小弟初來乍到,,對人防車庫這一塊不是很明白:首先,什么是人防外墻,、臨空墻,、防護密閉墻、密閉墻,?,?其次,套管翼環什么時候還是用一道,、什么時候使用兩道,、什么時候使用三道?,?最后,,兩端出墻還是不出墻,出墻多少公分,什么時候套絲,,什么時候不套絲?,?,??請大神最好用自己體會的白話語言描述,,謝絕抄襲規范或網絡?。?/p>
項目概況:地下一層,人防甲類,。疑問1,、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,,設計標注是D600(內徑),,采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),,問下是否有問題,?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么,?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯,?求大神指導
現手頭正做一個人防工程,,平時車庫戰時二級人員掩蔽,平時車庫要排煙排風,,問在進風機房面積比較充裕的情況下,,排風排煙風機管道和戰時的風機管道是不是最好分開(即在擴散室開兩個引風入口,再在出機房前合并管道)要好呀,?否則排風煙時管道太大了,,可以不?請大蝦們指點一下,。謝謝了,!
1.請問插板閥和密閉閥有什么不同,用在什么地方,,我怎么看到圖集FK01-02上有時用插板,,有時用密閉,插板閥那用密閉閥不行么2.圖集上有個濾毒間換氣,,目的是什么,,氣流怎么走,,風機打開的目的是什么,按照圖上的開關,,我發現風機沒進風,,出風也憋在兩個密閉閥之間了。好像氣流還要逆向經過過濾吸收器,?
圖紙簡介: 本工程為核6級常6級人防通風,,有一個防護單元,包換人防通風系統圖,、大樣圖等,。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10
人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,排水出戶管,、通氣管,、供油管、消防給水管,,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管,; 給水管,壓力排水管的密閉穿墻短管,,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,鋼板要平整,,其翼高宜為30-50mm,,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿、均勻,、嚴密,。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上,; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,,并應與周圍結構鋼筋焊牢,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直,。 見下圖:
戰時通風系統的穿墻套管的預埋 戰時通風系統的穿墻套管的預埋,,待墻體鋼筋綁好后,將穿墻套管按圖示位置標高安裝上去,,套管應加5cm高的密閉翼環,,兩面滿焊,套管兩端需露出墻面100mm,。套管四周應用鋼筋加強,。 6、戰時封堵預埋件的安裝 戰時封堵四周都要預埋鋼板或角鋼框,底部應平該處建筑標高,,兩側和頂部預埋鋼板均貼模板內側安裝,。臨戰時再將封堵板焊上去。 7,、戰時通風設備的安裝 通風系統包括各防護單元內戰時清潔式通風,、濾毒式通風、隔絕式通風系統,。 戰時通風設備的安裝應在地下室地面完成后開始進場安裝。 設置在濾毒區的進,、排風管均為圓形風管,,并采用3毫米厚的鋼板制作,風管應有0.005的坡度坡向室外,。 穿過防護密閉墻或密閉墻的管道(含風管,、超
一地下室,,平時為汽車庫,戰時為6級二等人員掩蔽人防,。面積超2000平方分成兩個防護單元,。平時通風排煙與戰時的通風系統分開設置。現在碰到個問題,,排煙機進排煙井道前要不要設置集氣室,?排煙井道在防護單元內。見過3個方法:1,、預埋短管,,戰時封堵短管兩端。2,、預先留孔洞,,戰時封堵。3,、設置集氣室,,相當與擴散室。集氣室與排煙井間設置防護密閉門,。哪種可行,,哪種方法比較好?在線等,,謝謝/
我現在發現我院有個項目人防預埋套管小了,本來應該是DN500,,DN400的,,結果都弄成Ф500,Ф400,,而DN500,,DN400密閉閥門對應的外徑應該是560,441的.我想問的是密閉閥門還能焊上去嗎,,有辦法處理沒有,?
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,,該套用什么定額,?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額,?剛性密閉套管(04FS02-16),、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)
請教幾個問題:(地點在杭州)1、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎,?還是說必須通風井至樓頂排出室外,,個人感覺是得通至樓頂。2,、自行車庫需不需要通風排煙的,,它是分割成一小間一小間的,。3、計算通風量排煙量時,,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯,、其他房間等的面積?4,、當設有柴油發電機站時,,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機?5,、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎,?謝謝!
人防移動電站采用風冷通風,,跟大伙請教幾個問題,。1、規范要求直接操作的機房控制35℃,,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,,而固定電站控制機房溫度40℃,?2、如果120kW移動電站要求35℃,,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式,。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,通風量大約是20000多,,要求進排風管徑≥800,。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 ,。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,,計算風量達到40000,?不合適用風冷?3,、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用,?4,、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了,。希望大家指點,。
個位請教一下關于安裝在人防室下室里的,,平時盲板封堵和戰時盲板封堵是哪一種東東,說不是插板閥,,用于進風口出風口,,隔開空氣,讓新鮮空氣進來,,讓廢氣出去,,用于過濾空氣用,是不是就是封堵板,,這塊板上有沒有過濾網,,謝謝大家!