大家好,想請教大家一個問題,,以前好象在哪看過冰箱插座不宜設置漏電保護.想問一下,,有誰知道這具體出自哪本規范,,第幾條.希望知道的幫個忙,謝謝了,!
我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,,空調插座都沒有漏電保護,??照{(diào)插座不需要漏電保護嗎?為什么,?
一般末端配電箱出線回路我們喜歡整定16A(很多圖紙這樣做.包括標準圖籍),但是我們知道一般的開關和插座是以額定電流10A的為多,,請問這樣16A的整定如何實現終端設備保護?這個問題很普遍,很是疑惑,
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,插座分別由不同的支路供電,,照明為單相二線制,,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護。"為什么空調插座除外呢?請教各位
由5只二極管構成的漏電保護插座線路如圖1-1-1所示,。該線路主要由5只二極管,、1只直流12V繼電器KA、1只C1電容和1只24V燈泡HL構成,。 當插座XS內插上用電器負載RL后,,220V交流電壓由L、N端輸入,,經繼電器KA2與KA3常閉觸點為插座內的負載正常供電,。 <
三相分體空調,,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,考慮用漏電保護開關,,但施工單位的人說,,加了漏電保護以后總是跳閘。跳閘的原因是什么呢,?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢,?謝謝~~
在一配電箱內用一個漏電保護開關控制多個插座回路可以嗎,?前輩說漏電比較貴,而我是需要的插座回路就裝,。大家是怎么做的,?謝謝!
突然間這個疑問我查規范,,也沒有強制性要求啊
單位的一個空調插座回路,,接在有漏電保護的斷路器上,,插入壁掛式空調后,漏電保護器動作,,并且合不上斷路器,,插入其它用電器正常,。換相同電流整定值的、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,,斷路器也不動作了,。請教各位老師,,這種現象是怎么回事,?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,,在運行時會產生諧波,,導制漏電保護器誤動作,是這種原因嗎,?還有,,在民用建筑電氣設計規范中,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器,。”為什么,?難道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎,?加上不是更安全嗎?請各位老師詳細解答,,謝謝了,。
我設計的一個辦公樓,,每個插座都帶30mA的漏電保護開關(1P+N)的,總進線開關是400A帶漏電的,,300mA,,3P+N。前一陣裝修中,,總漏電開關總跳,,而且是微斷跳他也跳,有時候微斷沒跳他也跳?,F(xiàn)在裝修基本結束了,,情況好了點,但是偶爾還是跳,。這個周六就要搬家了,,甲方擔心漏電總動作影響做生意,怎么辦,?大家幫我分析下是什么则茵?,我去現場看了,,至少干線的接線時沒有問題的,N與完全PE是分開的,。他們用的是正泰的斷路器,,微斷的1PN動作時間是0.01S,塑殼的動作時間是0.2S,。將來這里會有大量的計算機使用,,會不會總誤動作啊,!快來救急吧,!
有漏電保護開關三角插座地線需要接地嗎,?
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩,!在線等,。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 編輯 ]
設備通電后,漏電保護器就跳閘,,不知是什么原因,。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少,。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,,以及出現這樣的情況時,,查找故障點的方法。不勝感激!
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護,;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
在插座回路中,大家用的是單極開關+漏電模塊,還是雙極+漏電保護模塊呢?如果是雙極,漏電時同時分?jǐn)嘞嗑€和中性線,與只分斷相劲愕膯螛O有何區別呢?只分斷了相劲悴皇蔷涂梢粤藛?謝謝,大家交流一下撒
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線,。電源線連著一小配電盒,,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,,漏電保護器立即跳閘?。,?!令人百思不得其解………………
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
請問:插座必須帶漏電嗎/?這是強規嗎?如果所接的回路是重要負荷,要求供電的可靠性高,可以不帶漏電嗎?審圖的會不會提出來啊?謝謝