剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,,繼電器就頻繁的工作,,電容頻繁的投切, 造成繼電器和線路經常的被燒毀,。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,,1000的變壓器,,目前線路電流大概用了1000A。曾嘗試投切延時調大,,投入門限調小,, 都沒有效果!想請教各位大神,, 有沒有什么好的辦法可以解決,!
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,,電抗率為6%,該裝置分10路,,功270KVAR,,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7,、8個,,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,,可能是諧波電流過大造成的,。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
DLT 597—1996低壓無功補償控制器訂貨技術條件
小庫說: 智能無功控制器的作用是采集相關的電壓、電流,,依照一定的控制策略,,通過投切電容器組以實現控制目標。通常的控制目標為:功率因數,、電壓,、無功功率或無功電流。大多數廠家產品的控制目標一項可通過定值設定,,也可同時設定功率因數,、電壓。1,、過壓,、過流的保護功能 電壓、電流越限定值可設定,。在電壓,、電流越限時可斷開電容器。這樣可避免電容器受到沖擊,,過早損壞,。若具有諧波超標保護功能,,則能避免諧振的影響,對電容器也會起到很好的保護,。另外,,投切時間的設置應能滿足電容器完全放電的時間要求。 當然,,若元件損壞的損失小于無功補償不夠的損失另當別論。 2,、輕載自動識別 對于負載很輕的時候,,很可能投入一組電容器就過補,退出就欠補,,形成振蕩投切,。控制器應能很容易地解決此問題,。用戶也可視情況通過改小電容器容量,。設
JBT9663低壓無功功率自動補償控制器1999
最近用了一系列的無功補償器均有一些小問題,其中一款溫州人民電氣出的jkw5c型控制器,,控制器安裝完設置后,,能夠正確投入電容,但當負荷減少至零時,,不能切除電容?,?,??,?,??,?
無功補償控制器BKVQ-18V是由江蘇貝肯電氣榮譽出品,,該產品運用于低壓無功補償柜,可自動手動切換,。 全數字化設計,,交流采樣,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器,。秉承以人為本的設計理念,,模塊化組裝,外觀流線設計,??蓪崟r(shí)顯示A,、B、C相的功率因數,、電壓,、電流、有功功率,、無功功率,、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率,、頻率的平均值及電容投切狀態等信息,。設置參數中文提示,數字輸入,。電容器控制方案支持三相補償,、分相補償、綜合補償方案,,可通過菜單操作進行設置控制方案,。電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、1:2:3,、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式,。具有手動補償/自動補償兩種工作方式。取樣物理量為無功功率,,具有諧波測量及保護能,。控制器具有RS-485,,MODBUS標準現場總線通訊接口中,,方便接入智能開關柜系統。
一般有6步,、12步無功補償控制器,。有沒有9步、10步,、15步,、20步的無功補償控制器,如果沒有的話,,那么變壓器很大的時候,,只能選更大的電容才行?能不能一臺變壓器選用兩臺無功補償控制器,?某型號配電柜的樣本寫的是:600寬可裝15個15kVar電容,,800寬最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar還是10x30kVar=300kVar?設計的時候,,比如315kVA,、400 kVA、500kVA,、630kVA,、800kVA、1000kVA,、1250kVA,、1600kVA、2000kVA,、2500kVA應該怎樣選擇電容補償的方案?/p>
介紹一下 我百度找不到資料就是根據功率因數選投 大或是小的電容
現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,,比如:一臺主柜10回路,,一臺輔柜10回路,可否只用一個控制器,,控制器的一付點帶兩臺復合開關,?
近幾年,我國光伏并網發電項目發展迅速,,根據國家能源局統計數據,,我國2014年光伏并網發電總裝機量10.5GW,其中分布式2.05GW,,2015年上半年總裝機量7.73GW,,分布式1.04GW。隨著裝機容量的快速增長,,光伏并網發電與原有電網兼容性問題日益顯現,,特別是分布式光伏并網項目,一般電網容量較小,,容易出現兼容性問題,其中發生較多的是光伏設備投入后,,原配電網出口功率因數下降至0.9以下,,造成不良影響。
一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入,、切除,。在使用中發現以下問題。當負載發生變化時,,尤其是負載少時,,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,結果過補償,,延時后又切除,,產生周期性的投入,、切除。為了正常工作,,調節電容的數量,,但負載變化時,又要調整,,太麻煩,。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,,可以消除以上情況,,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,,謝謝,。
有一臺CNC JKL5CF智能無功功率自動補償控制器,,有時在上面顯示A-0.92之類的,,請問這代表什么?是不是故障(原說明書已丟失無法找到),?謝謝大家的幫助?。?/p>
在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,,控制器采用JKL5C,,但不知這種控制器如何使用,原理是什么,,哪里有相關的圖紙可以參考,?另外我在此網站上下載過一個無功補償的皂圖,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,,哪里有這種開關的接點表?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢,?謝謝幫忙?。?!急等?。?/p>
洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,,我國出現了新一輪電力緊張局面,,但同時能源利用率低下,能耗偏高,。為了盡快緩解電力供需矛盾,,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備,。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,,降低電耗,,為用戶的安全生產保駕護航。
小庫說: 智能無功控制器的作用是采集相關的電壓,、電流,,依照一定的控制策略,通過投切電容器組以實現控制目標,。通常的控制目標為:功率因數,、電壓、無功功率或無功電流,。大多數廠家產品的控制目標一項可通過定值設定,,也可同時設定功率因數、電壓,。 1,、過壓、過流的保護功能 電壓,、電流越限定值可設定,。在電壓、電流越限時可斷開電容器,。這樣可避免電容器受到沖擊,,過早損壞。若具有諧波超標保護功能,,則能避免諧振的影響,對電容器也會起到很好的保護,。另外,,投切時間的設置應能滿足電容器完全放電的時間要求。 當然,若元件損壞的損失小于無功補償不夠的損失另當別論,。
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說。
誰用過北京國自的無功補償裝置 其中設置透切閥值 0.5-1.2 這數字是指什么,?功率因數,? 切除閥值為1.2-當前設計值 當前設計值又推薦1.00 這么說當功率因數0.2時 切除?
光伏四象限補償控制器與普通補償控制器存在什么區別呢,?既然叫四象限控制器就不能只體現在名稱上,,首先光伏四象限補償控制器在硬件上和軟件上都要與普通補償控制器又有明顯區別的。硬件上要有能采集光伏發電的電流信號輸入端子,,這樣在光伏四象限控制器上可以查詢到光伏發電的相關數據,,在極端情況下這些數據是非常必要的;軟件上至少在補償控制器設置參數中能夠設置正向也就是1,、4象限的功率因數,,也能設置反向的2、3象限的功率因數,,同時控制器的顯示屏幕中能夠顯示四象限坐標圖,,這樣就可以和供電局的四象限計量表就行比對,保證各項參數與計量表一致才能是補償更為準確,。
低壓無功補償控制器
低壓無功補償控制器專題,,為您提供低壓無功補償控制器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓無功補償控制器 相關的專業交流討論,更多低壓無功補償控制器相關內容請?jiān)L問