海開利的“蒸汽雙效型溴化鋰吸收式制冷機組”和“離心式制冷機組”的大概價格嗎?制冷量都是500冷噸,,也就是150萬大卡,。請各位指教
食物的保鮮離不開冷庫,,而冷庫恰恰是我們經常要用到的,你有沒有想過,,一旦對于我們日矷钪惺澄锉ur的冷庫,,出現了問題我們應該怎么去解決呢? 冷庫是一種低溫空調設備,,主要用于食品,、乳制品、肉類,、水產品等,,定期維護可以保證機組長期正常運行,延長機組使用壽命,,節約制冷能耗,。那么如何保養冷庫機組呢,? 一、冷庫機組的維護保養方法: 潤滑油的更換:制冷機組長期使用后,,潤滑油的油質變差,,油內雜質和水分增加,應定期觀察檢查油質,。發現問題及時更換,。 二、更換干燥過濾器: 干燥過濾器是保證制冷劑正常循環的重要部件,。由于水和制冷劑不互溶,,如果系統中有水,將大大影響機組的運行效率,。因此,,保持系統干燥是非常重要的。干燥過濾器內的濾芯要定期更換,。 三,、安全閥校驗: 冷庫機組上的冷凝器和蒸發器屬于壓力容器。根
請教各位一個問題,。本工程在重慶,,制冷面積一共9000平方米,負一層車庫,,一層和二層是商場,,3層和4層是經濟型酒店。要求1-4層做中央空調,,酒店冬季有供熱需要,,商場沒有。選用什么方式比較合適,,風冷熱泵可以嗎,?較傳統的水冷有什么優缺點。
有做小型
一,、設備清潔 1,、壓縮機機組 (1)壓縮機機組每天一次表面灰塵清潔。 (2)機組表面油跡用洗潔精擦洗干凈,。 (3)壓縮機水溝每天沖洗一次,。 (4)查找油跡來源,并記錄在案,。 2,、水泵組 (1)水泵表面每天清潔一次。 (2)水泵水溝每天沖洗一次。 二,、制冷設備數據入錄 每天每隔2小時制冷壓縮機各項數據記錄在專用的表格內,。 三、設備保全 (1)每個系統設備表面油漆掉了或銹蝕了,,請及時補上油漆,。 (2)每個系統設備螺絲少了請給補上。 (3)水泵油箱油少了,,請給加上,。 (4)電動機軸承有雜聲,請加一點黃油,。 (5)冷卻塔表面有灰塵了,,請清掃一下,。 (6)制冷管道保溫層破了,,請修補一下。 四,、制冷壓縮機設備檢查 (1)壓縮機油位檢查是否在1/2處,。 (2
冷庫制冷機組設備日常保養方法
向大蝦請教一下:1.針對頓漢布什(水冷螺桿)制冷機,如果在冬天也需要制冷(工廠設備需要冷卻,,全年運行的) 室外溫度很低 ,,比如低于0度主機是否還能夠正常開啟?會不會有主機檢測到室外溫度低于某個溫度值,,主機就啟動不了的情況(低溫保護),?若要讓主機在低溫下也可以開啟運行,如何控制才能做到,?2.若室外溫度低,制冷機開啟不了,在冷凝器進出口接一根旁通管,進口處與旁通間裝個三通比例調節閥,制冷機開啟后,就把冷卻水旁通掉,等制冷機檢測到某個溫度值后,制冷機能正常運行了,旁通一側關閉,冷凝器進口側閥門打開.這樣做是否可行??3.萬一冷卻管道里結了冰,在冷卻塔進出口接旁通,并加上一個電加熱器,關閉冷卻塔,開啟冷卻水泵,等管子里的水達到一定溫度值能滿足制冷機開啟的最低溫度了,旁通關閉,制冷機開啟正常運行.這樣是否可行? 希望高手不吝賜教!!
我現在有一臺韓國慶元世紀的壓縮機組,。電氣控制全壞了,壓縮機型號是GC3003S現在想請教大家誰知道這個壓縮機的控制原理,,我修復一下,,謝謝了?!秷D片左面的壓縮機》[ 本帖最后由 wangzishen 于 2009-5-26 15:07 編輯 ]
我單位一臺開利350RT離心機,,在夏季開機時(5月10日)試機正常(工作了20分鐘左右),后停機一直未運行,,現由于工作需要開機,,發現機組報警,顯示制冷劑缺少,,添加5瓶50磅制冷劑(R22)后仍不能啟動,,現對機組蒸發器、冷凝器進行保壓查漏,試驗壓力700KPA,,均未發現泄漏現象,,對機組外觀各點檢查也未發現漏點。安全閥正常,,根據估計,,現制冷劑仍缺少10瓶左右,請各位高手指點,。
溴化鋰制冷機的工作原理
我想做一個20米寬60米長的土建冷打算用氨做制冷庫溫度保持在25度到30度左右準備冷藏肉和魚類.請問我應該用多大制冷機.還有那些其他的相關設備應該用什么機器多大的.請盡量說的詳細一點. 謝謝各位大哥了! 如果您有QQ可以留下來以后一起交流一下經驗
圖紙簡介: 本圖紙為S8-12.5氨制冷機組冷庫制冷設計圖,,圖紙包括設計說明、氨制冷系統原理圖,、制冷機房工藝管道平面布置圖,、制冷機房水系統及氨泵平面布置圖、制冷機房水系統及氨泵剖面圖,、冷庫吊點布置圖,、制冷機房設備基礎平面圖、 投稿網友: fankezhiliu
兩間冷庫,,面積分別為40m2,和63m2,,制冷機組使用空氣冷卻,,最高環境溫度35度,庫內使用冷風機制冷,,存放貨物水果,,進出不頻繁。制冷庫內溫度要求-15度時,,兩庫分別選擇多大的制冷機組和冷風機,?制冷庫內溫度要求5-0度時,兩庫分別選擇多大的制冷機組和冷風機,?
建造冷庫為了就是需要的制冷量,,來儲存冷庫中的食物,,根據所需的溫度不同,冷庫可以分為保鮮,,冷藏,,速凍三大類冷庫類型,,那么制冷量是如何獲得的呢?關鍵的制冷是由四大部件組成的,,蒸發器(冷風機)—冷凝器—節流裝置(膨脹閥)—壓縮機,。除此之外,還需要一些輔助的設備,,如:制冷劑,、壓力控制器、油過濾器,、有冷卻器,、干燥過濾器、溫控器,、電箱等等,。 下面我簡單的描述一下制冷機組的工作原理:氣態的制冷劑轉化為液態的過程中產生大量的熱,經冷凝器放熱后,,接近室溫的制冷劑會通過銅管,、膨脹閥達到蒸發器(冷風機),因為蒸發器的壓力較低,,通過膨脹閥開始制冷劑開始沸騰,,進而汽化,,汽化過程中吸收大量的熱,,使得蒸發器變冷,這樣蒸發器與空氣進行冷熱交換,,通過不斷的循環因而實現制冷,。
熱氣旁通的問題,主要有幾個,,1.熱氣旁通都是在什么時候用,?2.熱氣旁通必須加噴液冷卻,有噴液冷卻不一定有熱氣旁通,? 1.在高溫工況下,,為了減少加熱功率,同時滿足恒溫要求,,可以采用熱氣旁通,,抵消壓縮機部分冷量 2.噴液冷卻是在蒸發壓力很低時,為了防止壓縮機排氣溫度過高時使用的,。熱氣旁通一定要加噴液冷卻,。 熱氣旁通用于小型制冷裝置,是調節容量的~要加熱氣旁通閥,,高壓排氣經過旁通閥降至蒸發壓力附近,,然后和節流后的液體混合,,在進入蒸發器蒸發。這樣單位制冷量減小了,,可以滿足小型壓縮機的容量調節 噴夜冷卻為了降低排氣溫度,,用于蒸發溫度較低的系統。兩者沒有必然的聯系,,可以獨立使用,。 熱氣旁通是要加電磁閥的,但是熱氣旁通閥不能用毛細管代替,,熱氣旁通閥是調節壓力的,,使高溫排氣壓力降至需要的蒸發壓力
我國冷凍冷藏是一個分散的工程市場,,存在大量的小機組廠,、家庭式作坊,很多都沒有統一的規范和標準,。
溴化鋰吸收式制冷機是以流體基本狀態參數的變化和物質的傳熱過程理論為基礎,,利用溴化鋰二元溶液的特性及其熱力狀態變化規律進行制冷循環的。它對機組真空度要求很高,。平時必須對機組采取日常維護保養,,其主要內容為: 1、短期停機保養 停機時間在1-2周內時,,保養工作主要是保持機組的真空度,。應每日早晚兩次監測其真空度。為了準確起見,,在觀察測壓儀表之前把發生器泵和吸收器泵起動運轉10min,,而后再觀察儀表讀數并和前一次做出比較。 2,、長期停機保養 長期停機,,應將蒸發器內的冷劑水全部旁通至吸收器,并使溶液均勻稀釋,,以防在環境溫度下結晶,。停機期間的保養方法,尚無統一規定,,一般采用真空和充氮兩種保養方法,。