亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫,、伸縮縫的作用,?另外,,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開,?

  • 請教關于后澆帶的設置問題

    大家好,!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許,?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,,施工單位會加以辨別并區分對待嗎,?謝謝!

  • 大體積混凝土后澆帶的應用

    本帖最后由 無間道 于 2013-10-3 17:04 編輯 隨著改革開放的不斷深化、建筑業的蓬勃發展,,高層建筑越來越多地拔地而起,,作為功能和結構的需要,解決不均勻沉降,、砼收縮變形,、砼溫差應力等情況,使用后澆帶代替永久變形縫在高層建筑設計和施工中得到廣泛的應用,,但現行規范,、規程的不一致性給設計和施工帶來了較大的難度,,筆者通過近年來在各地工程的參觀學習和在工程中的實踐,對后澆帶的應用積累了一定的理論和經驗,,現就**綜合樓工程后澆帶的應用談談幾個問題,。

  • 后澆帶部位混凝土攔截方式

    施工現場后澆帶部位混凝土澆筑時總會流出好多混凝土出來,后澆帶部位部分被混凝土填充,,想問下有沒有簡單有效的攔截方式,,使澆筑混凝土時保證混凝土不流過后澆帶位置。

  • 說說混凝土結構的后澆帶

    超長當設后澆帶,,否則收縮梁板壞,。 工期因之長一點,對于甲方無大礙,。 參見《高層建筑混凝土結構技術規程》3.4.13.3 2013.10.9

  • 混凝土結構后澆帶的設計與施工

    論文簡介:[內容提要]:后澆帶是一種現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,,克服由于溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降的一種臨時施工縫。 投稿網友:arris520 上傳時間: 2013-07-30

  • 鋼管混凝土表明接觸設置

    鋼管混凝土表明接觸設置對計算收斂影響較大鋼單元采用殼元,,混凝土采用實體元,,界面采用接觸單元,另外也可以加彈簧單元,,如果加彈簧單元后,,接觸元的摩擦系數可設為0。 1,、鋼管對混凝土的約束效應,,根本不能由彈簧單元反映出來。 因為,,受到約束后的混凝土相當于一種特殊的混凝土,,可以稱為“約束混凝土”,而對于約束混凝土,,必須首先研究其本身的本構關系,,即應力-應變發展關系,同時需要研究它的屈服準則,、

  • 關于筏板何時設置后澆帶的問題

    后天要圖紙會審了,,筏板基礎長45米,寬26米,,沒有設置后澆帶,,查規范也沒找到比較明確的規定,不知道到時候會不會提,?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄

  • 關于基礎底板上后澆帶的設置

    本人有一問題,,還請大家幫忙解決。高層建筑的地下室,,基礎一般采用樁基,,或有抗浮要求,下面打得有抗浮樁(錨桿),;基礎底板上設后澆帶時,,要不要避開樁的位置啊,?

  • 混凝土水管轉彎處怎么設置

    請教一下:壓力輸水管,,用600mm的混凝土管,在轉彎處怎么設置,?有混凝土管的彎頭嗎,?如果像排水那樣設檢查井,那壓力檢查井也沒有圖集啊,。給位有啥好的辦法嗎,?

  • 施工后澆帶處支撐如何設置,?

    下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故,。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶,。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,,且偏于一端,在支座1/3范圍,。這樣兩邊板大小差別較大,。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900,。每層都如此,。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,,目前已施工到15層,。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,,已經構成質量事故,。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算,?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來,?2,常規后澆帶處支撐如何設置,?3,,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適,?4,,出現這種情況如何處理,?多謝!

  • 關于后澆帶混凝土的問題,請教各位大大,?

    我現在有一個67米的房子不能做縫,,所以設置了后澆帶。具體做法網上有很多~~沒有什么大的問題?,F(xiàn)在就是混凝土的問題:1,,是否只需要用高一級的混凝土就可以了~?,?,?2,還是需要用高一級的微膨脹混凝土,?如果是用高一級的微膨脹混凝土,,請問微膨脹的混凝土是怎么做的?也就是添加膨脹劑配合比的問題,?還是用減縮劑,?

  • 沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    沉降后澆帶的設置的若干問題?

    1,、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,,地基承載力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa,。2,、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示。樓單體為7層住宅樓,,車庫為單層車庫,,車庫頂板平均覆土1米。3,、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,,又由于車庫較長、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶,。4,、說實話如此設計施工難度較大,又

  • 關于膨脹混凝土代替后澆帶的論文

    這些是我收集到的關于膨脹混凝土代替后澆帶的相關論文,,發給大家共享,![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 編輯 ]

  • 混凝土后澆帶的設計與施工淺析

    混凝土后澆帶的設計與施工淺析

  • 設置在基礎梁上的后澆帶

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 21:03 編輯 旁邊的墻要這樣砌筑嗎,?哪本規范上有具體做法?

  • 院后澆帶一般設置在跨中

    我院后澆帶一般設置在跨中,,但是由于梁主要是受彎構件,,后澆帶設置在跨中單是對梁而言,影響大么,?~~~新手一枚,還望指點~~~

  • 對后澆帶設置的一點感悟,,你作為設計留意了嗎

    做了最近一個工程,對后澆帶的留置有點感悟,,作為設計的你或項目的總工,,你留意過嗎? 大家都知道,,后澆帶通常應該設置在受力最小的部位,,即梁跨的1/3處,但有時往往沒有考慮到每塊的施工順序,,導致鋼筋的接頭部位很不合理,,接頭竟然帶來跨站中! 具體地說,,梁被后澆帶分成1/3和2/3,,要是2/3梁跨先行澆灌,這樣把后澆帶伸出的鋼筋甩在剩余的1/3梁跨,,這樣最為合理,,反之,要是1/3梁跨先行澆灌,,后澆帶甩出的鋼筋剛好在跨中,,這樣受力非常的不合理! 以上就是我在這個工程中看到領悟到的呢,,我覺得這應該是個很重要的問題,,我們這工地,設計和項目都沒有注意到耶,。當然是我個人看法,,如果各位覺得有異議,可以提出來,,好糾正我,,如果各位覺得有道理,而你以前又沒注意過,,那也不枉我分享出來了,,大家一起學習,,共同進步才是硬道理。

點擊加載更多

混凝土后澆帶設置

混凝土后澆帶設置專題,,為您提供混凝土后澆帶設置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與混凝土后澆帶設置 相關的專業交流討論,更多混凝土后澆帶設置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度