廠變3臺容量為2000KVA,電壓變比為6300/400V,,100KW以上大功率變頻啟動廠用電動機,,大約總功率1748KW以上,,其中一臺電機容量為280KW,。100KW以下廠用電動機在1000KW左右,。 貴廠無功功率補償裝置能否滿足我廠的實際參數質量,、補充那些參數質量,; 二無功功率補償裝置工作性質原理,、有源無源、電容補償或其他形式補償,,還有裝置外形及尺寸,、價格等。 我想了解一下在山東省內有哪些廠家適合呢
1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧,?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功?。窟@個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考
最近做的一個項目,,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,,過零投切,三相共補或者分相補償等∪其是過零投切,,以前只知道用可控硅可以實現,,但是價格昂貴而且溫升高,功耗大,,所以很少用,。根據產品的介紹,應該是很不錯的,。但是我們廠以前缺一直沒有用過,。于是想來打聽一下,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,,產品功能如何,,是否可靠?
介紹了一種TSC綜合型動態無功補償裝置,,該裝置采用定點DSP芯片TMs320L嗍A 作為控制器的核心,,通過快速傅里葉變換準確檢測出電網中的各項參數,投切補償電容器時以各相所 需的無功功率為控制量,,以固態繼電器為投切開關,,三相共補與分補相結合,實現對三相不對稱沖擊 負荷的快速響應,,有效地防止過補償和投切振蕩,。
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
原來在收費網站下載的,拿出來共享,?!痘贒SP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大???我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎,?
我在一家工廠做電工,發現一臺變壓器的無功補償柜的無功補償才0.49,,其他變壓器的無功補償正常,。如圖,請大家幫我分析一下?,謝謝,!
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說。
35KV高壓無功補償綜合控制保護屏
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間,。這個大概是什么原因造成的?。?/p>
先上圖,。圖1,2是低壓配電系統中,,1段母線,2段母線的自動功率補償柜,。但是一段母線有兩個柜子,,一個功率補償主柜,一個輔柜,。3,4圖可以看到控制原理圖,。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面,?
圖紙簡介: 本設計為低壓無功補償配電柜接線圖,,根據相關國家標準設計,圖紙包括三張,。 投稿網友: qq_1399127592444 上傳時間: 2014-05-03
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,,需要系數0.7,,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,,需要系數0.8,,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,,297KW,,需要系數0.7,功率因數0.7,。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,,提高功率因數到0.85,。請教各位:1,、變壓器的容量是否偏?。?,、低壓補償的效辊么樣?/p>
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!
總電流600A,,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,,到-26,,這是為什么?請高手指點,,在這里謝謝了,。
現在有個站上安裝有無功補償裝置,,我是這樣設計的,,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎,?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,,關于這方面有沒有標準設計
現在變壓器是10/0。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不,, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,,不知道能用不,。