近年來,LED 顯示屏誘發火災的事件頻頻發生,,給人民生命財產造成了很大損失,。這些事故的原因往往被歸結到線路老化、短路等因素上,。隨著事故頻發,,人們開始進行更深入的分析,終于揭開了事故原因的真相,。 一個發人深省的報告 前年5 月某一天,,航天綠電的工程師接到報告,鄭州某樓宇在竣工驗收時,,發現樓宇上安裝的LED 顯示屏的零線電流很大,。經實際測量,三根相線電流都是250A 左右,,而零線電流達到了450A,。甲方拒絕接收項目。LED 屏的安裝公司找到航天綠電,,尋求解決辦法,。 這個問題也引起了航天綠電工程師的重視。因為這種現象違背了電工常識,。傳統的電工學理論中,,三相負荷平衡時零線電流為零,“零線”這個術語大概也由此而來,。那么這個報告中描述的現象究竟是偶然還是必然呢?如果是必然的,,就意味著越來越多的LED屏將帶來巨大的安全隱患,。因為零線上是不
傳統電工理論認為,當三相負荷平衡時,,零線上的電流為零,。“零線”這個術語大概就是由此而來吧,。因此,傳統上,,在電氣施工時,,會減小零線的截面積。但是,,當前有很多變壓器發熱很大,,零線電流非常大,有些可能是三相不平衡造成的,,但大多數是因為其電氣負荷為現代電子設備,,這個傳統電工理論被徹底顛覆了。當負荷為電子設備時,,“即使三相負荷平衡,,零線上的電流也不為零,而是差不多會達到相線電流的2倍”,。隨著建筑物中的電氣負荷以節能燈,、信息設備等為主要負載,零線電流過大,,變壓器發熱的現象十分普遍,。造成這種現象的根本原因是單相整流電路。 如果你也面臨這樣的問題,,發郵件到:[email protected],我將就相關問題及時解答,,并把相關技術資料發給你參考。希望能幫到你解決問題,。
LED照明產生的零線電流電氣火災隱患及處理方法,。 一,、;LED照明電氣火災的起因
用電設備:恒溫加熱機(控制是可控硅調壓恒溫)功率:700KW220V供電,,(供電時候有三相嚴重不平衡,,能達到50%以上)出現問題:零線電流過大(300A以上) 零線對地有20V電壓 零線對地有2000~7500Hz之間不停變動,。 人員碰到零線與地線之間有電人現象,單獨抓地線或零線就沒事,。請問大家怎么樣去解決這問題,,大家?guī)兔Τ鰝€見意!,!我也考慮了以下方案,,1、加裝零線電流消除器(好像三相不平衡,,效果不是很好)2,、加裝有源濾波器,消除三次諧波,,(三相不平衡,,效果也不好)3、加裝一臺三相380V變單相220V電力變壓器,,解決了三相不平衡,,就是費用太高。
圖中是一個公用臺變的一次方案圖,,變壓器是630KVA,。圖中的電氣接地方式是TN,突然有一天,,實測A相170A,B相200A,,C相150A,零線電流40A,,導線型號是BVV-150,,最大限流值為442A。變壓器臺架的地極接點電阻為1.2歐,,桿塔的地極接地電阻為10.5現在想問問,,1、為什么零線會有40A的電流呢,?如果加了漏電開關,,那會跳閘嗎?2,、這些公用臺架的接地電阻標準是多少,。3、下雨天,,人體接觸地極會有觸電危險嗎,?
我買了根4*95 1的銅電纜,(可能只有90)照明用電,。結果零線電流200左右發燙,,我就加了根95的單線做零線,可是兩根零線的電流不相同,,一根130左右,,一根70左右。這是什么道理,。請大神解答,。零線鎖在同一個銅牌上,不同螺絲孔,。
剛交的大樓,,9層 ,,每層獨立配電箱。100A 刀閘和斷路器,。,。 每層樓都有漏電電流,,,最高600MA 最小的樓層200MA 裝了剩余電流保護器,,但只報警,沒接強切線,。 我現在每層都設到最高800mA 了 ,。還是報警。,。,。。,。 最主要的是 ,, 比如我查出來比如;某支路某2個房間燈一開,,漏電電流就+200mA ,。 但是我把支路那2個房間的線 接到30mA 漏保上它居然不跳閘, 但是總柜那邊的剩余電流報警那卻顯示加了200ma的漏電電流 ,,鉗形表測這個支路的確沒有漏電電流,。,。 但是測總線 的漏電流和剩余電流報警器的值一樣。 還有測了總柜地線 ,,也有電流,。。,。,。 這三面情況啊,?,??,?,?
請教大家一個問題:760A的電流要選擇多大的電纜啊?我查了一下表,找不到這么大的電纜啊?是不是要分成幾條回路啊?最好分成幾條呢?希望各位大蝦不吝賜教,小弟先在此謝過了!
壓縮機運轉電流過大請教壓縮機運轉電流大怎么回事?低溫25匹,。用手轉動曲軸正常,。高壓13,低壓0.5電流61A,;空載時電流正常,。不加負載時電流正常。高壓有點串氣,;請各位幫忙指教,。
現代信息設備產生諧波電流,任何電子設備都會產生諧波電流,。電子設備是依靠復雜的電子線路工作的,,而這些電子線路都是靠直流電來工作的。由于發電廠發出的都是交流電,,因此電子設備必須將交流電整流,,變換為直流電后才能夠使用。整流電路就是產生諧波電流根源,。特別是信息設備,、大尺寸LED屏、節能燈等,,以前所未有的速度普及,。以至于由此引起的種種不良后果。 在配電系統中有火線和零線兩種線路,。傳統的電工理論認為,,當三相負荷平衡時(規范的電氣施工能夠保證),零線上的電流為零,?!傲憔€”這個術語大概就是由此而來吧,。因此,傳統上,,在電氣設計施工時,,會減小零線的截面積。但是,,當電氣負荷為現代電子設備時,,這個理論被徹底顛覆了。當負荷為電子設備時,,“即使三相負荷平衡,,零線上的電流也不為零,而是會達到相線電流的2倍”,。 電流流過導體時,,會導致導體發熱,發熱量與導體的電阻成正比,,與流過導體的電流的平方成正比,。因此,如果零線的截面積與相線的截面積相同(意味著電阻相同),,當零線電流達到相線電流的2 倍時,則零線的發熱量是相線的4 倍,。如果,,零線的截面積是相線的1/3(意味著零線的
大家好,,工地上反饋問題,,圖紙上選用的吊裝空調箱是5000m3/h,機外余壓300pa,,功率1.1kw(380v),。 根據電氣工程師說法,額定電流應該是2.1A左右,。但是現場調試,,出風口風量偏大,三相電流也是大的離譜,,分別為4.6A,,4.6A,4.7A,,每次啟動2分鐘就跳閘,。 廠家分析,,由于現場實際安裝的風管管路在20米左右,出風口有一個消聲器,,為了省投資,,回風口是直接吊頂回風,總的風管阻力也就150pa以內(不包括盤管和過濾器),,由于機外余壓過大造成風量很大才會出線電流大很多,,跳閘。 施工單位為了降電流,,采取調小出風支管閥門,,只有當出口閥門調到30度以下,電流才有所下降,,但效果不大,。 另外一種方法,直接把空調箱回風口堵住,,只有當堵住80%時電流也才降到2.8A,,還是過載,且此時出風風量也達不到5000了,。 我的分析:如果風機余壓選擇過大,,據廠家告知機器內部阻力80pa左右,按照阻力和風量是平方的關系,,實際出風量可能會達到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h,, 而電流和風量成正比,此時電流應該在2.1x(6426/5000)=2.7A左右
1,、PEN線持續發熱,絕緣損壞,,有斷零可能,;2、引起零序保護動作,,使斷路器跳開3,、線路損耗增加如果高手們對以上任何一條有反對意見,可以告訴我原因嗎,?
我廠有一小型尾水電發電機,這段時間老是由于發電機零序電流過大而動作于跳閘,容量是75KW,出口電壓380V,接于廠用380V的一段母線上,不開機時廠用變的零序電為是10A,并上發電機后為40A(發電機不能滿發電),并且隨著發電量的增加而增大,經過了以下測量:1 .發電機三相電流平衡都是40A; 2.單測發電機中性線電流為40A; 3.輸出線為電纜,絕緣為100M; 4.電纜中性線電流為40A; 請高手指點原因和處理辦法 (本人非常感謝)聯系辦法[email protected] 08302838880 或在此留言
我廠一臺鍋爐的引風機,在進風與出風全關的情況下,,啟動電流過大跳閘,,進風口為DKJ電動調節,出手口為手動百頁閥門,,請教風機在出風口打開與關閉的情況下的電流變化,!謝謝
⑴壓縮機匝間短路,但又未達到燒斷保險絲的程度,。⑵壓縮機的“副磨擦”,,破壞了磨擦表面的光潔度,致使壓縮機的功率和電流增大,,但尚未達到“抱軸”或“卡缸”,,使壓縮機不能轉動的程度??梢杂萌f用表檢查壓縮機電動機的對地絕緣電阻,,正常情況下應在2MΩ以上,如顯著變小或接近于零時,,說明已短路,。如對地絕緣電阻正常,查啟動和運行繞組的電阻值,。如匝間短路,,則運行電流增大。:victory:
單位打了一口水井,5.5KW的深井泵,,剛接好的時候測量三相電流均為15A左右,,昨天水泵突然不出水了,過去一測量三相電流分別是37A,,42A,,25A左右,后來讓水泵反轉,,電流還是那么大,,具體數值忘記了,差不了多少,,又調回原來的正轉之后分析原因,,1、水泵本身機械的部位有發卡的地方或者摩擦的地方,導致電流突然增大(活著水泵的進水口有東西堵住了,?所以我接了一次反轉想把東西沖開,,結果不行)2、地下水位過低,,水泵沒有浸泡在水里,,水泵空載?(我估計不太可能,,雖然水泵是連續運轉10多個小時,,以前一直都是連續準轉,也沒有出現問題,。)3,、水下電纜連接接頭有問題?(我估計好像不能,,因為用了專業的防水膠布,,白色的,象透明膠 的那種膠布)4,、電機燒了(過載,,缺相了,還是怎么了,?)問題:為什么水泵三相會不平衡,?為什么電流會過大?謝謝,。liu[ 本帖最后由 zyc818219 于 2008-9-22 17:54 編輯 ]
一臺冰柜4511型號的壓縮機,額定電流在空載的時候為3A左右,用過一段時間后,空載電流為6A,工作的時候高達7.4A左右.請問高手引起壓縮機電流過大原因主要有哪些方面呢?
最近做一項目,,10KV送電距離22公里,,其中高壓電纜12公里,負荷很小,,大約50KW(基本為照明負荷).情況較特殊,,計費方式為高壓高計方式,送電后功率因素只有0.2(超前),,供電部門罰款,,本人認為是高雅電纜容性電流太大,以至于向供電部門反送無功,,造成功率因素偏低,,請問各位大俠怎樣能提高功率因素,是否需要加裝電抗器,,電抗器規格容量如何選擇,。[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-12-12 22:15 編輯 ]
一,LED 亮化照明存在的問題 1、LED 亮化照明零線電流過大、零線發熱嚴重,,零線明顯存在電氣火災隱患,; 2、LED 亮化照明開關頻繁跳閘,,供電變壓器溫度過高,; 大型 LE
哥們有一個海鮮的超市,幫忙去給組裝兩套制冷機,,(就是商家自己組裝的小型制冷機)給裝魚的水箱里面的水制冷,,壓縮機是單相的,還是按照以前人家那樣拆下來再組裝上,,就是沒有抽真空,,當時用制冷劑沖了一下,基本都沖干凈了,,毛細管沒有動,,還是按照以前的裝好,然后加氟,,開機低壓加到3公斤,,(R22),制冷沒問題,,就是電流太大,,達到14A,以前的安裝這套機組的工程師傅說這個壓縮機是1700W的,,所以電流不應該這么大,,我懷疑是沒有抽真空造成的,會有這么嚴重嗎,,和大家討論下,,我最后會把具體解決的方案公布給大家,謝謝