  • 為什么要無功補償,,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1,。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的),。

  • 關于無功補償的一些問題

    1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧,?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功?。窟@個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,,再思考思考

  • 什么是無功功率,,為什么要無功補償,?

    我們經常在配電房里可以看到低壓電容柜或者補償柜,或者高壓電容器,,相信朋友們都不陌生,。

  • 低壓進線也需要無功補償,?

    看了一個設計院的圖紙,,小區地下車庫,220/380市電引入進線柜,,然后接補償柜,,再接其他出線柜。一直以來我都只是在變壓器的出線側設置電容補償,,為什么要在低壓進線也要做電容補償,,這樣不就是有了級的電容補償,請大師們點撥一下,。

  • 請教關于無功補償的問題,!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,,需要系數0.7,,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,,提高功率因數到0.85,。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效果怎么樣?/p>

  • 求助~!!關于無功補償的問題

    我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!

  • 無功補償不能自動為什么,?

    總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,,手動補償越補越低,到-26,,這是為什么,?請高手指點,在這里謝謝了,。

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 無功補償有按千伏計算的嗎,?

    無功補償有按千伏計算的嗎,?

    這個表怎么解釋啊 有人知道嗎

  • 這樣設計的無功補償合理嗎?

    這樣設計的無功補償合理嗎,?

    現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,,見附件圖不知道合不合理,,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,,關于這方面有沒有標準設計

  • 關于無功補償的元件選擇

    現在變壓器是10/0,。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,,我切換電容接觸器 選用人民廠的,,只有380 V 的 不知道可不可以,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不,, 二,,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不,。

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?

  • 還是關于無功補償?shù)囊粋€(gè)問題:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小,?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎,?

  • 柴油發電機是否需要無功補償

    現在正在做一個礦山項目,那里沒有市電電源,,礦區需要靠4臺柴油發電機進行發電給礦區供電,。在進行配電系統設計時,是否要進行無功補償,,提高系統的功率因數呢?

  • 關于無功補償控制器的????

    剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 無功補償滯后,,怎么辦(看圖)

    無功補償滯后,,怎么辦(看圖)

    我在一家工廠做電工,,發現一臺變壓器的無功補償柜的無功補償才0.49,其他變壓器的無功補償正常,。如圖,,請大家幫我分析一下原因，謝謝,!

  • 關于高壓無功補償的問題

    高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間,。這個大概是什么原因造成的?。?/p>