為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖,。但是,,業主說我的做法太詭異,他沒有見過 讓我 做成集中接地極,。但是,,集中接地裝置這么做呢?大家說說我的做法 很詭異嗎,?,?獨立避雷針,應設獨立的集中接地裝置,,其工頻接地電阻不大于10Ω,。30kA雷電流,接地極上壓降300KV,,第一跨步電壓200KV,,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV。這些東西,一上理論層面,,就拉倒了,。因?yàn)椋嬖谝粋€(gè)電擊風險分析問題,。離開風險分析,,談什么都是白談。
在峰源看到的小知識給大家分享一下,,更多資料可以加他們的群:694241878 關于避雷接地的小知識及定額套用問題 1,、接地極 1.1接地極制作安裝:定額套用2-688~2-695,可分為鋼管接地極,、角鋼接地極,、圓鋼接地極和接地極板(塊) 1.2說明:接地極即接地體,是埋在于地中并直接與大地接觸做散流用的金屬導體,。接地極的長度按設計長度計算,,設計無規定時,每根長度按2.5米計算,,若設計有管帽時,,管帽
在接地計算中提到,當接地電阻不滿足規定時,,可以放寬限定值,,但應滿足下列要求:當接地電位升高時,計入短路電流非周期分量的影響,,發電廠變電所內3~10KV閥型避雷器不應動作。 因為短路電流入地時,,3~10KV閥型避雷器可能動作甚至發生爆炸,。我的問題是,哪位達人能解釋一下為何閥型斷路器會動作,,原理是什么,? 為何會爆炸? 另外為何做3~10KV限制,?多謝,。
有個工業廠房,改造項目,,以前沒做防雷,,現在經計算需三級防雷。以前的接地的土地因被征用了,,需重新做?,F(xiàn)場只有一側可以做接地裝置。其它三側均不能滿足要求(離建筑物外3米),。那我的防雷引下線該怎么接到接地裝置呢,?
工作接地和避雷接地可否合用,最近在工地施工看到所有的避雷接地的鍍鋅板都通過等位箱連接,但不知道可否把配電箱中的接地線和避雷的鍍鋅鐵板連接在一起,有知道的朋友說明一下最好詳細點,這里先謝過了!!!
PLC接地采用第3種接地方式:?jiǎn)为?dú)接地,。 近年來,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,,推薦采用共用接地系統,。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,,或室外的接地裝置上,。當該建筑物遭受雷擊時,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,,保持了設備的工作電壓不變,,使電子設備在雷擊時可正常工作。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,,其接地電阻一般在1歐姆以下,,如有設備對接地電阻的要求更低,應取其最小值,。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊。過去有些規范要求電子設備單獨接地,,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作,。90年代以前,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,,采用模擬通信方式,,模擬通信對干擾特別敏感,為了抗干擾,,所以都采取電源與通信接地分開的辦法?,F(xiàn)在,防雷工程領域不提倡單獨接地,。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,,美國標準IEEEStd110
以前一直沒有注意,,就是電容補償柜中的避雷器接地的問題;現在發現公司的一次接線師傅只是接了避雷器的進線側,,出線側直接固定在電氣梁上沒有引地線,,也沒有直接接地排。不知道這樣做是否符合規范,,有沒有這方面的強制規定呢,?
1、室外的攝像機應架設避雷針,采用獨立接地管線以隔離監控設備的 電力與圖像信號,,避免干擾電流,、損傷線路。避雷針架設應高于攝像機,,由避雷針尖往下45-60度的虛擬立體圓椎體范圍內,,是攝像機的安全范圍,避雷針在安裝時,,應與固定攝像機的鋼構絕緣隔離,。 2、攝像機前端設備的接地在終端部分要集中在一個接地總線上,,使整個監控前端設備的接地達到無對地電位差的要求,,否則可能使對地環路產生電位差而令設備燒毀。 3,、室內前端攝像機應接地線到共享端的接地端子上,,在前端設備的 電源端加裝容量適合的無熔絲斷路器及漏電斷路開關,同時在經費許可下加裝可耐3000KV的避
根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,,裝在構架上的避雷針應與接地網相連,。怎么理解這句話?而7.1.6條,,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置,。
我是水電施工員,剛接觸工地是一個高二十一層的辦公樓,,但是全部是鋼結構,,我想咨詢一下鋼結構避雷引下線是不是不用做?柱子搭接部位怎么做,?還有讓六十米以上做均壓環合理嗎,?我需要參照什么規范圖集?
請問:什么情況下利用基礎內鋼筋做接地,還是用鍍鋅扁鋼環繞建筑物一周,,利用基礎內鋼筋做接地時,,間距是多少?遵循的原則是什么,?有沒有這方面的圖集或規范,,謝謝各位同仁
如果避雷接地電阻達不到1歐姆怎么辦?地址在山區,測出來接地電阻為5.6,,增加了人工接地也沒用,,氣象局建議我電源接地和房屋主題避雷分開,說這樣的話,,接地電阻就可以放寬到10歐姆,,不知道那里有這樣的規范條例?
高層建筑的避雷系統中,均壓環作法為:從首層起每三層建筑圈梁內底部鋼筋焊接在一起形成均壓環,問首層(第一層)圈梁內底部鋼筋焊不焊呀??本工程含一層地下室!基礎筏板內主筋已焊接成網做接地體!謝謝!!!
獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,地面高度15米,,埋地1.5米,,請問接地極的間距是多少?設計標準是怎樣,?工程量預算由哪幾方面組成,?
避雷接地母線和避雷帶計算主材費時應按市場價格*相應損耗率,,是不是就是按圖紙設計的水平長度和垂直長度之和*1.039就是相應損耗率,?
本施工圖為某公司廠房工程2#工業房子項,設計范圍為樓內供配電,、照明線路,、避雷及接地等。弱電設計為消火栓控制線路,。:kiss:
避雷針在受雷擊時(蘇州地區)它的接地體在瞬時散流是地面電壓應該呈圓形象同心圓一樣的電壓從某個值逐漸降到0點位,。誰知道這個圓心的半徑有多大,?一切問題在于前幾天一次雷暴日 在一個移動發射塔下距離10米左右的居民家中的電視 電腦由于電源插頭未拔掉 ,全部被擊壞,。同電源下的距離遠的居民就沒有事,。排除雷從電源進入,他們反映自從塔建好后多次出現類似事故,。知道的幫我看看:loveliness:
35kV變電站,35kV側避雷器\開關柜\電纜\原來按照消弧線圈接地系統配置的,現在對側電源改為小電阻接地系統,請問本站端避雷器是否按照小電阻接地系統進行配置(更換),?
一、避雷針(帶)與引下線之間的連接應采用焊接,。 二,、避雷針(帶)的引下線及接地裝置使用的緊固件均應使用鍍鋅制品。當采用沒有鍍鋅的地腳螺栓時,,應采取防腐措施,。 三、建筑物L(fēng)的防雷設施采用多根引下線時,,宜在各引下線距地面的1.5~1.8m處設置斷接卡,,斷接卡應加保護措施。 四,、裝有避雷針的金屬筒體,,當其厚度不小于4mm時,可作避雷針的引下線,。筒體底部應有兩處與接地體對稱連接,。