圖紙簡介: 恒山小區二期強電及系統圖修照明及系統圖恒山小區二期強電及系統圖修照明及系統圖恒山 投稿網友: dgf139 上傳時間: 2013-04-21
圖紙簡介: 本圖紙為某小區室外室外管線布置圖,圖包括紙電氣設計說明,、電視,、電話網絡、強電平面及系統做法,。 投稿網友: mumu433 上傳時間: 2014-05-21
圖紙簡介: 本圖紙是含小區全套供配電系統圖,,地下車庫配電系統圖,,具體內容:地下車庫強電干線平面圖,地下車庫照明平面圖 ,,地下車庫出入口管理,,監控、接地平面圖,,地下車庫火災報警平面圖,,地下車庫照明平面圖,地下車庫強電干線平面圖,,基礎預埋平面圖,,設備平面布置圖,1#-5#總配高壓配電系統圖,,PT柜二次原理圖,,各層照明平面圖,變壓器柜二次原理圖等,,可供參考,。 投稿網友:
通常在設計時,小區表箱至低壓開關柜通常使用銅芯電纜,,但在實際操作中可以使用鋁合金電纜,,但是在高層建筑配電中很少使用低壓封閉式母線槽安裝,所以我想請大家討論下:在高層小區配電中,,注意要考慮是小區住宅,,電氣豎井使用母線槽的優點和缺點,使用存在的技術弊端,,歡迎大家發表意見[ 本帖最后由 shusheng2008 于 2012-10-22 15:03 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為某高層小區b強電平面布置圖,,圖紙內容包括地下室設備、屋頂電氣平面布置圖,、地下室人防三種通風方式平面布置圖及各層照明電力平面圖等,,本圖紙僅供參考。 投稿網友: wfei280 上傳時間: 2014-05-20
我一個朋友的朋友接的珠海一個小區的業務,,自己做的設計,,施工也是一手搞的,可做出來效果就感覺很爛,,所以拿出來大家評評,,多提點寶貴的整改方案啊?。,。?!
“我們單位有個小區設計小區,都是多層住宅(6層),共700戶,請教一下大家,我想選630KVA的變壓器,一共需要多少臺?
我們想考察一下中式風格的小區,,有哪位大師給推薦一下,?謝謝!
本人剛接一個有五棟13層公寓樓(總面積8萬M2)大小區,,每棟公寓一二層都分為30M2左右的小商鋪,,3至13層為公寓,有內走廊,,其中最大的一棟底層面積有2800M2,,設計時根據《建筑設計規范》2005,我只考慮一個300M3的消防水池(供消火栓),,而可以不設噴淋系統嗎,?請各位大俠多多賜教。
中國樓市依然火爆,,各地小區林立,,在北方新建小區供暖成為開發商硬性配套設施,由于集中供暖并不能全部輻射到,,很多新建小區實施獨立供暖,,選擇什么樣的供暖設備更適合于新建小區的獨立供暖了?熱泵還是鍋爐,,還有沒有其他的,?大氣源制熱機組是一款最新的節能機組,該技術利用空氣做輔助能源,、利用超導瓷超導砂導熱,,利用超低溫啟動技術保證零下60℃正常啟動和使用,可直接對接集中供暖,、供熱管道:通過散熱器片,、風機盤管,、地暖盤管,、風幕機等來釋放、散發出熱量,,達到供暖供熱的效果,。 該技術領先世界同行,目前已經在山東,、河北等城市開始使用,。主要解決社區、辦公樓,、車間,、廠房、學校,、醫院,、高速公路服務區,、風景區、野外軍事基地等地的集中供熱供暖問題,;尤其最近幾年,,大量的居民樓等建筑設施建成后,因當地的熱源不足或管道無法輸送等原因,,急需大氣源制熱機組這樣的可以解決供熱問題但又能節能環保的設備,。
圖紙簡介: 梁式筏板,我們一般做的都是平板式筏板,,對于梁式筏板,,在pkpm計算, 投稿網友: yh365732411 上傳時間: 2013-09-05 <
圖紙簡介: 本工程為陜西省城鄉規劃市政建設設計研究院為陜西省天興房地產有限公司恒山小區二期做的電氣施工圖,,共計8張圖紙,。主要包含的內容有:配電系統圖、各層電氣照明平面圖,、防雷接地平面圖等,。本工程建筑屬二類高層建筑,消防用電按二級負荷要求供電,,所以在配電系統圖中均采用了雙電源進線,,保證了供電的可靠性,應急電源引自柴油發電機組,。整體說本工程在強電部分繪制的還是很詳細的,,包含了所有強電內容,設計深度也達到要求,。
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
現在有一個小區,838戶,都是安置房.小區內均為平管,沿河鋪設了一條干管D400,這條管上好多檢查井都有排出管,直接排河的,,離河就幾米遠.現在甲方要求,利用這條管子作為截污干管, 請高手指點一下怎么做接流井.
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,,小區有多層,,小高層,,高層都有,是按照規范120m的間距呢,,還是小高層,,高層下必須要設置市政消火栓呢?
我所住的單元用了常州吉視源智能科技有限公司的JYL830ZF數碼型可視門口主機(http://www.jiyuanchina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=61 )我希望了解其接線圖,,以便對自己家的分機線路進行設計,,利用單片機擴充其他功能,那位大俠知道的話,,傳給我一份說明書或接線圖,,其它公司的相似資料也可以,先謝謝啦!我的電郵:[email protected]
有這么一個問題,,一直讓人很惱火,,小區總的市政進水管上自老水公司讓接的水表總是非常小,比如DN200的引入管,,最大值允許接DN80的水表,,再比如樓入戶管徑為DN65,值允許裝DN40水表,,不知道大家遇到過類似的情況沒有,,自來水公司說是為了節水,再者大水表裝上了,,有長滴水的現象,,水表測不出來,實在很惱火,,那么大的管子,,甲小水表卡脖子,后面的消防怎么做,,壟斷的自來水公司一直讓人很難接受,,大家說說,有這種卡脖子的現象,,對整個小區的用水都有什么負面影響,。
我們現在有一個小區正在建設,現在正在考慮外網的管線,,本小區的面積為300mx80m,,園區內0.000的絕對標高為52.98,園區內的自然地坪絕對標高為52.08,,馬路牙子的絕對標高為51.00,。這種情況是否可以把雨水管網取消,,改為由園區內找坡直接向馬路的市政管網排放。
我們最近做一個項目,地下室有衛生間,,可是甲方不愿意采用正負零以上走車庫頂板梁下接至室外,,地下室衛生間也不愿意設提升設備排水,主要是不想增加地下室層高,,這樣雖然市政污水比較低可以自流出去,,但是管道埋深就會達到5-6m,還不算太恐怖,,主要是化糞池覆土將會有5m,,到室外地面到化糞池底就8米深,將來物業怎么清掏呀,?估計的王華芬吃力扔個潛水泵抽上來,,同時好些關島位于地下車庫底板下將來檢修麻煩,設置檢修口或者檢查井,,底板防水又難做,。不知道各位有沒有遇到過這樣的問題?有什么高招解決沒有,?