如題,,學電氣畢業的,搞了兩年電氣設計,,對漏電保護器的原理竟然不清楚,,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,但都是沒有一個明確的說法,。再者,,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,,漏電斷路器要求必須用帶零線的,。
網上查了很多漏電保護原理,,但都是講三相線路中的漏電保護,利用三相電流和為零的原理,。但是我們家庭中使用的漏電保護是單相漏電保護啊,,只有一根相線進戶。所以原理應該和上面的三相漏電保護不一樣了吧,。那單相漏電保護的原理是什么呢,?
三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,?為什么?
1PN,、2P,、3P、4P漏電斷路器的工作原理分別是什么,; 1PN,、2P漏電斷路器使用場合有什么不同; 3P、4P漏電斷路器的使用場合有什么不同,;為什么照明與動力混合的三相四線制電路中選用三極漏電保護器,,負載的零線直接在保護器的電源側會引起誤動?補充:根據SIMON低壓電器樣本 3P,,4P漏電斷路器的應用與被保護回路三相負荷是否平衡無關,,而與回路接地系統有關。
漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,,又叫漏電保護開關,,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術,。近三十年來,,隨著電子技術的發展,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展,。德國、法國,、英國,、美國、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規,。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,,產品品種繁多,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),,該標準對漏電保護器的特性,、分類、工作條件和安裝條件,、結構與性能要求,、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定,。 漏電保護器的原理和
漏電保護器的工作原理:①當電氣設備發生漏電時,,出現兩種異常現象: 一是,,三相電流的平衡遭到破壞,,出現零序電流; 二是,,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,,金屬外殼與大地均為零電位)。 ②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,,經過中間機構轉換傳遞,,使執行機構動作,通過開關裝置斷開電源,。 電流互感器的結構與變壓器類似,,是由兩個互相絕緣繞在同一鐵心上的線圈組成。當一次線圈有剩余電流時,,二次線圈就會感應出電流,。 ③漏電保護器工作原理 將漏電保護器安裝在線路中,一次線圈與電網的線路相連接,,二次線圈與漏電保護器中的脫扣器連接,。 當用電設備正常運行時,線路中電流呈平衡狀態,,互感器中電流矢量之和為零(電流是有方向的矢量,,如按流出的方向為“+”,返回方向為“-”,,在互感器中往返的電流大小相等,,方向相反,正負相互抵銷),。由于一次線圈中沒有剩余電流,,所以不會感應二次線圈,,漏電保護器的開關裝置處于閉合狀態運行,。 當設備外殼發生漏電并有人觸及時,則在故障點產生分流,,此漏電電流經
隨著改革開放不斷深入發展,,人民的生活水平也在不斷地提高,如電冰箱,、洗衣機,、電視機、空調,、電飯煲,、微波爐等多種多樣的電氣設備越來越多地進入千家萬戶,被眾多居民普遍使用,。 這些眾多的家用電器,,對于保護人身與設備的安全意識,引起了國內外人士的廣泛關注,,同時對建筑電氣的設計和施工也提出了更高的要求,。 當前,在中性點直接接地的380/220V低壓配電系統中,,已經開始采取將質量參數合格的漏電保護器與接地保護或接零保護正確地配合使用,,較好地防止了漏電電擊等事故的發生。 一,、漏電保護器的工作原理 漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器),、中間環節(包括放大器、比較器,、脫扣器等),、執行元件(主開關) 以及試驗元件等幾個部分。 圖1是三相四線制供電系統的
電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar
漏電保護器近年來得到較廣泛的使用,,特別是兩網改造給漏電保護器開拓廣闊的空間,,收到不少社會效益. 但如何使漏電保護器正常工作,發揮應有的作用,,除提高產品質量保證可靠運行外,,與被保護線的質量和漏電保護器的安裝方式有很大關系。
收錄于話題 漏電保護器是電氣設計中經常都會用到的電氣元件,對于漏電保護器的原理,,作用和功能也是電氣設計初學者必備知識,。漏電保護器主要是用
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,,一根接零線,。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘?。,。×钊税偎疾坏闷浣狻?/p>
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天關燈時被電打了 一下 ,,挺麻人的,,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,,跳開了,,試了兩次都正常能跳開。,。,。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳,。。,。,。直接短路正反級跳了。,。,。但這不能保護人體啊,?如何知道確定是漏電保護器好壞呢,?,。,。可是大事呀
我們辦公室有工程打印機2臺,,功率共計為2KW,,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,,工程復印機1臺,,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,功率為1kw,,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,,功率為1.3KW,,PC機2臺,功率0.3kw,,電源是220V單相回路,,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關,?請各位大俠幫忙指點,。
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,這是什么原因呢,?應該如何解決,?
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;
1 漏電保護器的工作原理 (1) 正常運行時,,系統的剩余電流幾乎為零或其值甚小,故漏電保護器動作值可以整定得很小(一般為毫安級,,最低可整定到6mA),。在系統發生接地故障(如人員觸電、設備絕緣損壞碰殼,、接地等),,則出現較大剩余電流,漏電保護器能可靠地動作而切斷電源,。 (2) 圖1為最常用的電流型漏電保護器的基本電氣原理圖,,圖中零序電流互感器,其環狀鐵芯由高導磁率的坡莫合金或非晶態合金制成,,其上繞有二次線圈,,電源線L1、L2,、L3及零線N從TA中穿過,,構成其一次線圈。TA的作用是反映漏電電流信號的,,故構成整個裝置的檢測部分,;還有用于測量放大漏電電流信號的部分,構成裝置的比較、控制部分,;KM為交流接觸器,,構成裝置的執行部分,其作用是執行動作命令,。漏電保護裝置一般都是由這三部分組成的,。在正常情況下,漏電保護裝置所控制的電路中沒有人身觸電及漏電等接地故障時,,各項電流的向量和等于零,,即=0同時各相電流在TA鐵芯中產生的磁通向量和也等于零,即=0這樣在TA的二次回路中就沒有感應電勢輸出,,漏電裝置不動作,。當電路中發生觸電或漏電故障,回路中有漏