我廠主要設備是電爐,,需調壓,供電部門檢測諧波偏大,。安裝諧波治理柜后電壓畸變增?5%電流畸變65%零線電流增大30%,。請問這是為什么?
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少?
1,、三相正弦對稱交流電,,在三相對稱負載即平衡負載時,由于電流矢量大小相等,,方向即相位互差120度,,其矢量和為零即其零序電流為零; 2、三相正弦對稱交流電,,在三相不對稱負載即不平衡負載時,,由于電流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,,但是小于任一相電流; 3、三相正弦對稱交流電源,,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,,零序電流為其算術和,即零序電流有可能大于相線電流,,如三相半波整流電路,,任一相電流為負載電流的1/3,此負載
各位大哥有這樣一個情況:兩個發電機組并列運行后發現其零線電流比相線電流還大,零線還出現熱擊穿,!各位大哥幫我分析一下,,怎么解決?謝謝?。,。【唧w的情況在圖紙中有說明?。,。?!
請教大家了:關于諧波電流的計算方法,,哪本書上有公式?配電手冊上有嗎,?有一臺10KV,、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,,10KV側工作基波電流I1=150A,,5次諧波電流含有率20%。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA,。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,,最小短路容量500MVA,。工廠用電協議為10000KVA。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波,。問題一:在這種情況下,公共連接點應該是( )1,、整流變壓器10KV側母線,;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線,;3,、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4,、區域變電所35KV母線,。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A,;2,、8-9A;3,、10-11A
請教三相系統中的ABC三相的三次諧波電流,,為什么其初始相位是相同的?因為在下的理解是只有初始相位相虲波電流才能直接相加(在中性線上),。 提前謝謝您的回復,。
我們知道交流電是經由火線再流向零線的,,然后又從零線一下子流向火線。那為何當我們碰到零線的時候并沒有觸電,,但是碰到火線的時候又被觸電,?有的小伙伴開始好奇,在電力系統中,,交流電路里,電流究竟是如何流動的呢,? 要想解答這個問題,,我們應該不得不從供電系統說起,如下圖,,圖中是我們日矷钪凶畛S玫降腡N-S供電系統,。
小問題,,深討論。個人從理論理解:有負載,相零線上電流是不相等的,。但漏保原理又是基爾霍夫定律,,即進出電流矢量和為零,這就存在一個近似相等的問題,。那么對于大的負載來講,,相線與零線電流差較大,必有感應,。漏保是否就誤報呢,?難道電流與負載無關,進出互感器電流除漏電情況外,,矢量和始終為零嗎,?這個小問題傷了我好長時間腦筋,請大師指點,。
某商場變電所,主要日常用電負荷為電梯,、空調,、照明,照明光源主要為日光燈和節能筒燈,,在變電所運行中,,三、四兩個樓層的照明出線回路零線電流超級大,,相線電流分別為45A,、52A、48A,,但是零線電流高達112A,,配電室設置了低壓無功補償,功率因素基本上是在0.95左右,,出現如此問題百思不得其解,。請各路高手支招,謝了,。
諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產生,,因此在選三相電纜時要考慮降低系數,,那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數嗎,,為什么?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]
配電室的2條3*185+1*90的電纜作為主進電纜,前幾日電源1號線發生故障,,頂跳上級開關,,估計因為電纜使用30年,,加之電纜溝敷設,每遇大雨,電纜就會游泳,,所以估計大限將至了,。在拆除這條故障電纜前,,測量零線電流為5A,。測量另外一條正常電纜2號電纜,電流為300A,,330A.330A,,零線電流117A。下面負載:電阻加熱爐(220V),,電流為170A,,168A,174A,,零線沒測量,。另外三相負載因為是上了母排，沒有測量,,有10幾臺變頻器,。問題1:根據矢量計算,主進電纜零線電流大概為30A,,為什么這么高有100A呢,?變頻器的諧波影響真的有這么明顯么?問題2:為什么故障1號電纜零線有5A的電流存在,?問題3:用鉗形表卡測2號3*185+1*90整個電纜,,電流為15A,這個可以理解為漏電電流么,?
變頻器工作時,,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流,。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,,負載的電流由平滑電容供給,,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會有電流流入電容和負載中,,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,,三相整流器也會產生諧波電流,,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,,而是兩個脈沖電流,。
近年來,LED 顯示屏誘發火災的事件頻頻發生,,給人民生命財產造成了很大損失,。這些事故的原因往往被歸結到線路老化、短路等因素上,。隨著事故頻發,,人們開始進行更深入的分析,終于揭開了事故原因的真相,。 一個發人深省的報告 前年5 月某一天,,航天綠電的工程師接到報告,鄭州某樓宇在竣工驗收時,,發現樓宇上安裝的LED 顯示屏的零線電流很大,。經實際測量,三根相線電流都是250A 左右,,而零線電流達到了450A,。甲方拒絕接收項目。LED 屏的安裝公司找到航天綠電,,尋求解決辦法,。 這個問題也引起了航天綠電工程師的重視。因為這種現象違背了電工常識,。傳統的電工學理論中,,三相負荷平衡時零線電流為零,“零線”這個術語大概也由此而來,。那么這個報告中描述的現象究竟是偶然還是必然呢?如果是必然的,,就意味著越來越多的LED屏將帶來巨大的安全隱患。因?yàn)榱憔€上是不
零線無電壓,為什么有電流,? 零線并不是無電壓的,。只是看你跟誰比較,舉個簡單的例子說,,如果天氣預報說今天氣溫為0度,。那么你就認為今天沒有溫度了么?顯然是不對的,。零線只是對地沒有電壓,。它對相線是有220伏的電壓的。
大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,,同時,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大,。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,,我司采用先進的電力電子技術,、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患,。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回
國家標準規定諧波電流較大的場合,如氣體放電燈,、空調,、變頻器,電纜選用時要考慮降低系數為0.86,,但不知道開關的降低系數哪里有,,什么規范寫了,請問誰知道,,謝謝,!
請教,,我們新建的住宅小區,低壓配電屏的零線排的電流,,要比相線母線排電流大。零線達到800A,,而每一相相線電流才不到700A,。連電業局的老工人都不知道是為什么。是不是進線變壓器其中一相相位接反了,?
各位前輩,,我公司的辦公樓較大,主要負荷是電腦,。我們?yōu)槿辔寰€制,。我們測量變電站出線,三相電壓相同,,電流基本玩平衡,,90A、106A,、98A,但零線電流168A,,地線與零線無壓差。注測量儀表FLUKE.測量下游開關盤零線與地線有1.2V.有一回零線電流59A.由于線路較多,,鉗表不方便測量,。我分析可能原因:1,電腦內的電源諧波影響,; 2.下游回路的負荷三相不平衡,。請各位共同分析一下,謝謝,! 1月19日,,補充一下: 主盤上有機械式電流表,電流值相同 我對辦公樓一層的線路測量,,三相電流為30A,、42A、32A,,零線電流60A,,地線與零線間有2.5V,零線溫度較相線明顯高了。主要負荷為電腦,。測量另一層相線電流24A,,零線為59A.[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2011-1-19 23:03 編輯 ]
nbf零線諧波電流阻斷器