亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓戶外組合式無功補償裝置

    高壓無功戶外組合式補償裝置 TBB-35-24000/334-W-AK 請問你們在設計過程中 開關選用那些知名廠家 高壓并聯電容器BAM11-334-1W電容器選用什么廠家 高壓電容器在運行過程中有沒有發生一些異?,F(xiàn)象

  • 高壓無功補償裝置的維護

    隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的

  • 優質無功補償裝置怎么設置?

    小庫說:       優質的無功補償你知道多少呢,?其實理想的公用電網所提供的電壓應該是單一而固定的頻率以及規定的電壓幅值,。諧波電流和諧波電壓的出現,對公用電網是一種污染,它使用電設備所處的環境惡化,,也對周圍的能耐電力電子設備廣泛應用以前,,人們對諧波及其危害就進行過一些研究,并有一定認識,,但那時諧波污染還需要嚴懲沒有引起足夠的重視,。近三四十年來,各種電力電子裝置的迅速發展,。電網的諧波污染日趨嚴重,,由諧波引起的各種故障和事故也不斷發生,諧波危害的嚴重性才引起人們高度的關注,。諧波對公用電網和其他系統的危害大致有以下幾個方面,。         在有源濾波器上,電容不可或缺,,開關電容濾波器里電容同樣是不可缺少的,。在這里會有一個問題就是電容的容值很難做到高精度,一般也就1%,。有時設計正確的實現方

  • 動態無功補償裝置的原理

    動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,,動態地進行無功功率補償,。

  • 如何選擇低壓無功補償裝置

    如何選擇低壓無功補償裝置

    無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,,提高供電效率,,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置,。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高,。反之,,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統,,電壓波動,諧波增大等諸多因素,。 一,、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,,當然用于投切電容的接觸器專用的,,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,電容器造成損壞,,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,,這是很危險的。當電網的負荷呈感性時,,如電動機,、電焊機等負載,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,,當負荷呈容性時,,如過量的補償裝置的控制器,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系,。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,來決定電容器的投切,,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率,。

  • 動態無功補償和濾波裝置

    Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,,主要市場在歐洲,、亞洲、美洲,,具有遍及全球的業績,、全球性的銷售網絡,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,,北美的通用電氣,、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,,可以看出該產品在國際上的地位,。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組,。在科技水平發達的美,、日、德,、俄,、英等國的許多行業都有十分出色的業績,主要用戶包括世界知名汽車商,,如本田,、克萊斯勒、戴姆勒,、福特,、菲亞特,、通用、奧迪,、奔馳,、雪鐵龍、寶馬等公司,。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,,在20多個省市、已有幾百套的業績,,在制造業,、冶金、化工,、電力,、汽車、造船,、建筑,、通信、醫院等各個領域廣泛應用,,形成了良好的口碑,,節能效果、運行性能等得到普遍認可,,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):

  • 基于DSP的無功補償裝置的設計

    附件是如題的一篇論文,,其中的仿真環節真的是不會做了,不是學的這個專業,,跟錯了老師,,哪位大俠會的幫我用MATLAB仿真一下,原理圖參數什么的都有了,,是別人原來做過的圖,,但是我不會用MATLAB所以得不出原理圖和波形,我的QQ155227444,,郵箱[email protected],最好就是幫我在MATLAB上連好原理圖,,在運行得出結果后把那幾幅參數設置和原理圖,輸出波形發給我,,能指導一下具體操作過程的更好,,馬上就要交稿了,望各位大大幫幫忙,,感激不盡,!

  • 無功動態補償及濾波裝置

    無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,,研制生產的高科技節能產品,。獲國家專利;電容器跟蹤投切屏、無功動補節電箱,,屬國家第十八批節能機電推廣項目,。列入國家電網改造建設計劃。是我國九五重大科技成果,,并由機械部,、國家科委、國家計委,、國家經貿委聯合發文推廣,。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎

  • 關于低壓無功補償裝置選型

    請問各位,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號??!能否給介紹一下使用效果呢!:)

  • 無功補償裝置的等級如何分類

    新手上路,,想問下 無功補償裝置的等級如何按的容量來劃分,,劃分的數值區間是多少這樣?望高手指點,。

  • 配電無功補償裝置的選型分析

    隨著電力電子控制技術和計算機應用技術的逐步成熟,用于無功功率補償的方法日益增?且補償效果也越來越明顯,其帶來的經濟效益和社會效益也是巨大的,。 目前電力系統無功補償裝置大約分為三類: 第一類為分組投切電容器組方式,為有級調節,,投入少,,能滿足無功補償需要,但響應速度慢,,對電網有一定沖擊,。該方案雖然投資少,但由于以上缺點現在一般不選用此方案,。 第二類為TCR型動態無功補償方式,,采用相控電抗器,為動態無級可調,,響應速度快,,約10ms左右,,能實現動態無功補償,,能配合實現濾波功能。 第三類為MCR型動態無功補償方式,,采用磁控電抗器,,為動態無級可調,,響應速度快,約100ms左右,,能滿足動態無功補償需要,。 TCR和MCR同屬動態無功補償,,原理有相似之處,都是先按用戶最大需要的無功功率投入電容量,,再用動態電抗器平衡掉多余的容性負荷,,以達到動態無功補償的目的。TCR和MCR都能滿足我礦動態無功補償要求,,但TCR響應速度快,,優勢明顯。 當補償裝置的總容量及投切方式和組數確定后

  • 10kV靜止無功動態補償裝置

    10kV靜止無功動態補償裝置

    10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:

  • 河南低壓動態無功補償裝置

    低壓動態無功補償裝置可以通過計算,、估算的方式得出補償容量,。 對電網沖擊較大,系統功率因數低,造成電能的浪費,對這些設備進

  • 安裝使用無功補償裝置的好處

           無功補償是一種非常傳統的電力技術,簡單來說無功補償裝置就是將低壓變壓器傳輸過來的無功功率轉變為有功功?,安裝使用無功補償裝置的好處主要有以下四個方面:     (1)安裝高壓無功補償裝置可以減少50%以上的線損,。就全國講,若無功線損能降低50%,,一年可以節約500億度電,,與半個三峽工程的發電量相當。這種不消耗能源,,便可增大發電量的工程是是絕好的綠色工程,。且投資極小,見效快,。     (2)避免罰款,。根據我國電力部及物價局頒發的《功率因數調整電費辦法》,功率因數達到0.94可減收電費1.1%,,功率因數0.6時增收電費15%,。例如將一個315KVA的變壓器的功率因數從0.6提高到0.94以上,一年電費的獎罰差額達3~4萬元,。加裝無功補償裝置設備提高功率因數的同時,,避免了罰款。     (3)提高用電承載率,,達到擴容效果,。例如一臺315KVA的變壓器,功率因素為0.6時只能提供189KW的有功功率,,將功率因數由0.

  • 常見的無功補償裝置的補償方式

    在高壓電網中,,無功補償裝置的作用有哪些,?有哪些補償方式?  一般來說,,系統中提到的無功負載大多是感性無功負載,。具有容性功率負載的裝置與感性功率負載并聯在同一電路中,。當感性無功負載吸收能量時,,容性負載釋放能量,當感性負載釋放能量時,,容性負載吸收能量,,能量在容性負載和感性負載之間交換,這樣,,容性負載吸收的無功功率就可以從容性負載裝置輸出的無功功率中得到補償,。一般將無功補償方法分為以下七種: 1.同步調相機。好處:可以發出感性的無功,,也可以吸收感性的無功,。缺陷:損耗大、噪聲大,、響應速度慢,、結構維護復雜。適用性:在電廠中應用較少,。 2.就地補償好處:終端補償,,將線損降到最低。不利因素:臺數多,、投資大,。用途:水廠、水泥廠廣泛應用,。 3.集中補償好處:整個變電站都可以得到補償,,投資比較小。缺點:一般是固定補償,,負載低的時候可能有補償,。應用:適合負荷波動小的系統。 4.自動補償優勢:可自動調節無功輸出,,系統無功平衡,,技術成熟,占地小,,成本低,。缺陷:反應速度慢,并受到電容放電時間的限制,。適用

  • 無功補償裝置步進臺階的選擇

    由于電容器的容量是固定的,,為了能夠控制補償裝置的補償量,,需要在一套補償裝置中安裝若干臺電容器,控制電容器的投入數量,,就可以控制總的補償量,。 最常見的設計方案是使用若干臺相同容量的電容器,這時,,步進臺階就是單臺電容器的容量,。按標幺值計算,設總補償量為1,,則步進臺階為電容器數量的倒數,。例如:在一套補償裝置中安裝了10臺20Kvar的電容器,則總補償量為200Kvar,,步進臺階為20Kvar,。按標幺值計算,步進臺階為1/10,。這種設計方案比較簡單,,也比較容易使電容器循環投切。缺點是步進臺階過大,,即使安裝了15臺電容器,,步進臺階仍然為1/15,在被補償用戶負荷較輕時,,仍然不能取得良好的補償效果,。 還有一種設計方案是將電容器容量按2進制排列,例如最小的電容器為5Kvar,,然后依次為10Kvar,、20Kvar、40Kvar,、80Kvar,、160Kvar。這種方案使用的電容器數量最少,,步進臺階也最小,,總容量310Kvar的補償裝置只安裝6臺電容器,步進臺階為5Kvar,,標幺值為:5/310=1/62,。這種方案的致命缺點是電容器的投切過于頻繁。例如當系統需要的補償量為150Kvar

  • 我做的無功補償裝置的圖紙

    大家看看我做的無功補償裝置的圖紙,剛開始做這方面的產品,發表一下看法,謝謝,希望與大家共同進步(固定投切,不帶控制器的)

  • 請教無功補償智能裝置方面!!!!!!!!

    小弟今年要做畢業設計,題目就是上面的標題我想請教高人,有沒有什么推薦小弟參考的書嗎?現在前沿科技產品都有什么特點?方便的話,把這方面的知識回復到下面,小弟將不甚感激!謝謝了!快畢業了,這是在學校最后的一次挑戰了.

點擊加載更多

戶外無功補償裝置

戶外無功補償裝置專題,,為您提供戶外無功補償裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與戶外無功補償裝置 相關的專業交流討論,更多戶外無功補償裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度