在使用10G409時,,抗拔樁截樁與承臺連接中要求驗算2號筋,,圖集沒有交待如何驗算。,。。【疑惑】是用1號的水平分力驗算2號筋的拉應力嗎,?如果1號筋與水平面的夾角為90度呢……;如果2號筋受拉,,鋼筋錨固似成問題……,。難道是驗算2號筋的抗剪?,!哪剪力傳到哪里去呢……,。一頭霧水……
此版本為大志所寫版本的改進版,,希望大家喜歡。
一個很好用的計算表格,,抗拔樁裂縫及強度驗算計算表格
小弟有個問題,,在伐板基礎,,確定好板厚了,但是抗浮算不過,,綜合考慮,,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,,算好錨桿或者樁的長度,,直徑,間距,,以后,,那么此時基礎是不是就設計完了,?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎,?需要重新設計一下嗎,?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
一層地下車庫,,底板厚度400,底標高-5.5,,頂板-1.3,,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,,下柱墩承臺,,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,,不知道這樣的目的是什么呢,?請大神幫忙分析下,謝謝,,
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
在設計抗拔樁時,,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,,大家在設計時怎么進行控制比較合適,,既能保證工程安全,又能比較經濟,。
抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考,。
本人從事碼頭施工工作,年底要搶工期,,下橫梁分兩層澆筑,,C40,,第一層俗稱大頭,在左右兩根樁上面,,第二層為橫梁主體,,在第一層的大頭上方,把兩個大頭相連,,中間有一顆高樁,。計算下層槽鋼支撐時,在大頭部分并未考慮第二層混凝土的自重,,當時工期并不緊張,,認為等一層大頭混凝土到強度了,就能作為第二層的支撐,,現業主要求工期縮短,,在年底必須搶出幾道下橫梁,大頭澆筑完有24小時,,實測10MPA,,大頭上部荷載20噸,想計算或者憑經驗評估一下現有的強度下,,大頭和樁的錨固力能不能支撐住上部20噸的壓力,。。有沒有相關的知識或者公式可以套用論證,。
本人遇到地下室抗拔樁,,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,,M20砂漿,,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,,及資料,!
抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,荷載是否也取極限值,?即抗拔特征值的2倍,。抗拔鋼筋的計算是按特征值乘1.35的系數計算的,,假如計算出來是10根22,。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,不拉斷了嗎,?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢,?比如配20根22。
抗浮錨桿論文12篇
有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,,有頂蓋板,,池內有支柱,因為項目在沿海地區,,地下水位比較高,,故整體抗浮想采用抗拔樁,想請教一下有類似經驗的大蝦,,采用何種樁型比較好,,有看到過說PHC管樁可以,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,,管樁可行么,?或者采用灌注樁?另外,,請問如何布樁呢,?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,類似樁筏基礎均勻布樁,?是不是在支柱底板下要布樁呢,?
本人最近做一地下車庫,,地下四層,基礎底面標高約-11m,,地下水位標高約-2m,,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,,由于地質情況不好,,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,,請問高手,,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎,?
如題,施工單位先把塔吊基礎座在車庫基礎(車庫基礎沒施工),,現在要打車庫基礎抗拔樁了,,打不了。有人建議只打2個抗拔樁,,樁長加長或干脆不打抗拔樁了,。 哪位高手,怎么處理這問題,,不吝賜教,,多謝了。
對于嵌巖樁,,如果不透水的話,,是不是應該認為樁底在巖石中不受浮力,那為什么計算自重的時候還要考慮采用浮重度呢,?還是說題目沒有說是不是不透水巖層都按照浮重度來計算自重呢,?謝謝
大家來討論一下抗拔樁承臺的受力,,以兩樁臺為例,僅考慮樁抗拔時的情況,。如:承臺面是否存在拉力,;底板為梁板結構時,如何根據梁傳來的浮力配筋,;底板為大板結構時,,如何根據板傳來的浮力配筋。
在樁基規范中(JGJ94-2008)中關于抗拔樁5.4.5條“承受拔力的樁基,,應按下列公式同時驗算群樁基礎呈整體破壞和呈非整體破壞時基樁的抗拔承載力”,,我的疑惑是呈整體破壞和呈非整體破壞是個什么概念?在哪里有這個解釋或者是相關說明,?以及如何在實際工程中,,判斷我的樁是哪種破壞呢?請知道的朋友不惜賜教,,或者指明哪本參考書上有,,我自己查也行。:handshake
抗拔樁驗算
抗拔樁驗算專題,,為您提供抗拔樁驗算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與抗拔樁驗算 相關的專業交流討論,更多抗拔樁驗算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題