  • 關于設備電流諧波的疑問

    當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少,?

  • profline2105諧波閃爍測試系統

    請問有哪位大神知道profline2105諧波閃爍測試系統(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理嗎,?

  • 請教各位諧波電流的計算

    請教大家了:關于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式,?配電手冊上有嗎,?有一臺10KV、3000KVA整流變壓器,,供給一套6脈動整流裝置,,10KV側工作基波電流I1=150A,5次諧波電流含有率20%,。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA,。假定無其他諧波源,,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波,。問題一:在這種情況下,,公共連接點應該是( )1,、整流變壓器10KV側母線;2,、工廠自用總降壓變電所10KV母線,;3、工廠自用總降壓變電所35KV母線,;4,、區域變電所35KV母線。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1,、6-7A,;2、8-9A,;3,、10-11A

  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

  • 請教三相系統的諧波電流問題

    請教三相系統中的ABC三相的三次諧波電流,,為什么其初始相位是相同的,?因為在下的理解是只有初始相位相同諧波電流才能直接相加(在中性線上)。 提前謝謝您的回復,。

  • 示波器怎么測試電流波形

    我想用示波器抓電流的波形,可是苦于示波器怎么接入電路?有的高人說接入1Ω電阻,測電阻兩端電壓波形就是所要抓的電流波形,但是這樣對電阻的要求很高,要求電阻值很小但功率大,而且接電阻后改變了電路,測試的數據已不是原電路的數據.請大家談?幫我,特急!謝了

  • 單相回路要考慮諧波電流影響嗎,?

    諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產生,,因此在選三相電纜時要考慮降低系數,那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數嗎,,為什么,?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]

  • 怎樣測試熱繼電器的整定電流?

    測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,,對于具有斷相保護的熱元件,,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,,以保證試驗電流穩定,。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,,使熱繼電器動作,此時的動作電流,,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流,。

  • 變頻器是怎樣產生諧波電流的?

    變頻器工作時,,之所以產生諧波電流,,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流,。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,,負載的電流由平滑電容供給,,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會有電流流入電容和負載中,,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,,三相整流器也會產生諧波電流,,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,,而是兩個脈沖電流,。

  • 諧波電流大時,,開關怎么考慮降低系數?

    國家標準規定諧波電流較大的場合,,如氣體放電燈,、空調、變頻器,,電纜選用時要考慮降低系數為0.86,,但不知道開關的降低系數哪里有,什么規范寫了,,請問誰知道,,謝謝!

  • 怎樣解決電機電流高次諧波問題,?

    怎樣解決電機電流高次諧波問題,?

    我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,,已經不是一條線,,而是很寬的一個諧波帶,。電機很熱

  • 請問T5節能燈的諧波電流怎么計算,?

    檢測2支T5熒光燈的諧波電流,,目前能測得參數有電流、電壓,、功率因素,、1~99次的諧波電流百分比,總諧波含量等等數據,,現在我想知道某次諧波電流是多少怎么計算,?比方說檢測的電流為45mA;電壓為217V,,功率為8.2w,,功率因數為0.88,總諧波含量為14%,,第3次諧波電流為2.3%,,那么第三次諧波電流是多少A?怎么計算,?

  • 請問中央空調泄漏電流怎么測試??!

    關于中央空調泄漏電流怎么測試,一般多少mA泄漏電流不合格, 具體用什么設備,,測普通家用電器的設備能不能用,那位兄弟知道的可不可以說一下??!

  • 電流互感器測試儀應該怎么用,?

    想問問大家,,1、這個電流互感器測試儀應該怎么用,?2,、做變比極性需要把一次接線端子接上嗎?3,、計量用電流互感器500/5的標準是多少,?這樣做正確嗎?

  • 【電工入門】萬用表測試電流方法

    使用萬用表測量電流時,,必須要注意最重要的一點,,不要把測量電流方法和測量電壓方法弄混,,因為好多新手把測量電流方法和測量電壓方法一樣,直接把表筆并聯進電路,,這樣如果你的萬用表是雜牌表的話,,保險管燒了,電流擋分流器中分流電阻肯定燒了,,如果是數字表的話,,弄不好連表也得壞掉。但是如果是比較好的萬用表的話,,如果用電流擋失誤測量電壓,,這個電壓信號會被電流擋保護電路,雙向限幅二極管鉗位在0.7V 從而來保護電流擋分流器,。再次強調,,測量電壓方法是將萬用表打到電壓擋,然后將紅表筆插入VΩ孔,,黑表筆插入COM孔,。萬用表測試電流方法

  • 淺談熱繼電器的整定電流測試

    熱繼電器是由流入熱元件的電流產生熱量,使有不同膨脹系數的雙金屬片發生形變,,當形變達到一定距離時,,就推動連桿動作,使控制電路斷開,,從而使接觸器失電,,主電路斷開,實現電動機的過載保護,。繼電器作為電動機的過載保護元件,,以其體積小,結構簡單,、成本低等優點在生產中得到了廣泛應用,。 測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,,對于具有斷相保護的熱元件,,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,,以保證試驗電流穩定,。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,,使熱繼電器動作,,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流,。 熱繼電器的作用是:主要用來對異步電動機進行過載保護,,他的工作原理是過載電流通過熱元件后,使雙金屬片加熱彎曲去推動動作機構來帶動觸點動作,,從而將電動機控制電路斷開實現電動機斷電停車,,起到過載保護的作用。鑒于雙金屬片受熱彎曲過程中,,熱量的傳遞需要較長的時間,,因此

  • 電流選擇為什么這樣大啊??!

    2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因),。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的

  • 諧波治理柜投入為什么零線電流變大,?

    我廠主要設備是電爐,需調壓,,供電部門檢測諧波偏大,。安裝諧波治理柜后電壓畸變增大85%電流畸變65%零線電流增大30%。請問這是為什么,?