  • 電纜橋架接地線敷設安裝疑問,急,!

    根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,,接地線只架設在頂層側板上安裝,,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”。現在一個石化工程施工中遇到困難,,此工程有3層橋架,,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,,那么T接頭一般采取怎么施工方法,?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次,?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,,盼各位高手能指點迷津,!

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 這樣接地線也能通過驗收,!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收,!

  • 關于橋架接地的幾個問題

    請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,,我看大家都用40X4的,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可,。 2.接地干線是與總等電位連接,,還是與配電的母排連接? 3.接地干線是要多次接地,,還是只接地一次就夠了,? 4.橋架的支架要不要做接地。如果要,,為什么,,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,,實在搞不懂,,請大家賜教。

  • 請問關于橋架接地的問題,?

    學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。。,。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的,。,。。,。:( 謝謝了,!

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的,。鋼筋只能打進一米多點,,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,求指教,。

  • 為什么800kVA接地線是BV-120

    為什么800kVA接地線是BV-120

    比630kVA的BV-150還小

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,,過門后又返到墻面,??

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎,?

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?

  • 怎樣檢測異地接地線的存在,?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 橋架接地是如何做法?急啊,。,。。,。

    兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,有的現場卻沒有,,不知道具體是怎么樣來做的,?本人是菜鳥,求救,?

  • 接地線能否不按設計改???

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,,按國家驗收規范6.1.2是不行的,,請各位高手指點一下,是否可以改???

  • 橋架是鐵的,,為何還要跨接地線?終于有答案了

    橋架呢,,大家也叫它電纜橋架,其實就是專門用來托著和管理電纜、電線還有光纖的一個東西,。在工廠啊,、商場啊,還有各種建筑里面,,都能看到它的身影,,主要就是為了讓那些電纜的走線看起來整整齊齊的,看著舒服,,而且還特別安全,。說到這可能有人就想問了,橋架一般不都是鐵做的嘛,,為啥還得弄個跨接地線呢,?接下來就給大家好好說道說道。

  • 強電井通長接地線能否固定在井道內鍍鋅橋架上,?

    強電井通長接地線能否固定在井道內鍍鋅橋架上,?

    本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 編輯 在我們工地,,我發現強電井通長接地線從一層到頂層都固定在井道內鍍鋅橋架側面上,這樣電工省去了在井道壁上打膨脹螺栓的工夫,,問電工,,他說他以前的工地也這樣做的,沒問題,。,。大家討論討論這樣做是否合理?我個人覺得最簡單的不合理的理由是: 如果這么做合理,,那么設計院直接設計成他那樣的不是更好,?還省時省力。但是,,有沒有什么理論可以推翻這種做法,?或者這種做法有沒有合理之處?

  • 接地線可否不穿保護管求助?

    現狀:現場為2區,,已安裝的電氣設備無接地,,現用BVR接地線從就近接地扁鋼處引至設備時,可否將保護線綁在設備的電纜保護管外面,?或將保護線與設備電纜同管敷設,,是否符合規范?請各位大神解釋下,,謝謝??!