亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 后澆帶設置的規范依據及施工工藝

    后澆帶設置的規范依據及施工工藝

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫,、抗震縫、伸縮縫的作用,?另外,,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,,需不需要在地梁處也斷開,?

  • 關于后澆帶如何設置,請教高手??!

    作為后澆帶,按照混凝土規范,,可以加大主體伸縮縫的間距,,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,,超長多少為“適當”,。另外,后澆帶是否用加補強筋,,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教,。

  • 后澆帶,、膨脹帶如何設置,是否有規范等強制性條文,?

    各位好,,施工中遇到一個問題:圖紙中未設置后澆帶,我司認為可能有必要設置后澆帶,,想尋求規范,、規程等強制性條文,說明必須設置后澆帶或者膨脹帶,,但找過的幾本規范規程均為明確要求何種條件下必須設置,,請問大家,是否設置后澆帶和膨脹帶應由設計院進行設計,,而無強制性條文要求必須設置呢,?:hug: :hug:

  • 后澆帶涉及的有關規范總結

    有關后澆帶的設計規范相關規定有:一是 JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》12.1.10 條規定,當采用剛性防水方案時,,同一建筑的基礎應避免設置變形縫,??裳鼗A(chǔ)長度每隔 30~40m 留一道貫通頂板、底板及墻板的施工后澆縫,,縫寬不宜小于800mm,,且宜設置在柱距 3 等分的中間范圍內。后澆縫處底板及外墻宜采用附加防水層,;后澆縫混凝土宜在其兩側混凝土澆灌完畢 2 個月后再進行澆灌,,其強度等級應提高一級,且宜采用早強,、補償收縮的混凝土,。二是 JGJ6-99《高層建筑箱形與筏形基礎技術規范》6.6.2 條規定,基礎長度超過 40m 時,,宜設置施工縫,,縫寬不宜小于 80cm.在施工縫處,鋼筋必須貫通,。6.6.3 條規定,,當主樓與裙房采用整體基礎,且主樓基礎與裙房基礎之間采用后澆帶時,,后澆帶的處理方法應與施工縫相同,。三是 GB50010-2002《混凝土結構設計規范》9.1.3 條規定,如有充分依據和可靠措施,,本規范表中的伸縮縫最大間距可適當增大,,混凝土澆筑采用后澆帶分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》8.4.15 條規定,,對高層建筑筏形基礎與裙房基礎之間

  • 請教關于后澆帶的設置問題

    大家好,!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許,?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,,施工單位會加以辨別并區分對待嗎,?謝謝!

  • 基坑爬梯的安全設置規范

    當基坑挖到一定的深度后,,需要為作業人員設置上下的爬梯,。 一、基坑上下爬梯的要求

  • 關于筏板何時設置后澆帶的問題

    后天要圖紙會審了,,筏板基礎長45米,,寬26米,沒有設置后澆帶,,查規范也沒找到比較明確的規定,,不知道到時候會不會提?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄

  • 沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    沉降后澆帶的設置的若干問題,?

    1,、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa,。2、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示,。樓單體為7層住宅樓,,車庫為單層車庫,車庫頂板平均覆土1米,。3,、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,又由于車庫較長,、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶,。4、說實話如此設計施工難度較大,,又

  • 施工后澆帶處支撐如何設置?

    下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故,。一50多米長的剪力墻住宅,,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,,且偏于一端,,在支座1/3范圍。這樣兩邊板大小差別較大,。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,,沿后澆帶長度方向間距900。每層都如此,。施工到幾層后,,發現后澆帶兩側有變形不一致,目前已施工到15層。據施工單位反映,,兩側變形差最大已達45mm,,已經構成質量事故。我的問題是:1,,后澆帶處支撐如何計算,?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,,常規后澆帶處支撐如何設置,?3,就本案例情況,,如何設置支撐比較穩妥合適,?4,出現這種情況如何處理,?多謝,!

  • 這樣設置消火栓是否違反規范

    各位大俠: 請教一個問題,據說根據相關規范兩個相連的廠房根據其儲存的物品或使用的生產工藝,可以定成不同的生產類別: 現象問一個問題: 如果一個丙類廠房和一個戊類廠房相連接,且戊類廠房工藝上不允許使用水消防,那是否可以只在丙類廠房中布置滅火器,而相連的戊類廠房中僅僅不知滅火器,這樣做是否算違反 GB50016-2006的第8.4.3的規定?

  • 關于基礎底板上后澆帶的設置

    本人有一問題,,還請大家幫忙解決,。高層建筑的地下室,基礎一般采用樁基,,或有抗浮要求,,下面打得有抗浮樁(錨桿);基礎底板上設后澆帶時,,要不要避開樁的位置?。?/p>

  • 戶內安防按規范需要設置哪些系統,?

    規范有沒有要求戶內必須以下內容呢? 1)緊急報警按鈕:每戶主臥設置一個 2)可燃氣體探測器:每戶廚房設置一個 3)紅外報警探測器:每戶客廳設置一個

  • 溫度后澆帶是否設置附加鋼筋

    溫度后澆帶是否設置附加鋼筋

    常有同學困惑此問題,,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,供各位同仁參考,。

  • 剪力墻暗梁設置規范有哪些

    剪力墻又稱抗風墻,、抗震墻或結構墻。房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載和豎向荷載的墻體,。那在裝修設計時,,剪力墻暗梁設置規范有哪些?PChouse帶大家一起了解下吧,。剪力墻周邊應設置端柱和梁作為邊框,,端柱截面尺寸宜與同層框架柱相同,,且應滿足框架柱的要求;當墻周邊僅有柱而無梁時,,應設置暗梁,,其高度可取2倍墻厚;剪力墻開洞時,,應在洞口兩側配置邊緣構件,,且洞口上,、下邊緣宜配置構造縱向鋼筋,。剪力墻所承受的豎向荷載,一般是結構自重和樓面荷載,,通過樓面傳遞到剪力墻,。豎向荷載除了在連梁(門窗洞口上的梁)內產生彎矩以外,在墻肢內主要產生軸力,??梢园凑占袅Φ氖芎擅娣e簡單計算。

  • 窗邊構造柱設置規范有哪些

    一般大家家里房子的窗邊都有設置窗邊構造柱,,那大家知道窗邊構造柱設置規范有哪些嗎,?下面PChouse就帶大家來了解一下吧。1,、窗邊構造柱最小截面可采用0.24m×0.18m,,縱向鋼筋宜采用4φ12,箍筋間距不宜大于0.25m,,且在柱上下端宜適當加密,;房屋四角的構造柱可適當加大截面及配筋。2,、墻長大于5m或墻長超過層高2倍時,,墻頂與梁宜有拉結措施,墻體中部應加設構造柱,;墻高超過4m時,,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。墻高超過6m時,,宜沿墻高每2m設置與柱連接的水平系梁,,梁的截面高度不小于60m。3,、當有洞口的填充墻盡端到門窗洞口邊距離小于0.24m時,,宜采用鋼筋混凝土窗邊構造柱。

  • 危廢標識設置的10個要求規范

    1.危廢識別標志的總體要求?

  • 防鼠板設置是否違反規范,?

    防鼠板設置是否違反規范?今天研讀DLT5352-2006 第9.1.10規定:配電裝置室內通道應保證暢通無阻,不得設立門檻,,并不應有與配電裝置無關的管道通過,。按照此規定,那么我們設置的防鼠板是否違反這個規范,?請大家指教,。

  • 設置在基礎梁上的后澆帶

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 21:03 編輯 旁邊的墻要這樣砌筑嗎?哪本規范上有具體做法,?