本來打算一期全部開發完的整個小區,,因為現在房地產市場不景氣,,只好分期開發?,F(xiàn)在我們工地的狀況是地下室全部做完,,主樓好多做到正負零就停下來了,,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,,地基為長江三角洲沖積平原,。主樓28層,,車庫地下室負1層,。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,,我堅決不同意提前封,,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會造成開裂,。請各位有經驗的師傅給出出注意,。感激不盡。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了,?
1,、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,,地基承載力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa,。2,、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示。樓單體為7層住宅樓,,車庫為單層車庫,,車庫頂板平均覆土1米。3,、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,,又由于車庫較長、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶,。4,、說實話如此設計施工難度較大,又
本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,,個別棟樓已經封頂。沉降觀測報告已經下來了,,設計也已經同意澆筑后澆帶,。是不是就可以澆筑后澆帶了?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,,請各位大仙給予建議了?。。,。,。。,?!
17層的剪力墻結構,地下兩層,,連接一層車庫,。相接位置設置了沉降后澆帶,,圖審提了一條:本主樓為地下兩層且周邊與地下車庫相連,主樓周邊施工階段設置有沉降后澆帶,,結構計算應按最不利約束條件包絡驗算各階段整體穩定,。 1、該怎么驗算,?后澆帶設在相接處第一跨,,是否按照沒有車庫建模計算一下相關參數?2,、設置沉降后澆帶后施工階段等于完全無基礎埋深且該基礎還為CFG樁復合地基很不合理,。沉降后澆帶是在主樓和車庫基本沉降完畢后澆注混凝土,是不是意味著要等主樓封頂再過一段時間才可以澆注,,這樣確實沒有基礎埋深了,。大家一般怎么處理?
高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎,??30層現在施工到20層,,施工隊想提前澆筑,,好回填地庫土方,來年任務很緊,。后果到底有多嚴重,????
基本情況: 我們項目高160米,,37層,,框筒結構;鉆孔灌注樁直徑1米樁,,2.4米筏板,;地基主要為粘土層,有2個很薄的淤泥層,,持力層位置-62米,。目前施工至13層,,累計沉降量16mm,參考周邊項目總沉降量估計為35mm,。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,,想提前封閉,請問各位大神是否可以,?若不可以是否有其他辦法處理,?急求!
大型商業綜合體,,塔樓為超高層,,裙房設有沉降后澆帶,因裙房需提前開業,,甲方想將沉降后澆帶也提前封閉,,考慮目前塔樓主體施工鋼超過裙房,上部結構荷載還會繼續大量增加,,能否提前封閉,,有何后果,有沒有類似案例,,請賜教
如題,,建筑布局原因,,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,而且不能調整后澆帶位置,,如果沉降后澆帶沒有封閉好,,水池是否容易滲水? 哪位高手,,如何解決,,不吝賜教,多謝了,。
如圖,,工地的沉降后澆帶和伸縮后澆帶采用什么保護措施?執行的情況如何,?
以28層高層與三層裙房連為整體,,基礎形式采用梁筏基礎,,持力層為卵石層,承載力特征值320KPa,試算沉降主樓與裙房沉降差異很小,,不知道是不是可以不設沉降后澆帶,?小弟在這方面沒有多少經驗,,請高手指教啊
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫,、抗震縫,、伸縮縫的作用?另外,,后澆帶不是要從上到下全部斷開,,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開,?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,,62m長,,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎,?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
伸縮后澆帶和沉降后澆帶有什么區別? 施工中有什么不同? 二者可以合二為一嗎? 后澆帶位置的梁\板\墻的鋼筋是否要斷開? 后澆帶可以通過基礎嗎? 后澆帶是否上下樓層和地下室底板的位置都要對齊啊? 請大家說說看
78m長多層框架結構,有一層地下室,,僅設一道后澆帶是否可以,?采用補償收縮混凝土,中間設膨脹加強帶,,增加的費用是不是很大,?
現有大底盤工程,兩個高層附帶連通的裙房,,因拆遷問題,,以裙房的其中一條沉降后澆帶為界施工了一部分(一個高層+1/3的裙房,現在需要要施工另一半,。請問對于新施工部分的連接有什么需要處理的,。防水,,鋼筋保護,,沉降觀測。,。,。都需要做哪些處理?請大神們幫忙解決下,!
地上32層(含裙樓3層),,地下2層,主樓筏板基礎厚度1800mm,,裙樓筏板厚度450mm,,請問后澆帶與沉降縮,伸縮縫從基礎筏板就開始設置嗎?