家用和類似場所(如辦公、商業,、酒店等場所)使用最多的是10A插座,,使用面非常廣,適用于10A以下的各種電器,,包括功率很小的手機充電器,。 但是,要用16A的插座代替10A現階段還存在問題,,主要是兼容性問題, 16A的插座,、插頭尺寸比10A的要大一些 ,,如圖1所示。因此,, 10A的插頭與16A的插座不匹配 ?,F(xiàn)實中有些人為了急于使用插座供電,將10A插頭強行,、暴力掰開,,以滿足16A插座的插孔需求。這種做法不可取,,會造成10A的插頭損傷,,同時也存在安全風險。
一般末端配電箱出線回路我們喜歡整定16A(很多圖紙這樣做.包括標準圖籍),但是我們知道一般的開關和插座是以額定電流10A的為多,,請問這樣16A的整定如何實現終端設備保護?這個問題很普遍,很是疑惑,
在瀏覽電子樣本的時候,,我發現普通單相3孔2孔插座只有10A的,沒有16A,??捎行蠘说膮s是16A。那這樣的話,,普通插座回路就沒大有必要用3x4的導線了,。
查了梅蘭日蘭S86,、L86、U86,、C86,、Easy86等全系列的產品,開關就只有10A和16A的,,照明一般沒問題,。但是插座也是只有10A和16A的。如果使用大功率設備,,比如即熱型熱水器,,3kW以上的話,好像16A的插座不夠用啊,?;蛘叽蠊β实墓袷娇照{(diào)也不夠用??照{(diào)有專用插座,?但是樣本里沒找到。請各位指點
想知道10A和16A的詳細區別,,三孔定位尺寸.最好有CAD圖,,請發個過來,謝謝,!
知識點:插座分電器
最近我單位安裝新服裝生產線,,施工單位安裝10A單相和16A三相四線插座電線連接線居然是1平方的,,提出要求更換2,。5平方后施工單位要求我提供施工標準才肯換。請問有這個安裝標準嗎,?急求助?。?!
.如圖,,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,,你們那兒怎么接線的,,還有就是這接線有相關的標準嗎?
請教:在設計時,按規范:一路插座最多不大于16A,,那么請問最多可以帶幾個插座,?如果是10A的普通五孔插座,最多可以帶幾個呀,?3個,?還是5個?謝謝
大家好!先給大家道個歉,!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示?。??,?
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
照明回路16A,插座回路20A,,所有的末端配電箱都是用這么大的,,畫了好長時間,就是不明白出自哪本規范,?微斷還有6A的,、10A的、為什么不按回路的計算電流選擇斷路器,,而是用統一的照明16A,、插座20A呢?,?
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-2 15:04 編輯 前天電力局一個朋友(甲方)打來電話說甲方蓋的高層已經穿完線(鋪設電線)了,要按合同準備墻壁開關(國際電工),,打完電話3個施工單位分別傳來計劃,,我讓助理分別把貨備齊,3號送貨,。今天送貨時,,幸虧我跟著去了(他們提的計劃寫的很亂,我就有些不放心),,完了XXX施工單位的電工對完貨告訴我,,除了五孔插座(型號不說了,不做廣告)都對,,我說怎么五孔不對,,熟悉國際電工的都知道民宅的五孔數量是最多的,他說我們要的是16A的(我們給的是10a的),,我說沒聽說過誰家的五孔16A的,,你提的5孔,我們就按五孔備的貨,,而且甲方也沒說要的五孔是16A的,,他說我們也沒辦法圖紙這么畫的,我讓他去拿圖紙,,圖紙拿來我火了-------所有的五孔都是16A的,哪個廠家為了你專門生產16A的五孔,,16A那是空調專用,,空調你家是2孔的插座!完了沒轍打電話問甲方,,甲方問設計院,,設計電話不通(估計中午睡覺)我說都拉走!40多箱五孔插座(每箱100個)
iDPN斷路器用在什么情況下呢,?為什么電井插座回路和水井插座回路用iDPN-16A+vigi30mA斷路器,用iC65N-2P/16A+vigi30mA斷路器可以嗎,?
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明,?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接,。大家一定要找出規范說明的啊。
安徽地區一個審圖意見:開水間插座為16A,而其保護斷路器為20A,,不能保護其插座,;該回路斷路器20A,連接一個插座,,插座的額定電流是16A,,這個本身問題不大,但是使我聯想到一個問題,,住宅的單相柜式空調插座,,一般也是斷路器20A,然后4平方線,,然后插座圖例上額定電流也是16A,,為什么審圖不提呢,我看了很多圖紙,,基本上所有的圖紙的柜式空調插座額定電流都寫的是16A,,然后斷路器到有些是16A,有些是20A,,這怎么理解呢,?又打破常規了么,呵呵,。我想在實際使用過程中可能不會出線問題,,那斷路器20A,插座額定電流16A,,在圖紙上表示是不是不合理呢,?求解?
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常,。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下。
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求。
[size=14.6667px]如圖所示,,我標記的【1】和【2】,; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不,? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,,WC的話,能不能1和2都做預埋管,?