最近在做一個項目(一個地下室上有三棟40m左右的辦公樓),,根據業主要求其中由一棟辦公樓準備若干年后擴建,,也就是說本期就建整個地下室和兩棟辦公樓,。由于工程地處上海地下水位非常高,,且為兩層地下室,,因此那棟不建上部的地下室部分目前必須采區抗拔樁,,而且單樁拔力還是比較大的,。本來我想只要將樁(采用灌注樁)按抗拔樁進行構造和配筋計算,然后再復核抗壓承載力(按以后上部塔樓建好的荷載)即可?,F(xiàn)在有同事提醒我說,,樁周土在承受了很長時間的較大的向上的摩阻力后,,以后是否還能承受相反方向的摩阻力?希望大家來進行討論,。我的觀點是,,這種情況和我們以前做的的很多純地下車庫很相似,洪水期抗拔控制,,枯水期又改為抗壓控制,,應該是沒有問題的。而且考慮土體的微觀行為的話,,在承受拔力的時候土體并沒有產生很大的變形(也就是說土體基本沒有被擾動),,因此先期承受抗拔樁的力完全不會導致無法承受后期的抗壓樁的力的。希望有專家能對我這個議題和觀點發表評論,。謝謝,!
設計圖畫了六根樁,打六根可以嗎,?大家幫幫?/p>
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
一層地下車庫,底板厚度400,,底標高-5.5,,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,,設柱下兩樁,,下柱墩承臺,柱墩高度1100,,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,,謝謝,,
小弟有個問題,,在伐板基礎,確定好板厚了,,但是抗浮算不過,,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,,或者抗拔樁,,算好錨桿或者樁的長度,直徑,,間距,,以后,那么此時基礎是不是就設計完了,?我覺得此時原始的地基承載力也變了,,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎,?實際工程各位大神們是怎么做的呢,?
水池空池,,抗浮計算,,用抗拔樁,樁按抗拉計算,,樁間距控制在6~8倍樁徑(太密不經濟,,間距太大,,會導致底板偏厚,不經濟)水池滿池,,抗拔樁轉為抗壓樁,,(若無抗浮根本不需要打樁,,而此時按抗拉計算的樁間距為6~8倍樁徑,,對于通常的樁間距來講偏大,但是按常用間距設計抗拔樁不經濟),,按減沉復合樁基設計可以嗎,大家通常怎么處理這種情況的,,發表下意見!
本人遇到地下室抗拔樁,,孔徑20CM,,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,,孔深度大于11米,!請問同行怎樣控制工程質量,及資料,!
抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,,荷載是否也取極限值?即抗拔特征值的2倍,??拱武摻畹挠嬎闶前刺卣髦党?.35的系數計算的,假如計算出來是10根22,。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,,不拉斷了嗎?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢,?比如配20根22,。
抗浮錨桿論文12篇
有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有頂蓋板,,池內有支柱,,因為項目在沿海地區,地下水位比較高,,故整體抗浮想采用抗拔樁,,想請教一下有類似經驗的大蝦,采用何種樁型比較好,,有看到過說PHC管樁可以,,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,管樁可行么,?或者采用灌注樁,?另外,請問如何布樁呢,?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,,類似樁筏基礎均勻布樁?是不是在支柱底板下要布樁呢,?
本人最近做一地下車庫,,地下四層,,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,,需要布置抗拔樁,,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,,請問高手,,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎,?
在設計抗拔樁時,,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,,若按單樁承載力計算時,,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,,其配筋經濟性由太差,,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,,又能比較經濟,。
抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。
地下室做整板基礎,,因為水浮力設置抗拔樁,,但因為施工降水期間,抗拔樁是受壓的,,是否設計時候要考慮抗壓,。 如果僅僅抗拔的話,樁數量少,,一根柱子下1-2樁,。 但如果考慮抗壓(不考慮筏板下土反力),一個柱子下就有好幾個樁,,顯然造價會增加點 這個好像是比較常規的問題,,但由于本人經驗有限,不知道要不要考慮抗拔樁的受壓,,或者說如果考慮樁土各分擔多少比例,。 如果不考慮抗壓,全部筏板下土承擔,,抗拔樁是不是合理,?會不會極端情況下樁身壓壞? 如果我樁端持力層選擇壓縮性大點的土層,,可以讓樁能沉降大,,是不是可以完全讓筏板下土承擔? 或者說以上完全可以忽略,,純地下室,,本身附加荷載就是負值,就沒沉降,? 腦子暈了,,請高手指點迷津,謝謝,。
如題,今日對鉆孔灌注樁的抗壓樁和抗拔樁如何區分,,深感疑惑,,感覺抗壓樁是用在主樓部位,而抗拔樁是用在周圍,,但針對其性質和配筋情況,,以及參數還是略有不懂,希望師兄師姐們能指導,,能給予幫助,,謝謝。
抗拔樁與承臺的連接施工技術
抗拔樁的設計焦點是配筋,,而配筋往往由其裂縫控制有很大關系,,抗拔樁的裂縫控制與抗拔樁的應用形態有關。 從《砼結構設計規范》關于鋼筋砼裂縫控制驗算的條文來看,,裂縫驗算針對的是構件的正常使用極限狀態,,而錨樁和抗浮樁所處的是其承載力極限狀態,只有當它們兼做工程樁時,,才會轉化為抗壓樁和抗浮工程樁,,對它們做裂縫驗算就應該顧及其轉換后的工程狀態。從抗拔樁的裂縫控制來看,,可依據其應用形態分為三種情況:1,、錨樁是為了驗證地基土對樁的極限承載能力,因此它在驗算是取Rk值,;2,、對抗浮工程樁,只需要取其正常使用極限狀態下的裂縫寬度即可滿足要求,,其抗浮裂縫控制驗算時,,應取Ra值;3,、對于抗浮試樁,,裂縫驗算應當取Rk值,這個與錨樁是一致的,,但是當抗浮式樁最終作為抗浮工程樁,其裂縫控制應與抗浮工程樁相當,。
抗拔樁承載力取值的探討
大家來討論一下抗拔樁承臺的受力,,以兩樁臺為例,僅考慮樁抗拔時的情況,。如:承臺面是否存在拉力,;底板為梁板結構時,如何根據梁傳來的浮力配筋;底板為大板結構時,,如何根據板傳來的浮力配筋,。
在樁基規范中(JGJ94-2008)中關于抗拔樁5.4.5條“承受拔力的樁基,應按下列公式同時驗算群樁基礎呈整體破壞和呈非整體破壞時基樁的抗拔承載力”,,我的疑惑是呈整體破壞和呈非整體破壞是個什么概念,?在哪里有這個解釋或者是相關說明?以及如何在實際工程中,,判斷我的樁是哪種破壞呢,?請知道的朋友不惜賜教,或者指明哪本參考書上有,,我自己查也行,。:handshake