  • 關于無功補償控制器的????

    剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 關于無功補償控制器的問題

    有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,,該裝置分10路,,功270KVAR,已經運行1年了,。在運行期間控制器曾經換過7,、8個,,復合開關換過10來個,。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的,。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞,?

  • 無功自動補償控制器是否壞了,要更換?

    本單位使用的是蘇州電力電容器有限公司生產的TBB0.4-(250/10)型低壓無功補償裝置.(自動) 額定電壓0.4KW,額定容量250KVAR.今天突然不運行,檢查情況如下:1.亮過壓紅燈.2.開關在自動位置卻亮手動綠燈.3.A相互感器因固定螺絲松動整體落在三相銅排上(完好無損),裝好后送電重試(自動)依舊不動作.因本人第一次接觸使用,又無任何資料,,特請高手指導,,謝謝!已經確定轉換開關手動正常,SET鍵無反應.打停止,動上,、下鍵,再打自動,,可以消除過壓紅燈,重復這種操作,可使自動,、過壓,、手動三個燈輪換亮,但設備無動靜,。(型號是:JKL5A-10智能無功功率補償控制器.)

  • 無功補償自動控制器控制電容器投切的問題:

    無功補償自動控制器控制電容器投切的問題:

    如圖所示,,當無功補償控制器控制電容投入時,即當控制接觸器合上時,,是不是該控制器的觸點應該始終處于閉合狀態才能保證接觸器始終處于合位,?如果控制器只是輸出一個脈沖的話,電路圖該如何實現,?是不是需要外部增加什么電路,?請高人指點?

  • JKG2B無功率自動補償控制器這樣設置對嗎,?

    JKG2B無功率自動補償控制器:互感器變比400:5,補償柜共有8組(每組20千乏)電容補償;已使用近5個月,,能正常自動投切(當初是由電力施工單位技術人員設定的參數),。近日自檢發現控制器當初設定的變比值為160,記錄8組電容參數值5(千乏)-10(千乏)不等,請問這樣的設定正確嗎,?會不會出問題,?

  • JKG11系列無功功率自動補償控制器

    http://www.ltml.com.cn/qyjw/ltml/www/showProduct.asp?id=100JKG11系列無功功率自動補償控制器,大家幫我看一下，那JKG11-12K,,JKG11-8K,JKG11-9K啥區別啊,,他說的我不明白啊

  • 低壓無功功率自動補償控制器1999

    JBT9663低壓無功功率自動補償控制器1999

  • 無功補償控制器BKVQ-18V

    無功補償控制器BKVQ-18V是由江蘇貝肯電氣榮譽出品,,該產品運用于低壓無功補償柜,,可自動手動切換。 全數字化設計,交流采樣,,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器。秉承以人為本的設計理念,,模塊化組裝,,外觀流線設計,??蓪崟r顯示A,、B、C相的功率因數,、電壓,、電流、有功功率,、無功功率,、電壓總諧波畸變率,、電流總諧波畸變率,、頻率的平均值及電容投切狀態等信息。設置參數中文提示,,數字輸入,。電容器控制方案支持三相補償,、分相補償,、綜合補償方案,,可通過菜單操作進行設置控制方案,。電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、1:2:3,、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式,。具有手動補償/自動補償兩種工作方式,。取樣物理量為無功功率,具有諧波測量及保護能,??刂破骶哂蠷S-485,,MODBUS標準現場總線通訊接口中,,方便接入智能開關柜系統,。

  • 求教無功補償控制器的選用

    一般有6步,、12步無功補償控制器,。有沒有9步,、10步、15步,、20步的無功補償控制器,如果沒有的話,,那么變壓器很大的時候,,只能選更大的電容才行,?能不能一臺變壓器選用兩臺無功補償控制器?某型號配電柜的樣本寫的是:600寬可裝15個15kVar電容,,800寬最多可300kVar,。不知是20x15kVar=300kVar還是10x30kVar=300kVar,?設計的時候,,比如315kVA、400 kVA,、500kVA,、630kVA、800kVA,、1000kVA,、1250kVA、1600kVA,、2000kVA,、2500kVA應該怎樣選擇電容補償的方案?/p>

  • 請教各位大哥,,無功功率自動補償控制器

    各位大哥,,小弟最近準備裝配一臺無功功率補償電容柜,,總容量?00千乏,所選各元件型號規格如下:自愈式并聯電容器10臺,,每臺30千乏(0.4KV),。空開選用DZ47-63A,,接觸器選用CJ16-63A,熱繼電器選用JR36-63,,40-63A,。我想采用JKG2B-10數顯功率因數自動補償控制器,不知是否可行,?如果可行,,不知其控制接線原理圖是怎樣的?能不能給我發個電容柜的安裝接線原理圖,?我的郵箱:[email protected]

  • 低壓無功補償控制器頻繁投切為什么?

    現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型,。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,,繼電器就頻繁的工作,電容頻繁的投切,, 造成繼電器和線路經常的被燒毀,。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,,1000的變壓器,目前線路電流大概用了1000A,。曾嘗試投切延時調大,,投入門限調小, 都沒有效果,!想請教各位大神,, 有沒有什么好的辦法可以解決!

  • 智能無功補償控制器的控制方式

    現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,比如:一臺主柜10回路,,一臺輔柜10回路,,可否只用一個控制器,控制器的一付點帶兩臺復合開關,?

  • 光伏系統專用無功補償控制器

    近幾年,,我國光伏并網發電項目發展迅速,,根據國家能源局統計數據,,我國2014年光伏并網發電總裝機量10.5GW,,其中分布式2.05GW,,2015年上半年總裝機量7.73GW,,分布式1.04GW。隨著裝機容量的快速增長,,光伏并網發電與原有電網兼容性問題日益顯現,,特別是分布式光伏并網項目,,一般電網容量較小,,容易出現兼容性問題,,其中發生較多的是光伏設備投入后,,原配電網出口功率因數下降至0.9以下,,造成不良影響。

  • 誰用過選擇型無功補償控制器,?

    介紹一下 我百度找不到資料就是根據功率因數選投 大或是小的電容

  • 求助無功補償控制器原理圖

    在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,,控制器采用JKL5C,但不知這種控制器如何使用,,原理是什么,,哪里有相關的圖紙可以參考?另外我在此網站上下載過一個無功補償的原理圖,,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,哪里有這種開關的接點表,?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢,?謝謝幫忙!??!急等!,!

  • 無功功率補償控制器的問題

    一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入、切除,。在使用中發現以下問題,。當負載發生變化時,尤其是負載少時,,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,,結果過補償,延時后又切除,,產生周期性的投入,、切除。為了正常工作,,調節電容的數量,,但負載變化時,又要調整,,太麻煩,。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,,可以消除以上情況,,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,,謝謝,。

  • 請教無功補償控制器顯示問題??!

    有一臺CNC JKL5CF智能無功功率自動補償控制器,有時在上面顯示A-0.92之類的,,請問這代表什么,?是不是故障(原說明書已丟失無法找到)?謝謝大家的幫助??!

  • 無功補償諧波治理濾波控制器

    無功補償諧波治理濾波控制器

    洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,,我國出現了新一輪電力緊張局面,,但同時能源利用率低下,能耗偏高,。為了盡快緩解電力供需矛盾,,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備,。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,,降低電耗,,為用戶的安全生產保駕護航。

  • 無功補償不能自動為什么?

    總電流600A,,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,,這是為什么,?請高手指點,在這里謝謝了,。