問個問題,,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,,一般常用電抗器來對諧波進行治理。我的問題是,,電抗器其本質其實就是電感線圈,,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,由于電感特性將反向增加電動勢,,這樣一來的話,,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛!,?
1、偶次諧波2,、4,、6、8……次,,諧波對稱互相抵消,,因此不予考慮。 2 奇次諧波為3,、5,、7、11,、13次及以上諧波,,這些諧波多出自大型整流設備,電弧,、煉鋼,、電機車等負荷。當用戶的電網內有這種設備,,就是有諧波源,,應測諧波次數及含量,如諧波不超過國家標準,,然后計算應配置的電抗器參數,。含有3次諧波配置14%的電抗器,含有5次以上諧波配置7%的電抗器,,7%的電抗器可以覆蓋5次以上諧波,。 配置電抗器后應換算是否能產生諧波放大現象,如發生諧振時,,還應改變電抗器的參數,。庫克庫伯電抗器采用的是冷壓接工藝,0.05的疊裝精度,,多個氣隙芯柱結合耐高溫高強度粘接劑粘結,,以保證CKKBr的電抗器高達97%的
電壓串聯電抗器7%抗幾次諧波,5次諧波對于6%。7%哪個效果好,。還有7%與6%哪個對3次諧波放大要大,。 6%夠了為什么要7%成本都要高
現在電容補償中,由于新設備的出現,有諧波的情況是越來越多了,每年都會碰到幾單.我認為在濾波電容柜中,其它的元件和以前是一樣的選擇方法,但是電容器和電抗器如何選擇,電抗器的參數如何計算,由于沒自己作過,真不知道,有沒有高手指點一下啊.
說線路上串聯電抗器線路短路時 電抗器可以限制短路電流 維持母線的電壓既然限制電流 用電阻不就可以了嘛 為什么要用電抗器呢?
最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,,謝謝,!
知識點:電抗器
近期與電器工程工作者討論諧波治理問題,,有提問問題如下: 已知諧波治理數據(詳見附表) 變壓器容量1000kva,,怎樣轉換為電抗器(電容器)分配比例及補償容量?懇請高手賜教,!希望大家共享高手指點,!也可電子郵件 :[email protected] qq:528608
知識點:電抗器
--訪特變電工衡陽變壓器有限公司總經理種衍民請您談?50kV電抗器研制成功對我國該產業領域的發展帶來的深遠影響? 種衍民總經理(以下簡稱種總):這臺電抗器是由特變電工衡陽變壓器有限公司承擔我國現行最高電壓等級的輸變電工程"西北750kV輸變電示范工程"中4臺750kV電抗器的其中一臺。我國建設西北電網750kV輸變電工程目的是為了提高西北電網的輸電能力,,推進"西電東送,,南北互供,全國聯網"的實施,。為西電東送北部通道的建設奠定基礎,,并將為實現西北電網水火互補運行和更大范圍的電力資源優化配置發揮重要作用。 衡變公司在研制750kV電抗器中根據國家有關精神完整地引進,、消化和吸收世界上最成熟,、運行業績最好的烏克蘭扎布羅熱變壓器研究所的750kV電抗器技術,進行國產化生產制造,。750kV電抗器的研制成功,,加快了我國超高壓變壓器類產品的技術發展,為振興民族裝備工業打下了堅實的基礎,。該產品的研制成功填補了我國750kV級變壓器類產品的空白,使我國重大裝備的國產化水平邁上了新的臺階。當初基于哪些因素,,國家選擇貴
我所一35KV變電站,10KV裝無功補償器一組,幾天前零序電壓保護動作,懷疑放電線圈或電抗器有問題,進行測試時,發現電抗器三相繞組線圈直流電阻不平衡,A0=72.8mΩ,,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,據此懷疑A相線圈有問題,可是查以前試驗數據,發現也三相不平衡,而且運行至今,請問電抗器三相線圈的直流電阻,是否一定有按規程上說的三相平衡系數不大于2%,電抗器有沒有問題,?
1.電抗器可以采用串聯來增加容量嗎? 如原采用6%電抗率的電抗器,現由于補償容量的增加,電抗器的容量也需要增加.可以采用增加一臺電抗器串聯的方式嗎?2.假如電抗率非1%和4.5~6%或12%,會產生怎么樣的結果?比如電抗率為3%.
35/6kV變電所電容器場有兩個串聯電抗器的雜音特別大,而且是某一天突然出現的,。請那位前輩指點一下是什么原因,。謝謝!,!
各位,,我公司要生產小型諧波電抗器,需要測試設備,,誰可以生產,?請告知。我司要一個諧波源500A的及其他檢測設備,。請與我聯系,。[email protected]。急呀,。
今天看到一個圖紙,,但是發現上面的晶閘管在電抗器后面,因為是初學,,不是很理解,,我看好多例子都是晶閘管在電抗器前面啊,希望高手幫忙解疑,,謝謝,。
串聯電抗器抑制諧波的作用及電抗率的選擇串聯電抗器抑制諧波的作用及電抗率的選擇(作者:陳伯勝)摘 要:串聯電抗器是高壓并聯電容器裝置的重要組成部分,其主要作用是抑制諧波和限制涌流,,因此,,在并聯電容器的回路中串聯電抗器是非常必要的。電抗率是串聯電抗器的重要參數,,電抗率的大小直接影響著它的作用,。文章著重就串聯電抗器抑制諧波的作用展開分析,并提出電抗率的選擇方法,。 關鍵詞:串聯電抗器,; 諧波抑制; 電抗率選擇1 前言 隨著電力電子技術的廣泛應用與發展,,供電系統中增加了大量的非線性負載,,如低壓小容量家用電器和高壓大容量的工業用交,、直流變換裝置,特別是靜止變流器的采用,,由于它是以開關方式工作的,,會引起電網電流、電壓波形發生畸變,,從而引起電網的諧波“污染”,。產生電網諧波“污染”的另一個重要原因是電網接有沖擊性、波動性負荷,,如電弧爐,、大型軋鋼機、電力機車等,,它們在運行中不僅會產生大量的高次諧波,,而且會使電壓波動、閃變,、三相不平衡日趨嚴重,。這不僅會導致供用電設備本身的安全性降低,而且會嚴重削弱和干擾電網的經濟運行,,形成了對電網的“公害
請大家幫忙分析下逐则?/p>
電抗器的矽鋼片廠家哪里有 一般廠家都是EI型的 想找個電抗器矽鋼片E子型短的 求壇友幫忙留意下 小弟感激不盡 最好是配套的廠家,。。
有誰知道哪家企業生產自動控制電抗器?“自動控制電抗器”用于電容性漏電流補償,,使本級的電容性漏電流不傳導到前一級的漏電保護斷路器,。
電抗器溫度好高 ,一天24小時用工業牛角風扇吹,,溫度還是那么高,。