我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,空調插座都沒有漏電保護,??照{(diào)插座不需要漏電保護嗎,?為什么,?
大家好,想請教大家一個問題,,以前好象在哪看過冰箱插座不宜設置漏電保護.想問一下,,有誰知道這具體出自哪本規范,第幾條.希望知道的幫個忙,,謝謝了,!
由5只二極管構成的漏電保護插座線路如圖1-1-1所示。該線路主要由5只二極管,、1只直流12V繼電器KA,、1只C1電容和1只24V燈泡HL構成,。 當插座XS內插上用電器負載RL后,220V交流電壓由L,、N端輸入,,經繼電器KA2與KA3常閉觸點為插座內的負載正常供電。 <
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,,插座分別由不同的支路供電,,照明為單相二線制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護,。"為什么空調插座除外呢?請教各位
突然間這個疑問我查規范,,也沒有強制性要求啊
在一配電箱內用一個漏電保護開關控制多個插座回路可以嗎,?前輩說漏電比較貴,而我是需要的插座回路就裝,。大家是怎么做的,?謝謝!
三相分體空調,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,,考慮用漏電保護開關,,但施工單位的人說,加了漏電保護以后總是跳閘,。跳閘的原因是什么呢,?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢?謝謝~~
單位的一個空調插座回路,接在有漏電保護的斷路器上,,插入壁掛式空調后,漏電保護器動作,,并且合不上斷路器,,插入其它用電器正常。換相同電流整定值的,、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,,斷路器也不動作了。請教各位老師,,這種現象是怎么回事,?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎,?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,在運行時會產生諧波,,導制漏電保護器誤動作,,是這種原因嗎?還有,,在民用建筑電氣設計規范中,,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器,?!睘槭裁矗侩y道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎,?加上不是更安全嗎,?請各位老師詳細解答,謝謝了,。
我設計的一個辦公樓,,每個插座都帶30mA的漏電保護開關(1P+N)的,,總進線開關是400A帶漏電的,300mA,,3P+N,。前一陣裝修中,總漏電開關總跳,,而且是微斷跳他也跳,,有時候微斷沒跳他也跳。現在裝修基本結束了,,情況好了點,,但是偶爾還是跳。這個周六就要搬家了,,甲方擔心漏電總動作影響做生意,,怎么辦?大家幫我分析下是什么则茵?,我去現場看了,,至少干線的接線時沒有問題的,N與完全PE是分開的,。他們用的是正泰的斷路器,,微斷的1PN動作時間是0.01S,塑殼的動作時間是0.2S。將來這里會有大量的計算機使用,,會不會總誤動作?。】靵砭燃卑?!
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩,!在線等,。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 編輯 ]
有漏電保護開關三角插座地線需要接地嗎,?
有一工程,,建設單位要求幾個房間內設置插座箱,,具體要求是:箱內一個380V三相插座,三個220V插座,,總容?KW,。另一個,箱內一個380V三相插座,,三個220V插座,,總容?0KW,請教各位:插座箱內如何設保護開關,?我的想法是:方法1:設一總漏電斷路器4P,,380V三相插座前設一斷路器3P,三個220V插座前設一斷路器2P,。方法2:設一總斷路器3P,,380V三相插座前設一漏電斷路器3P,三個220V插座前設一漏電斷路器2P,。方法3:380V三相插座前設一漏電斷路器3P,,三個220V插座前設一漏電斷路器2P,不設總開關,。哪種方法好,?各位還有什么方案?另外,,380V三相插座采用四孔還是五孔,?
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?
如圖,,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了。于是,,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作,?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,,照明回路帶了PE線,,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,,在哪本嘛,?問題比較低端,不好意思,!
各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是