三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,?為什么?
1PN,、2P,、3P、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么,; 1PN,、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同,;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,,而與回路接地系統有關。
隨著改革開放不斷深入發展,人民的生活水平也在不斷地提高,,如電冰箱,、洗衣機、電視機,、空調,、電飯煲、微波爐等多種多樣的電氣設備越來越多地進入千家萬戶,,被眾多居民普遍使用,。 這些眾多的家用電器,對于保護人身與設備的安全意識,引起了國內外人士的廣泛關注,,同時對建筑電氣的設計和施工也提出了更高的要求,。 當前,在中性點直接接地的380/220V低壓配電系統中,,已經開始采取將質量參數合格的漏電保護器與接地保護或接零保護正確地配合使用,,較好地防止了漏電電擊等事故的發生。 一,、漏電保護器的工作原理 漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器),、中間環節(包括放大器、比較器,、脫扣器等),、執行元件(主開關) 以及試驗元件等幾個部分。 圖1是三相四線制供電系統的
漏電保護器的工作原理:①當電氣設備發生漏電時,,出現兩種異?,F(xiàn)象: 一是,三相電流的平衡遭到破壞,,出現零序電流,; 二是,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,,金屬外殼與大地均為零電位),。 ②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,經過中間機構轉換傳遞,,使執行機構動作,,通過開關裝置斷開電源。 電流互感器的結構與變壓器類似,,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成,。當一次線圈有剩余電流時,二次線圈就會感應出電流,。 ③漏電保護器工作原理 將漏電保護器安裝在線路中,,一次線圈與電網的線路相連接,二次線圈與漏電保護器中的脫扣器連接,。 當用電設備正常運行時,,線路中電流呈平衡狀態,互感器中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,,如按流出的方向為“?,返回方向為“１Ｚ互感器中偷的電流大小相?,方向相反,,正?fù)相互抵銷)。由于一次線圈中沒有剩余電流,所以不會感應二次線圈,,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行,。 當設備外殼發生漏電并有人觸及時,則在故障點產生分流,,此漏電電流經
漏電保護器近年來得到較廣泛的使用,,特別是兩網改造給漏電保護器開拓廣闊的空間,收到不少社會效益. 但如何使漏電保護器正常工作,,發揮應有的作用,,除提高產品質量保證可靠運行外,與被保護線的質量和漏電保護器的安裝方式有很大關系,。
收錄于話題 漏電保護器是電氣設計中經常都會用到的電氣元件,,對于漏電保護器的原理,作用和功能也是電氣設計初學者必備知識,。漏電保護器主要是用
漏電保護器工作原理,,正常工作時電路中除了工作電流外沒有漏電流通過漏電保護器,此時流過零序互感器(檢測互感器)的電流大小相等,,方向相反,,總和為零,互感器鐵芯中感應磁通也等于零,,二次繞組無輸出,,自動開關保持在接通狀態,漏電保護器處于正常運行,。當被保護電器與線路發生漏電或有人觸電時,,就有一個接地故障電流,使流過檢測互感器內電流量和不為零,,互感器鐵芯中感應出現磁通,,其二次繞組有感應電流產生,經放大后輸出,,使漏電脫扣器動作推動自動開關跳閘達到漏電保護的目的,。 漏電保護器工作原理雖然比較簡單,但在實際使用中會出現這樣或那樣的錯誤,,造成不必要的誤動或拒動,,下面介紹一下售后服務中遇到的常見的幾個實例。 圖2是因安裝人員的不規范接線,,將該插座的零線N端子誤連接上保護接
發一個”漏電保護器的工作原理,、使用范圍、接線方式“,,供大家參考,!
漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術。近三十年來,,隨著電子技術的發展,,高靈敏度、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展,。德國,、法國、英國,、美國,、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,,產品品種繁多,,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性,、分類,、工作條件和安裝條件、結構與性能要求,、試驗方法,、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 漏電保護器的原理和
摘要:為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑裝設暫態過電壓保護設備,。如電涌保護器 ,電涌保護器 (Surge Protection Device,,SPD)是基于上述要求設計的電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,,過去也稱為"避雷器"或 "過電壓保護器"。 現代建筑物內配備著信息系統和各種電子設備,,其過電壓耐受能力是很有限的,。當雷電侵入波從戶外的電源線、信號線和各種金屬管線侵入建筑物后,,很容易使室內的電子設備損壞,、永久性損傷,,從而造成一定的經濟損失。近些年來,,隨著建筑智能化趨勢的迅猛發展,,建筑物內信息系統的防雷保護問題證日益受到關注,并已成為整個建筑物防雷設計的一個重要組成部分,。為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑(如電源線、信號線和各種金屬管道的入口處)裝設暫態過電壓保護設備,。這些保護設備對雷電侵入波過電壓的抑制機理基本相同,,但由于它們是用于保護電子設備的,所以要求它們在動作限壓后的殘壓水平應比避雷器低,,且動作的響應速度要比避雷器快,。 電涌保護器(Surge
保護器應用控制很簡單,三相 電源 線穿過保護器接電動接線端子,,保護器輸出一組無源常閉觸點串聯在控制回路中,,當 電動機 出現斷相、過載,、堵轉、三相不平衡等故障時,,保護器動作,,內部 繼電器 就吸合動作,其常閉觸點斷開,,通過端子3和4連接控制回路,,切斷、接觸器,、線圈工作電源,,接觸器主回路三相觸點斷開,電機失電停轉,。另外還有一組工作電源(工作電壓有380V,、220V,根據你選擇實際保護器而定
如題,,學電氣畢業的,,搞了兩年電氣設計,對漏電保護器的原理竟然不清楚,,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,,但都是沒有一個明確的說法。再者,,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,,漏電斷路器要求必須用帶零線的。
知識點:電壓開關型電涌保護器
浪涌保護器是將高壓和高頻短接至地放掉,,這個是如何實現的,?是不是通過其內的壓敏電阻,我對壓敏電阻的工作原理不熟悉,,課本沒學好,,請指教一下。
電纜護層保護器是一種用于保護電力電纜金屬護層(如鋁護套,、鉛護套或鎧裝層)免受過高電壓沖擊的裝置,。其核心功能是限制電纜護層上的過電壓(如雷電沖擊、操作過電壓或感應電壓),,避免護層絕緣擊穿或電弧放電,,從而保障電纜系統的安全運行。 其工作原理如下: 1,、電壓鉗位作用 電纜護層保護器通常采用非線性電阻材料(如氧化鋅閥片,,ZnO)作為核心元件。 正常運行時:當護層電壓處于正常范圍(如工頻感應電壓)時,,氧化鋅閥片呈現高阻抗特性,,僅有極小的泄漏電流通過,不影響電纜正常運行,。 過電壓發生時:當雷電沖擊,、開關操作或系統故障導致護層電壓驟升時,氧化鋅閥片的阻抗會急劇降低,,迅速導通并泄放電流,,將護層電壓鉗制在安全范圍內(通常為幾千伏以內)。 2,、泄放電流與能量吸收 在過電壓作用下,,保護器通過非線性電阻將過電壓能量以熱能形式快速釋放,避免電壓持續升高導致護層絕緣擊穿或護層與接地系統之間產生電弧放電,。 3,、接地系統配合 電纜護層保護器通常安裝在電纜護層與接地系統之
漏電保護開關分為電壓型和電流型兩大類,鑒于電壓型漏電保護只能作總保護,,安全供電可靠性低及保護上的局限性,,在我國已淘汰,這里主要介紹電流型漏電保護開關,。根據結構和動作原理這種開關可分為脈沖式,、電磁式、電子式三大類,,現分述如下: 脈沖式漏電保護開關工作原理是利用電流突變而動作,,雖然存在有電流,、時間動作死區,每條支路投入時都有可能產生誤動作的缺點,,但脈沖式漏電保護開關具有認別性,,可發展為智能型漏電保護開關,作為配電變壓器總保護,,主干線1級保護,,整定動作的電流值、時間值都較大,,在多級保護中上述的缺點是完全可以克服的,。 電磁式漏電保護開關的特性不受電源電壓影響,環境溫度對特性影響也很小,,耐壓沖擊能力強,,外界磁場干擾小,并具有結構簡單,、進出線可倒接等優點,;但耐機械沖擊振動能力較差,滿足延時反時限特性要求比較困難,,制造要求精密,,價格較貴,且靈敏度以30mA為限,,只適用于小容量負荷,,因而已被電子式漏電保護開關所取代。
知識點:RCD——漏電保護器
電涌保護器(SPD)工作原理及其結構 電涌保護器(Surge protection Device)是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,,過去常稱為“避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD,。電涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,,或?qiáng)大的雷電流泄流入地,,保護被保護的設備或系統不受沖擊而損壞。 電涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件,。用于電涌保護器的基本元器件有:放電間隙、
知識點:相序保護
電火花間隙保護器用于跨接在輸油,、輸氣管道的絕緣法蘭兩端,,防止雷電過電壓或操作過電壓擊穿絕緣法蘭;通過該產品將輸油、輸氣管道接地,,將管道上的過電壓限制在比較低的幅值范圍內,,防止管道上過電壓對接觸人員的人身危害;電火花間隙用于建筑物,、鐵路、石化等系統的兩個獨立接地體之間的等電位連接,。 火花間隙保護器的工作原理是基于氣體放電現象,,具體如下:
漏電保護器的工作原理
漏電保護器的工作原理專題,為您提供漏電保護器的工作原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電保護器的工作原理 相關的專業交流討論,,更多漏電保護器的工作原理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題