  • 如果避雷接地電阻達不到1歐姆怎么辦

    如果避雷接地電阻達不到1歐姆怎么辦,?地址在山區,,測出來接地電阻為5.6,增加了人工接地也沒用,,氣象局建議我電源接地和房屋主題避雷分開,,說這樣的話,接地電阻就可以放寬到10歐姆,,不知道那里有這樣的規范條例,?

  • 接地電阻柜是如何運作的,?

    有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去,。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身,。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號,、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,,人機界面,、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,,功率大,過電流大,,耐沖擊,。重要的感抗值,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,,變頻電源,繼電器,,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,,以消耗多余的功率,。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,,電機的同步轉速隨之

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻?。苛硗?,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,,還有30歐姆的,到底應該是多少???

  • 接地電阻柜是如何命名的,?

    接地電阻柜是如何命名的,? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行,。那么,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量、信號處理,、控制等功能,。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆,?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程,!謝謝啦,!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試,!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶啊,!

  • 獨立避雷針獨立接地的方法

    做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖,。但是,業主說我的做法太詭異,,他沒有見過 讓我 做成集中接地極,。但是,集中接地裝置這么做呢,?大家說說我的做法 很詭異嗎,??獨立避雷針,,應設獨立的集中接地裝置,,其工頻接地電阻不大于10Ω。30kA雷電流,,接地極上壓降300KV,,第一跨步電壓200KV,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV,。這些東西,,一上理論層面,就拉倒了,。因?,存在一個電擊風險分析問題。離開風險分析,,談什么都是白談,。

  • 求問,為啥接地電阻4歐姆?

    許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?

  • 請教接地電阻的計算問題

    即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢,?下面圖片的內容來自配電手冊,。提前謝謝您的回復。

  • 淺析降低接地電阻的方法

    淺析降低接地電阻的方法

  • 降低接地電阻的方式方法

    降低接地電阻的方式方法

  • 請教沖擊接地電阻的計算

    下面圖片中的內容來自GB50057,。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,,但感覺沒有依據)?提前謝謝您的回復,。

  • 路燈燈桿接地電阻的問題

    路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適,?,?對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,對TT系統:不大于4歐,,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),路燈接地電阻R<250歐,,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果。有沒有熟悉的討論一下,。,。。

  • 電阻柜接地電阻怎么測試

    電阻柜接地電阻怎么測試 電阻柜接地電阻的測試一般需要使用電阻測試儀,,具體步驟如下: 斷電:在測試之前,, 首先需要切斷電源,確保電阻柜內部沒有電流通路,,避免測試過程中發生意外,。 測試電阻:將電阻測試儀的兩個測試鉗分別夾在接地電阻的兩個引出端子上, 然后按下測試按鈕進行測試,。 記錄測試結果:待測試儀器自動完成測試后,,記錄測試結果, 并與電阻柜的接地電阻標準值進行對比,。如果測試結果符合標準要求,, 則接地電阻正常;如果測試結果偏離標準值過大,,則需要進行維修或更換電阻柜,。 恢復電源:測試完成后,需重新接通電源,,確保電阻柜可以正常工作,。 需要注意的是, 接地電阻測試過程中,,應保持測試鉗與電阻柜接地電阻的引出端子良好接觸,, 并避免測試儀與其他電氣設備的干擾,以保證測試結果的準確性,。

  • 接地電阻測試檢修的誤區

    知識點:檢修接地

  • 關于接地電阻柜的試驗和檢查

    當接地電阻柜安裝好后,,打開前門,,檢查柜內的設備和接線的情況,以下事項要注意: 1.所有的包裝材料必須從箱內取出,,避免發生火災,。 2.檢查絕緣子,套管有無損壞,,如有任何問題應立即有運輸商和產品供應商聯系,。 3.檢查所有電氣連接,確保連接牢固可靠,。 4.檢查所有的固定螺栓是否全部緊固,。 5.接地電阻柜運行前試驗:測量電阻元件的阻值,測量絕緣電阻,,按照規定標準進行工頻耐壓試驗,。 6.關閉接地電阻柜柜門準備投入運行。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,,限制電弧的重燃,,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,同時對防止鐵磁諧振過電壓,,也有顯著作用,。

  • 關于接地電阻施工的幾個問題

    多層建筑的接地多利用基礎和地梁及柱內主筋作為自然接地體,請問:1:在施工時如何設置接地電阻測試斷接口?是設在柱內主筋上嗎?2:接地電阻測量是在基礎回添前還是回填后測?若回添前測出的值比要求值大一些,可否直接回填,因為回填后阻值會有所下降.3:接地電阻若是基礎回填后測,如果阻值不符和要求,是否又要重新開挖安裝補充接地?4:PE線重復接地和設備的工作接地(如醫療設備和無線電設備等等)及建筑物的防雷接地可否利用同一接地體?