建筑人防圖集,可以收藏一下
項目概況:地下一層,,人防甲類,。疑問1、人防通風設計時,,過密閉墻需要設置預埋套管,,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),,問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么,?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯,?求大神指導
現手頭正做一個人防工程,平時車庫戰時二級人員掩蔽,,平時車庫要排煙排風,,問在進風機房面積比較充裕的情況下,排風排煙風機管道和戰時的風機管道是不是最好分開(即在擴散室開兩個引風入口,,再在出機房前合并管道)要好呀,?否則排風煙時管道太大了,可以不,?請大蝦們指點一下,。謝謝了!
1.請問插板閥和密閉閥有什么不同,,用在什么地方,,我怎么看到圖集FK01-02上有時用插板,有時用密閉,,插板閥那用密閉閥不行么2.圖集上有個濾毒間換氣,,目的是什么,氣流怎么走,,風機打開的目的是什么,,按照圖上的開關,我發現風機沒進風,,出風也憋在兩個密閉閥之間了,。好像氣流還要逆向經過過濾吸收器?
圖紙簡介: 本工程為核6級常6級人防通風,,有一個防護單元,,包換人防通風系統圖、大樣圖等,。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10
一地下室,,平時為汽車庫,,戰時為6級二等人員掩蔽人防。面積超2000平方分成兩個防護單元,。平時通風排煙與戰時的通風系統分開設置?,F(xiàn)在碰到個問題,排煙機進排煙井道前要不要設置集氣室,?排煙井道在防護單元內,。見過3個方法:1,、預埋短管,戰時封堵短管兩端,。2,、預先留孔洞,戰時封堵,。3,、設置集氣室,相當與擴散室,。集氣室與排煙井間設置防護密閉門,。哪種可行,哪種方法比較好,?在線等,,謝謝/
我現在發現我院有個項目人防預埋套管小了,,本來應該是DN500,DN400的,,結果都弄成Ф500,,Ф400,而DN500,,DN400密閉閥門對應的外徑應該是560,,441的.我想問的是密閉閥門還能焊上去嗎,有辦法處理沒有,?
我現在在做一個人防地下室,這個人防是在小區空地的下面,是獨立人防.聽同學講做獨立人防有專門一本人防圖集,包括建筑結構電氣給排水各方面,請問這圖集的名稱叫什么?編號是多少?謝謝!
請教幾個問題:(地點在杭州)1,、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎?還是說必須通風井至樓頂排出室外,,個人感覺是得通至樓頂,。2、自行車庫需不需要通風排煙的,,它是分割成一小間一小間的。3,、計算通風量排煙量時,,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯、其他房間等的面積?4,、當設有柴油發電機站時,,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機?5,、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎,?謝謝!
個位請教一下關于安裝在人防室下室里的,,平時盲板封堵和戰時盲板封堵是哪一種東東,,說不是插板閥,用于進風口出風口,,隔開空氣,,讓新鮮空氣進來,讓廢氣出去,,用于過濾空氣用,,是不是就是封堵板,這塊板上有沒有過濾網,,謝謝大家,!
圖紙簡介: 本項目為居住小區地下車庫,通風工程包含平時車庫通風設備房通風,、夾層自行車庫通風和 投稿網友: whjdeyx 上傳時間: 2013-04-16
圖紙簡介: 人防地下室平時功能:人防地下室平時為汽車庫,、設備用房;戰時為二等人員掩蔽部8個,,抗爆單元24個,。人防建筑面積14382.8平方米,掩蔽面積10374.07平方米,,掩蔽人數10374人,。防核武器級別為核6級,防常規武器級別6級,,防化學武器級別丙級 ,。 投稿網友: lazy-tian
人防移動電站采用風冷通風,跟大伙請教幾個問題,。1,、規范要求直接操作的機房控制35℃,隔室操作的控制40℃,,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,,而固定電站控制機房溫度40℃?2,、如果120kW移動電站要求35℃,,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式,。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,通風量大約是20000多,,要求進排風管徑≥800,。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 ,。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,,計算風量達到40000,?不合適用風冷?3,、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用,?4,、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了,。希望大家指點,。
本帖最后由 剪力墻小童鞋 于 2015-8-5 13:14 編輯 :lol初學人防需要的資料
在戰時,防爆音響按鈕,、通風方式信號箱AS,、信號控制箱AC、防化通信值班室內警鈴,、送排風機等這些設備時如何聯動工作的,?(防爆按鈕是否可以可以直接控制通信方式?)
人防通風圖集
人防通風圖集專題,,為您提供人防通風圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人防通風圖集 相關的專業交流討論,更多人防通風圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題