新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,,照明稍微高與2.2米,,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛,?規范沒找到,,在哪本嘛,?問題比較低端,不好意思,!
各位大神 請問我配置了一臺插座箱 220v 10A 插座2個 220v 16A 插座6個 380v 25A 1個 ,,每回路不考慮單獨空開,插座箱總空開應選3極帶漏電保護還是4極帶漏電保護,? 求原理解釋
第一不知道你的空氣開關是一路總電源還是各分其道有多路.是分路的空開跳還是總路的空開跳.總路空開或分路空開是否帶漏電保護功能.如果你是一路總空開的話.(以不帶漏電保護空開為例)那么你可以這樣試一下.關閉你家里的其他電器.就用你懷疑的那路電線就是敲瓷磚不小心把電線敲破了幾處,!連續用電功率可以用相對大一點的電器.然后在用電的同時你可以用防震錘敲打被你用膠布和油紙袋扎緊的電線的埋入處.如果沒有跳閘的話那就說明那里沒問題.(本人建議最好整線更換.如果你不想整線更換的話那么建議你可以把接線頭接在最近的暗盒處如開關.插座等)如果跳閘的話那么你用手摸一下空開是否發熱.如果發熱的話那么就是電線短路. 第二如果你是多路空開.是分路跳的話(以不帶漏電保護空開為例)那么就更簡單了.那就是你那一路電線短路了. 第三如果你的空開帶漏電保護的話.還是分多路空開的話.那么你可以這樣的.(你家里地線總歸接的吧)把你敲瓷磚不小心把電線敲破了那幾處的用電.接
我想問一下,,帶漏電保護的空開適用于計算機機房供電嗎?計算機工作時會不會有小電流的漏電情況發生,。我知道對于UPS是不適用帶漏電保護的空開的,。
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護???要是是的話為什么ABB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列啊,? 比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262?。?/p>
三相電源,選擇這類斷路器時,,是選3P還是4P的,,N線是必須進入漏電保護器的話,那是不是意味著必須選4P的呢,?4P的可以只斷相線而不斷N線的那種,,是不是和3P的沒有本質區別呢?
我家有一個7500W的速熱熱水器,,用一個63A 1P帶漏電保護的斷路器,,電線為6平方的多股軟芯導線,220V供電,;現有一個問題:在使用過程中,,開啟時無任何問題,但當把水流調小時或關掉熱水器開關時,,斷路器就跳閘,,這是為什么,?
JGJ16-2008版的民規7.7.10 剩余電流動作保護的設置應符合下列規定: 1 下列設備的配電線路應設置剩余電流動作保護: 1)手持式及移動式用電設備,; 2)室外工作場所的用電設備; 12V已經是安全電壓了,,還要不要帶漏電保護,?
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,,分別是照明、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
施工單位把原設計的插座回路2P開關改為1P+N帶漏電保護開關,,說是現在西門子的新型開關,先不談造價的問題,,請問在安全功能上是否有大的影響,?
1.單相斷路器帶漏電保護器,,檢測“L+N”線。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,,檢測“L1+L2+L3+N”線,。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3”線,,不檢測“N”線,。我的問題是:化驗室有三臺插座箱。1#箱有3相5極,、3相4極插座,;2#箱有3相4極、單相3極插座,;3#箱有3相5極,、3相4極插座、單相3極插座,。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,,作為本箱的保護。額定電流已確定,,應該配哪種斷路器帶漏電保護器,?根據前面關于L,、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器,。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,,單相插座將不能正常。敬請各位討論,。
新房住了一年多,電路一直正常,;前幾天白天沒有人在家時跳閘,,經過分析確認是插座的線路漏電,燈和空調線路沒問題(它們有各自的小空開,,總空開帶有漏電不好器),。請個師父來也找不出毛病位置,他建議去掉漏電保護器,,一時也沒有辦法就同意了,;現在插座正常了。我不清楚這樣是否有后患,?請明白人指點,。謝謝!
我現在做一個機房,分支短路器是32A帶2臺機柜,斷路器帶30mA漏電保護器,但現在有人和我說機房內不應該用漏電保護,我不太清楚,想請教下各位,謝謝了
新建一個辦公樓,。機房內的服務器有UPS.請問給UPS供電需要添加漏電保護器嗎,?是否可以只用兩極的小型斷路器代替。因為我擔心別因為漏電?,造成服?wù)器頻繁跳閘,,影響可靠性。
通常在設計電氣圖紙時,,住宅總配電箱的總開關是用帶漏電保護功能的斷路器的,。其他的建筑總箱內總開關需要帶漏電保護功能的斷路器嗎?最好是幫忙告知規范出處,。
我剛剛上班,,是做配電設計的,。這幾天看了些圖紙,斷路器有時用DZ20,,NS;C65,,DPN Vigi.請教什么時候要用帶漏電保護的?謝謝
我在廣東看的住宅照明用戶配電箱進線斷路器帶漏電保護,規范上照明和空調回路不要求帶漏電保護的.請問住宅進線配電箱斷路器是否可以帶漏電保護?
請教下大家,路燈常用的接地方式是哪種,?路燈控制開關是否需要帶漏電保護,?假設我使用VV-4X16,PE采用12的鍍鋅圓鋼,,回路開關采用50A(不帶漏電),,總箱開關為信號燈報警漏電裝置(只報警不動作),這樣是否正確,?
如圖所示,我家一共有七層,,每層160平方,。一至二層全部留空不砌墻分隔,三至七樓每層為一套,。一至二樓以后準備租給人家做小超市或小手工廠,,三至七樓住人。問題如下:1,、進家的三相線路我要用多大帶漏電保護的空開,?2、從三相漏電保護空開分出220v到每一層,,到每一層的這個空開總開關要用多大的,?(這個開關跟三相漏電保護空開都是放一樓電表箱里)3,、每個樓層的兩相漏電保護空開又用多大?(這個是放在每個樓層配電箱里的總開關)
帶漏電保護空開
帶漏電保護空開專題,,為您提供帶漏電保護空開相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與帶漏電保護空開 相關的專業交流討論,更多帶漏電保護空開相關內容請訪問