領導要我做10KV的補償柜,可是我們這里都沒人做過,細節方面都不知道,希望各位大哥大姐,誰有10KV無功自動補償柜的原理圖,能給小弟發張啊~~~~~EMAIL:[email protected]
有一臺舊的電容柜,,大概資料如下:1.自愈式并聯電力電容器6只,750v,,57.7A,,30KvCr;2.真空接觸器一只,;3.電抗器6只(大,、小各3只),;4.自動補償控制器一只; 由于柜子比較舊,,很多元件型號,、規格已模糊看不清,據說是濾波無功補償裝置,,本人以前沒有接觸過這類裝置,,求各位高手如有此類原理圖能傳一份給我(如有說明更好,包括元器件規格,、型號),。謝謝!??!我的郵箱:[email protected]
在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,控制器采用JKL5C,,但不知這種控制器如何使用,,原理是什么,哪里有相關的圖紙可以參考,?另外我在此網站上下載過一個無功補償的皂圖,,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,,哪里有這種開關的接點表,?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢?謝謝幫忙?。,。〖钡龋,?!
10kv電站常用的自動補償,集中補償原理圖,,高壓電機就地補償,,及低壓配電中補償原理圖。
常用的并聯電容器進行無功補償,,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組,?謝謝,!
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
無功功率補償(VARCOMPENSATOR)簡稱無功補償裝置,,在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,,提高供電效率,改善供電環境,。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置,。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,,使電網質量提高,。反之,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統,,電壓波動,諧波增大等諸多因素,。
各位同事: 我在單位做設備維護,,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,,最近出現一種現象,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧,。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點,。
電容柜現象:1,、電容全部投入,,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除,;2,、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍,。3,、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,,謝謝,!
想要補償大概1450KVAR的無功,,本來是采用普通靜態無功補償,用的是兩個補償柜,,現甲方要求用動態無功補償,,在查相關廠家資料,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做,?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?
請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的,?是通過什么來測算功率因素,?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大,?
變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,總表是居民用電,,分表是普通工業用電,,總表減分表得出居民用電,可是本月除了居民用電上升,,普通工業與往常一樣,,可是無功就比以往多出1倍,因此被罰,。這個是什么原因,,是與居民用電有關?,?,?還是無功補償出了問題?,?,?
很多用戶一直有個疑問,,無功補償到底能不能省電？給大家個節電分析案例吧,,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊,。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,,一年工作250天,,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當?shù)毓╇娋止β室驍悼己它c(diǎn)為0.9計算,,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,,故不會再產生功率因數罰
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,,動態地進行無功功率補償。
圖紙簡介: 0.4kV電容補償柜低壓控制原理圖,,功率因數控制器10路輸出,。電容器組由接觸器控制,熱繼電器過載保護,??刂圃韴D、接線端子圖各一張,。 投稿網友: jxaa1987 上傳時間: 2013-09-04
圖紙簡介: 高壓無功補償柜,,五路自動投切全套圖紙,,系統及二次接線圖。高壓系統圖1張,,二次原理圖2張,,端子圖6張。電容補償柜繼電保護裝置完整,,可手動,、自動操作,采用直流220V操作電源,。 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2
圖紙簡介: 本圖紙為低壓分補共補混合型無功補償控制圖,,采用雙向可控硅過零點觸發及永磁繼電器做旁路的復合型開關做主電路接通與關斷,采用動態跟蹤檢測與控制的控制器做控制件,,電容器采用自帶限涌流型電容器,,是一種較先進的無功補償線路。共2張圖紙,。 投稿網友: zhangencaia <
附圖一次圖:誰有低壓電容自動補償柜的二次原理圖,?我遇到問題了請幫助我。我在設計低壓配電系統時,因高壓是二臺315KVA的變壓器,,所以電源進線柜設計的是二個進線回路,。有一面180千乏的電容自動補償柜。在時工人安裝完工后出現一號變壓器投入時電容能自動補償,。當只投入二號變壓器時就不能自動補償電容,。但用手動能夠把電容柜里的接觸器一個一個投上去。我分析是二號進線回路沒有裝接電流互感器才出現的這種情況,。
客戶要求電容柜即能自動補償也能手動補償,,請問原理圖怎么畫啊,?還有個問題就是如果補償控制器最多只能帶12個電容器,,現在有16個電容器要安裝怎么辦呢?謝謝了,?
急求帶可控硅的電容補償柜二次原理圖
無功補償柜原理圖
無功補償柜原理圖專題,,為您提供無功補償柜原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償柜原理圖 相關的專業交流討論,,更多無功補償柜原理圖相關內容請?jiān)L問