去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說。
我用紅筆圈的這是什么東西,,在這個柜子的作用
如圖所示:此方案中的計量是否有問題,?計量作為動力計量,應該是計量AA3柜消耗的功率,,但后面的AA4柜是否會對計量產生干擾,?各位大神有誰知道不
各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧。為什么沒有,?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點。
最近單位要幫一家公司配電房進行無功補償,,采用就地動態補償,,現有3臺8*16KVar低壓電容柜,都是自帶控制器各自獨立補償,,把客戶配電房總柜內電流取樣信號直接引出并到這3臺電容柜的電流采樣接線端子上,這樣可以進行嗎?
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償,。
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,,改善供電環境,。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,,使電網質量提高。反之,,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統,電壓波動,,諧波增大等諸多因素,。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式,。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,,這是很危險的,。當電網的負荷呈感性時,如電動機,、電焊機等負載,,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,,如過量的補償裝置的控制器,,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系,。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率,。
現在生產動態調節器的廠家很多,其功率元器有的說用可控硅,有的說用兩個晶閘管反并聯實現雙向調節.請問各位大俠,可控硅和晶閘管有啥區別?
Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,,主要市場在歐洲、亞洲,、美洲,,具有遍及全球的業績、全球性的銷售網絡,,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,,北美的通用電氣、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,,可以看出該產品在國際上的地位。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組,。在科技水平發達的美、日,、德,、俄、英等國的許多行業都有十分出色的業績,,主要用戶包括世界知名汽車商,,如本田、克萊斯勒,、戴姆勒,、福特、菲亞特,、通用,、奧迪、奔馳,、雪鐵龍,、寶馬等公司。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,,在20多個省市,、已有幾百套的業績,在制造業,、冶金,、化工、電力,、汽車,、造船、建筑,、通信,、醫院等各個領域廣泛應用,,形成了良好的口碑,節能效果,、運行性能等得到普遍認可,,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):
求教,關于動態無功補償的問題我單位是6千伏變電站安裝了靜止型無功動態補償系統,,有3,,5,7,,11,,13次五個通道由于補償容量大,我必須把13次停掉,,且11次每月投入運行20天,,才能滿足功率因數94到96之間的要求,請問還有其他好辦法嗎,?能不能在不退出11,,13通道的前提下實現功率因數94到96的要求?請高手指教
想要補償大概1450KVAR的無功,,本來是采用普通靜態無功補償,,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,,在查相關廠家資料,,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做,?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢,?
有一臺1600kVA的變壓器.配了1個能自動投切電容裝置(12組*20kvar)+手動12組*20kvar的電容.假設負載端只有一臺11kW(cosφ=0.85)的電機在工作,(手動不投,投自動)會不會有這樣的現象:電容不停的投入一組,然后又切除掉..反復..由于晚上沒人上班,而白天就是投入24組cosφ還是只有0.82左右,要怎么解決才好..(每天上下班都要把手動全投入,再切除,感覺很麻煩..這個手動的12組,能不能也加裝個,自動投切的控制屏)TKS.......
無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,研制生產的高科技節能產品,。獲國家專利,;電容器跟蹤投切屏、無功動補節電箱,,屬國家第十八批節能機電推廣項目,。列入國家電網改造建設計劃。是我國九五重大科技成果,,并由機械部,、國家科委、國家計委,、國家經貿委聯合發文推廣,。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎
請問各位,,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號啊,!能否給介紹一下使用效果呢,!:)
變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,總表是居民用電,,分表是普通工業用電,,總表減分表得出居民用電,可是本月除了居民用電上升,,普通工業與往常一樣,,可是無功就比以往多出1倍,因此被罰,。這個是什么原因,,是與居民用電有關?,?,?還是無功補償出了問題?,?,?
三、功能特點 1.結構特點 ① 電容器投切單元采用模塊化設計,,布局合理,、外型美觀,產品通用性強,,可與各種型號
請大家看看,,有什么建議沒有,圖片68那個不知道是什么東西,,具體的型號也找不清楚
低壓動態無功補償