各位師兄 大家好 我想問下關于框架結構中的吊車計算問題:1,、是否應該在牛腿標高處設置標準層?如果是 那應該輸入吊車梁,,那么吊車梁應該怎么輸入,?是按照主梁的方式輸入嗎,?但是實際情況下吊車梁比如說一般偏軸線750的話,,那么建模的時候是否也要將梁偏心呢?2,、關于吊車的問題,,吊車在輸入吊車荷載的時候有個參數 就是吊車運行范圍距離軸線多少,這個和吊車梁的位置是否要對應起來呢,?3,、我建模的時候在牛腿處增加了個標準層,并且在吊車運行軌跡方向設置了鋼框架梁作為吊車梁(但是我都是軸線居中建的)吊車按照運行范圍偏軸線750建立的,,用S-3模擬一計算的時候總是在吊車荷載計算的時候卡住,,請問問題是出在哪里呢?謝謝賜教,。
梁,、 柱截面尺寸 框架梁、 柱截面尺寸應根據承載力,、 剛度及延性等要求確定,。 初步設計時, 通常由經驗或估算先選定截面尺 寸,, 以后進行承載力,、 變形等驗算, 檢查所選尺寸是否合適,。 梁截面尺寸確定 框架結構中框架梁的截面高度h b 可根據梁的計算跨度l b ,、 活荷載大等,按h b = (1/18~1/10)l b 確定,。 了 防止梁發生剪切脆性破壞,, h b 不宜大于1/4凈跨。 主梁截面寬度可取b b = (1/3~1/2)h b ,, 且不宜小于 200mm,。 為了保證梁的側向穩定性, 梁截面的高寬比(h b /b b ) 不宜大于4,。 柱截面尺寸 柱截面尺寸可直接憑經驗確定,, 也可先根據其所受軸力按軸心受壓構件估算, 再乘以適當的放大系數以考慮 彎矩的影響,。 即
審圖中心提出,,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算,。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱,、框架梁,,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的,。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝?。,。?!
我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,,不知道怎么會事,,是那個地方出現問題了?請前輩賜教,!
框架結構的樓梯間處,,樓板需開洞處理。另外在框架梁上相應位置輸入集中力及均布荷載,。具體荷載值按以下附件輸入,。
我們這是框架結構,,采用砌塊填充,。兩側做防水砂漿防水,但是經常處于水淋狀態,。說白了就是冷卻塔內隔墻,。這種時候砌體會不會考慮含水量,而考慮砌體荷載時容重取大點呢,?,?謝謝
用等代荷載法計算框架結構的溫度作用
右邊數起第2榀框架的計算單元怎么確定啊求教高手,。
框架結構頂部側移的簡化計算
《抗規》規定框架結構樓梯宜雙層配筋,但是計算撓度時跨中部位面筋并不起作用,。而根據《砼規》7.2.5條1款,有面筋時,,θ會比沒有面筋要小,,算得的撓度會小。我認為,,在這里,,跨中的面筋雖然配了但并不作為縱向受壓鋼筋,θ依然按2.0考慮,。不知這樣對不對,?小生先謝過了。
水平荷載作用下框架結構的側移(lateral displacement) 如圖所示,,它可以看作由梁,、 柱彎曲變形(flexural deformation) 引起的側移和由柱軸向變形(axial deformation) 引起的側移的疊加。 前者是由水平荷載產生的層間剪力引起的,, 后者主要是由水平荷載產生的傾覆力矩引起的,。 來源:網絡 知識點:框架結構側移的
關于框架結構內力及位移計算很簡潔全面的教程,對初學者很有幫助吆,。
有這樣一個問題: 現設計一34.5m高的一個框架結構,,共8層,,每層高度4.5m左右,因為是框架結構,,框架填充墻是不輸入的,,而是以線荷載的形式輸入。 這就產生一個問題,,計算模型中只有框架梁,,框架柱而沒有墻體,計算程序是怎么考慮風荷載的呢,?大家考慮過這個問題沒有呢,?(注:我所設計的建筑,不是每層都有墻體的?。?再問一個問題,,這樣的高層建筑,是否應該運用《高層混凝土設計規范》,,如果需要的話,,在程序satwe的使用上,和多層框架結構房屋計算上有什么不同的呢?
我現在做一個框架辦公樓,,大門處設懸挑1.8米雨篷,,pkpm中只有砌體結構雨篷的計算,請教大家,,框架的雨篷抗傾覆如何驗算,?懇請賜教。
我在做一個框架設計,,可不知在PKPM里PMCAD,PK等是怎樣結合的(剛剛接觸PKPM).請各位師傅指教
請問誰告訴我,,框架結構的工程 除計算外墻雙排外墻腳手架和內墻的腳手架外,還要計算框架結構的梁和柱的腳手架工程量么,?,、 在實際的施工中,框架結構中梁和柱需要搭設腳手架么,? 比如第一層頂部的圈梁如果不搭設專門的腳手架,,梁的鋼筋是怎么綁扎的? 這個問題一直困惑著我,,我是學生還沒機會到現場去看,,哪位前輩可以指點一下我?
框架結構荷載計算
框架結構荷載計算專題,,為您提供框架結構荷載計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與框架結構荷載計算 相關的專業交流討論,更多框架結構荷載計算相關內容請訪問