剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,,該裝置分10路,,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7,、8個,,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,,可能是諧波電流過大造成的,。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
一般有6步,、12步無功補償控制器,。有沒有9步、10步,、15步,、20步的無功補償控制器,如果沒有的話,,那么變壓器很大的時候,,只能選更大的電容才行?能不能一臺變壓器選用兩臺無功補償控制器,?某型號配電柜的樣本寫的是:600寬可裝15個15kVar電容,,800寬最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar還是10x30kVar=300kVar,?設計的時候,,比如315kVA、400 kVA,、500kVA,、630kVA、800kVA,、1000kVA,、1250kVA、1600kVA,、2000kVA,、2500kVA應該怎樣選擇電容補償的方案?/p>
無功補償控制器BKVQ-18V是由江蘇貝肯電氣榮譽出品,該產品運用于低壓無功補償柜,,可自動手動切換,。 全數字化設計,交流采樣,,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器,。秉承以人為本的設計理念,模塊化組裝,,外觀流線設計,??蓪崟r顯示A、B,、C相的功率因數,、電壓、電流,、有功功率,、無功功率、電壓總諧波畸變率,、電流總諧波畸變率,、頻率的平均值及電容投切狀態等信息。設置參數中文提示,,數字輸入,。電容器控制方案支持三相補償、分相補償,、綜合補償方案,,可通過菜單操作進行設置控制方案。電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2,、1:2:3,、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手動補償/自動補償兩種工作方式,。取樣物理量為無功功率,,具有諧波測量及保護能??刂破骶哂蠷S-485,,MODBUS標準現場總線通訊接口中,方便接入智能開關柜系統,。
在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,,控制器采用JKL5C,但不知這種控制器如何使用,,原理是什么,哪里有相關的圖紙可以參考,?另外我在此網站上下載過一個無功補償的皂圖,,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,,哪里有這種開關的接點表,?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢?謝謝幫忙?。,?!急等!,!
洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,,但同時能源利用率低下,,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求,。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域,。改善用戶用電品質,降低電耗,,為用戶的安全生產保駕護航,。
一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入、切除,。在使用中發現以下問題,。當負載發生變化時,尤其是負載少時,,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,,結果過補償,延時后又切除,,產生周期性的投入,、切除。為了正常工作,,調節電容的數量,,但負載變化時,又要調整,,太麻煩,。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,,可以消除以上情況,,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,,謝謝,。
有一臺CNC JKL5CF智能無功功率自動補償控制器,有時在上面顯示A-0.92之類的,,請問這代表什么,?是不是故障(原說明書已丟失無法找到)?謝謝大家的幫助??!
介紹一下 我百度找不到資料就是根據功率因數選投 大或是小的電容
現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,,比如:一臺主柜10回路,一臺輔柜10回路,,可否只用一個控制器,,控制器的一付點帶兩臺復合開關?
現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,,繼電器就頻繁的工作,,電容頻繁的投切, 造成繼電器和線路經常的被燒毀,。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,,1000的變壓器,目前線路電流大概用了1000A,。曾嘗試投切延時調大,,投入門限調小, 都沒有效果,!想請教各位大神,, 有沒有什么好的辦法可以解決!
近幾年,,我國光伏并網發電項目發展迅速,,根據國家能源局統計數據,我國2014年光伏并網發電總裝機量10.5GW,,其中分布式2.05GW,2015年上半年總裝機量7.73GW,,分布式1.04GW,。隨著裝機容量的快速增長,,光伏并網發電與原有電網兼容性問題日益顯現,特別是分布式光伏并網項目,,一般電網容量較小,,容易出現兼容性問題,其中發生較多的是光伏設備投入后,,原配電網出口功率因數下降至0.9以下,,造成不良影響。
高壓無功補償裝置做完手動試驗后(正常),,進行做控制器自動投切試驗,,繼電保護測試儀輸入的3相電壓和一相電流的模擬量,控制器顯示功率因數為0.85,,無功需求量Q=2000KVAR左右,,按照試驗?zāi)康拇藭r以符合投切條件(電壓,功率因數的上限下限等參數均在投切范圍內),??刂破髟谡M度雰陕芬院笤贌o反應(此套裝置一共4路)。于是我懷疑是第3路二次線路有問題,,在檢查完確定沒有問題,,后再次重新開始試驗,情況沒有變化,。于是我把轉換開關打到手動,,把前兩路接觸器斷開,再打到自動狀態,,此時第3路居然通過控制器投切上了,。我以為好了,但投上第3路以后又沒有反應了,。于是我又重復剛才的操作,,把轉換開關再次打到手動,切除第3路再,,打到自動,,第四路也順利投切上以后,再無反應,。改了多個模擬量輸入,,改了很多設置依然是這樣的問題,請高手幫我分析到底會是哪里出了問題,?如需要圖紙請跟我聯系,。謝謝大家關注。
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,,檢查又沒有晶閘管被擊穿;TCR電流是原來的十分之一左右大小,,功率因數提不上去,,總在0.89和0.91之間。這個大概是什么原因造成的???
本單位使用的是蘇州電力電容器有限公司生產的TBB0.4-(250/10)型低壓無功補償裝置.(自動) 額定電壓0.4KW,額定容量250KVAR.今天突然不運行,檢查情況如下:1.亮過壓紅燈.2.開關在自動位置卻亮手動綠燈.3.A相互感器因固定螺絲松動整體落在三相銅排上(完好無損),裝好后送電重試(自動)依舊不動作.因本人第一次接觸使用,又無任何資料,,特請高手指導,,謝謝!已經確定轉換開關手動正常,SET鍵無反應.打停止,動上,、下鍵,再打自動,,可以消除過壓紅燈,重復這種操作,可使自動,、過壓,、手動三個燈輪換亮,但設備無動靜,。(型號是:JKL5A-10智能無功功率補償控制器.)
最近接手做了一批低壓電容柜,由于元件都是選用的一些小廠家的東西,對于電容器二次投切時標準中規定電容器端電壓應低于10%才能投切;由于電容器和控制器是一個廠家的,所以請教廠家的技術人員他們的控制器能否保證電容器二次投切時電壓應低于10%;廠家回答需要開關廠自己設定時間,他門的說明書上的投切延時是5-250S;感覺不太對;廠家的技術人員又講不太明白;請教各位專家尤其是生產控制器廠家的專家指教一下,電容器二次投切時電壓如何保證!
單位有兩個控制器,,功率因數設置值為1,,但因為最角蒩單機,負荷較低,,經常造成功率因數超前,,我想把設置值改為0.95,請問改如何設置,?如果哪位有這種控制器的說明書請給我發一份,,謝謝。[email protected]
DLT 597—1996低壓無功補償控制器訂貨技術條件
請教:1、是不是大部分情況下高壓計量柜中B相都沒有電流互感器,,而是用AC相的電流并聯后來充當B相電流,?這樣計量能準 確嗎?尤其是在三相不平不衡系統中,,或單相負荷比較多的配電系統中,。2、按照上面所說的情況,如果將AC相電流并聯后充當B相電流,,并將此B相電流來作為無功功率補償控制器的取樣電流,,這時控制器能正確計算無功量嗎。3,、如果用AC相的電流并聯后即為B相電流,是不是只是B相電流有效值,,與實際的B相電流相位是否一樣,?(注:這里所說的AC相的電流并聯,是指將AC相電流互感器的二次側同名端并聯,,即S1和S1并聯,,S2與S2并聯)
誰用過北京國自的無功補償裝置 其中設置透切閥值 0.5-1.2 這數字是指什么?功率因數,? 切除閥值為1.2-當前設計值 當前設計值又推薦1.00 這么說當功率因數0.2時 切除,?