圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,適用于運行模式固定,,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
如下圖所示,由R3,,RP分壓電路中撿取市電的過電壓信號,,經過觸發二極管,驅動微觸發晶閘管導通,,使脫扣器動作,。漏電保護器的過載保護用干簧管繞制的線圈Lg利用剩余電流原理完成。
漏電保護器電路原理圖介紹 圖中L為電磁鐵線圈,,漏電時可驅動閘刀開關K1斷開,,每個橋臂用兩只1N4007串聯可提高耐壓。R3,、R4阻值很大,,所以K1合上時,流經L的電流很小,,不足以造成K1斷開,。R3、R4為可控硅T1,、T2的均壓電阻,,可以降低對可控硅的耐壓要求。K2為試驗按鈕,,起模擬漏電的作用,。按壓試驗按鈕K2,K2接通,,相當于外線火線對地有漏電,,這樣,穿過磁環的三相 電源線和零線的電流的矢量和不為零,,磁環上的檢測線圈的a
三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,?為什么,?
網上查了很多漏電保護原理,但都是講三相線路中的漏電保護,,利用三相電流和為零的原理,。但是我們家庭中使用的漏電保護是單相漏電保護啊,只有一根相線進戶,。所以原理應該和上面的三相漏電保護不一樣了吧,。那單相漏電保護的原理是什么呢?
如題,,學電氣畢業的,,搞了兩年電氣設計,對漏電保護器的原理竟然不清楚,,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,,但都是沒有一個明確的說法。再者,,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,漏電斷路器要求必須用帶零線的,。
1PN,、2P、3P,、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么,; 1PN、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P,、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同,;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動,?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,而與回路接地系統有關,。
圖紙簡介: 10KV以下配變保護,,適用于2500KVA以下的干式油式變 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03
漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術,。近三十年來,隨著電子技術的發展,,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國,、法國,、英國、美國,、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規,。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),,該標準對漏電保護器的特性、分類,、工作條件和安裝條件,、結構與性能要求、試驗方法,、檢驗規則等方面作出了明確的規定,。 漏電保護器的原理和
漏電保護器的工作原理:①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異?,F(xiàn)象: 一是,,三相電流的平衡遭到破壞,出現零序電流,; 二是,,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位),。 ②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,,通過開關裝置斷開電源,。 電流互感器的結構與變壓器類似,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成,。當一次線圈有剩余電流時,,二次線圈就會感應出電流。 ③漏電保護器工作原理 將漏電保護器安裝在線路中,一次線圈與電網的線路相連接,,二次線圈與漏電保護器中的脫扣器連接,。 當用電設備正常運行時,線路中電流呈平衡狀態,,互感器中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,,如按流出的方向?yàn)椤埃保祷胤较驗椤埃?,在互感器中往返的電流大小相等,方向相反,,正?fù)相互抵銷),。由于一次線圈中沒有剩余電流,所以不會感應二次線圈,,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行,。 當設備外殼發生漏電并有人觸及時,則在故障點產生分流,,此漏電電流經
本人正在學電氣保護二次原理圖,,好難啊,本人不是本專業的,,請問現在從頭學起,,怎么個學法,有沒有什么心得和方法,,求大家給指點指點~~~~真誠的等待~~~拜托大家了,,急急急!??!
隨著改革開放不斷深入發展,,人民的生活水平也在不斷地提高,如電冰箱,、洗衣機,、電視機、空調,、電飯煲,、微波爐等多種多樣的電氣設備越來越多地進入千家萬戶,被眾多居民普遍使用,。 這些眾多的家用電器,,對于保護人身與設備的安全意識,引起了國內外人士的廣泛關注,,同時對建筑電氣的設計和施工也提出了更高的要求,。 當前,,在中性點直接接地的380/220V低壓配電系統中,已經開始采取將質量參數合格的漏電保護器與接地保護或接零保護正確地配合使用,,較好地防止了漏電電擊等事故的發生,。 一、漏電保護器的工作原理 漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器),、中間環節(包括放大器,、比較器、脫扣器等),、執行元件(主開關) 以及試驗元件等幾個部分,。 圖1是三相四線制供電系統的
知識點:相序保護
主變的或線路的都可以,淘汰下來幾套微機保護,,準備做個文本閱讀器,,主要是CPU板的。如圖
小弟新進供電局,,繼續繼電保護安裝時的二次原理圖,,就是廠家給的那種我們叫白圖。能有220KV,、110KV,、35KV10KV的線路,變壓器,,BZT,,電容器最好了不勝感激,謝謝大家
電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar
圖紙簡介: 低壓帶保護器出線原理圖,,交流接觸器電動機保護單元原理圖,。歡迎大家下載 投稿網友: sdh411265 上傳時間: 2013-03-28
圖紙簡介: 10KV高壓配電柜原理圖全套圖紙 ,全部的二次保護,,主要包括:主進線柜原理圖,,備用進線柜原理圖,分段開關柜原理圖,,變壓器柜原理圖,, 計量柜原理圖,聯絡隔離原理圖等等,。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2
漏電保護器近年來得到較廣泛的使用,,特別是兩網改造給漏電保護器開拓廣闊的空間,收到不少社會效益. 但如何使漏電保護器正常工作,,發揮應有的作用,,除提高產品質量保證可靠運行外,與被保護線的質量和漏電保護器的安裝方式有很大關系。
漏電保護原理圖
漏電保護原理圖專題,,為您提供漏電保護原理圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電保護原理圖 相關的專業交流討論,更多漏電保護原理圖相關內容請?jiān)L問