亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于抗拔樁樁承臺的受力情況討論

    大家來討論一下抗拔樁承臺的受力,以兩樁臺為例,,僅考慮樁抗拔時的情況。如:承臺面是否存在拉力,;底板為梁板結構時,如何根據梁傳來的浮力配筋,;底板為大板結構時,,如何根據板傳來的浮力配筋。

  • 多柱多樁承臺怎么計算呀

    有人建議我用satwe有限元按照厚板算把下面的樁輸入成下層柱子上面的柱子就是上層柱子但是這樣以來多樁上面的厚板直接放在樁上,?那樁上面不是要設置暗梁才可以呀這樣一來厚板中間做暗梁,,而且在上面的柱子下面也要設置暗梁這樣一個承臺做下來不是太復雜了?

  • 樁承臺鋼筋這樣綁扎行不,?

    樁承臺鋼筋這樣綁扎行不,?

    這是一個樁承臺的鋼筋綁扎完成圖,;施工單位沒有綁扎拉鉤,請教,,這樣符不符合相關規范,。

  • 關于單樁承臺配筋的疑問

    按照《建筑樁基技術規范》第4.2.3條“柱下獨立樁基承臺的最小配筋率不應小于0.15%?!痹O計院設計承臺截面1200×1200mm,,配筋為上下各9支14鋼筋,配筋量上下各為As=1385mm2.我理解規范的最小配筋率應為單側配筋量,,應為1200×1200×0.15%=2160mm2(受彎構件,、偏心受拉、軸心受拉構件一側的受拉鋼筋),,不知道我的理解對否,?設計院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 編輯 ]

  • 關于2樁承臺的計算 請教各位

    1. 我手里有一份同濟大學的承臺計算書 在計算二樁承臺受剪計算時他使用的公式是建筑樁基計術規范 JGJ94-94的公式全文如下rov<Bfcboho 詳5.6.8-12.我用PKPM的JCCAD計算2樁承臺 他用的公式如下 ***抗剪計算*** 公式如下: v<βhsftboho 其中: b0-----------承臺計算截面處的計算寬度 V------------扣除土和自重作用在錐體上的最大剪力設計值 β------------剪切系數 βhs----------受剪切截面高度影響系數 λ------------計算截面的剪跨比 h0-----------沖切破壞錐體的有效高度 這是建筑地基基礎設計規范GB50007-2002中關于斜截面受剪計算的公式2者相比較第一種公式算出的結果要比第2種公式算出的的結果大很多另外這2種公式都沒有考慮鋼筋的影響,。請各位高手給個明確的答復 謝謝,。

  • 樁承臺如何留置水平施工縫

    2樁承臺1.7m厚,七樁承臺2.6m厚,,因靠近邊坡搶險計劃先把承臺澆筑一部分到地梁底(600高)留置水平施工縫,,是否可行,樁承臺如果留施工縫如何留置,,有無規范要求,,或者做法處理,求指教

  • 一柱一樁承臺的配筋問題,?

    實際設計工作中一柱一樁承臺,如按構造配筋還需滿足0.15%嗎,?對于厚點的承臺是否可以理解為只要配筋不小于12@200,,就可以。即實際中取0.15%和12@200的小值,?(朱總對獨基的配筋是這么解釋的)歡迎干過實際的工程的踴躍發言,,交流一下

  • 人工挖孔樁承臺厚度選取

    對于重慶貴州這些地區,經常做人工挖孔樁,,那么問題來了,,對于單柱單樁或剪力墻幾乎全部落到樁上的情況,該如何控制承臺的厚度和承臺配筋更合理更經濟,?,?請高手來答疑一下,不勝感激?。,。ndefined

  • 請問這個樁承臺鋼筋如何設置

    問題補充:如圖:應該按11G10187頁等腰三角形繪制,,我在承臺單邊加強筋上填的:5c14,,可是每個三角形的角位置也有了5c14,怎么設置能讓那沒有,,應該只有3個長邊有,,第二個問題是分布筋:圖紙要求是c8-200,,我在其他鋼筋中輸入的長度為1米根數為3根,不知道這樣對不對,,請大家告訴我,?

  • 樁承臺,、獨立基礎重疊怎么畫?

    問題補充:如圖,,承臺頂標高是-4.3,,基礎頂標高也是-4.3,獨立基礎高度是400,,承臺高度為500,,承臺采用的環狀布筋,基礎底部也需要布置底筋,,那么下面到底是布置承臺的鋼筋還是布置獨立基礎的鋼筋,?是不是就只需要布置樁承臺或者獨立基礎了?請求詳細說明,,最好幫我畫出來,,萬分感謝

  • 鋼筋軟件怎么通過CAD識別樁承臺

    問題補充:這樣的樁承臺在GGJ2013中我該如何設置,繪圖時粱式樁承臺只能“點畫”,,不能用“直線”畫,?用承臺梁繪制下端10公分的樁頭又不能在軟件中設置?另這種情況能用CAD直接識別嗎,?請專家幫忙解答?/p>

  • 關于多樁承臺鋼筋排布問題,望幫助

    如題,,設計院給了承臺的大樣圖,。六樁承臺上有2個短柱杯口。我想問下這個承臺的上部鋼筋網片需要彎頭嗎,?翻看了16G-3和18G-3圖集上面,,均沒有相關多樁承臺上部鋼筋的排布圖,設計也沒有給出詳細說明,。望大手子能幫助一下,。多謝!

  • 單樁承臺的平面尺寸怎么確定

    單樁承臺實際是不受力的,最近這個項目400的柱,,下面是800的人工挖孔樁,,單樁承臺的平面用滿足樁邊到承臺邊不小于150的要求么?還是比樁直徑每邊大出100來就可以了呢,?

  • 三樁承臺按矩形做可以嗎,?

    三樁承臺按矩形做可以嗎,?

    正在做的一個項目,,樁基礎,。其中三樁按正常三樁承臺做的,,但是甲方卻說將三樁承臺按四樁承臺那么做,做成矩形的,。從圖集和規范上來說沒有見過這樣的,,不知道是否可以?請問各位網友,?謝謝,!

  • 單樁承臺的高度,、配筋確定

    請問單樁承臺實際設計時的高度和配筋如何考慮,?單樁臺不需要考慮沖切,抗剪,,抗彎,,但配筋和高度如何確定呢?如果是按構造,,怎么個構造法才合適,?比如我1米樁徑的灌注樁,單樁承載力特征值為6000KN,,承臺出樁邊200MM,,那么承臺高度和配筋如何考慮才合適呢?另外關于兩樁臺的沖切,,其沖切錐體只考慮兩個對邊嗎,?是否應考慮一個是柱邊不小于45度角擴散到的樁邊,另一邊按MIN(H0,,1/2承臺寬度),,按這樣一個四邊體來考慮呢?請高手指教,。

  • 二樁承臺偏移500如何處理

    二樁承臺偏移500如何處理某工程基礎為樁基礎,。樁徑350MM沉管灌注樁,因放線問題,,導致二樁承臺偏位500,。樁承臺設計底部僅設12間距200的雙向單層鋼筋網。柱截面為400*400,。在不加樁的情況下,,有什么好的處理方法,。向大家求助。

  • 兩樁承臺如何根據結果準確配筋,?

    經常會有用戶咨詢兩樁承臺配筋這么顯示是什么意思,該如何配筋,?如下圖所示:

  • 樁承臺梁配筋算法,,請各位指正,。

    樁承臺梁配筋算法,,請各位指正。

    這是我的第一個高層,,樁承臺梁基礎,。由于規范上沒有很具體的規定,我請教了很多同行,,又在網上搜了很多資料,,漸漸理清了思路。現把我的算法發出來,,請各位指正,。概況:7.5度區純剪結構,地上18層,,地下一層,;PHC樁+承臺梁基礎,樁承載力特征值1500KN,,承臺梁梁砼強度C30,,梁高800x1000,不考慮承臺梁下土的承載力貢獻,。算法描述:如上圖,,對承臺梁A,簡化為兩端被剪力墻完全固結的單跨梁,,梁上荷載為樁A樁B的反力,,均取承載力特征值1500KN,計算內力并按一般梁配筋,。對探頭樁所在的承臺梁,,簡化為一端固結于剪力墻的懸梁,荷載也為探頭樁反力,亦取1500KN,,計算內力并按一般懸梁配筋,。 對剪力墻下承臺梁或梁下無樁的非剪力墻下承臺梁直接取0.2%的構造配筋(此處剪力墻不包括擋土墻)

  • 2樁承臺用驗算拄對承臺的沖切嗎?

    請問2樁承臺用驗算拄對承臺的沖切嗎?如果要驗算的話,aoy怎么取值呢?

點擊加載更多

抗拔樁承臺

抗拔樁承臺專題,為您提供抗拔樁承臺相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與抗拔樁承臺 相關的專業交流討論,,更多抗拔樁承臺相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

抗拔樁造價

抗拔樁承臺配筋