  • 關于無功補償控制器的????

    剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 低壓無功補償控制器頻繁投切為什么,?

    現在有個項目用的正泰的無功補償控制器NWK1-G型,。目前出現了他的超前燈和滯后燈經常的頻繁交替的亮,繼電器就頻繁的工作,,電容頻繁的投切,, 造成繼電器和線路經常的被燒毀。他現在帶的負載有兩個大功率的變頻器,,1000的變壓器,,目前線路電流大概用了1000A,。曾嘗試投切延時調大,,投入門限調小, 都沒有效果,!想請教各位大神,, 有沒有什么好的辦法可以解決!

  • 關于無功補償控制器的問題

    有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,,該裝置分10路,,功270KVAR,已經運行1年了,。在運行期間控制器曾經換過7,、8個,復合開關換過10來個,。復合開關損壞可以理解,,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞,?

  • 低壓無功補償控制器訂貨技術條件

    DLT 597—1996低壓無功補償控制器訂貨技術條件

  • 低壓無功補償方怎么選擇無功補償控制器?

    小庫說:  智能無功控制器的作用是采集相關的電壓,、電流,,依照一定的控制策略,通過投切電容器組以實現控制目標,。通常的控制目標為:功率因數,、電壓,、無功功率或無功電流。大多數廠家產品的控制目標一項可通過定值設定,,也可同時設定功率因數,、電壓。1,、過壓,、過流的保護功能 電壓、電流越限定值可設定,。在電壓,、電流越限時可斷開電容器。這樣可避免電容器受到沖擊,,過早損壞,。若具有諧波超標保護功能,則能避免諧振的影響,,對電容器也會起到很好的保護,。另外,投切時間的設置應能滿足電容器完全放電的時間要求,。 當然,,若元件損壞的損失小于無功補償不夠的損失另當別論。 2,、輕載自動識別 對于負載很輕的時候,,很可能投入一組電容器就過補,退出就欠補,,形成振蕩投切,。控制器應能很容易地解決此問題,。用戶也可視情況通過改小電容器容量,。設

  • 低壓無功功率自動補償控制器1999

    JBT9663低壓無功功率自動補償控制器1999

  • jkw5c低壓無功補償控制器使用中的問題

    最近用了一系列的無功補償器均有一些小問題,其中一款溫州人民電氣出的jkw5c型控制器,,控制器安裝完設置后,,能夠正確投入電容,但當負荷減少至零時,,不能切除電容,??,?,???,?,?

  • 無功補償控制器BKVQ-18V

    無功補償控制器BKVQ-18V是由江蘇貝肯電氣榮譽出品,該產品運用于低壓無功補償柜,,可自動手動切換,。 全數字化設計,交流采樣,,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器,。秉承以人為本的設計理念,模塊化組裝,,外觀流線設計,。可實時顯示A,、B,、C相的功率因數、電壓,、電流,、有功功率、無功功率,、電壓總諧波畸變率,、電流總諧波畸變率,、頻率的平均值及電容投切狀態等信息,。設置參數中文提示,數字輸入,。電容器控制方案支持三相補償,、分相補償、綜合補償方案,,可通過菜單操作進行設置控制方案,。電容器投切控制程序支持等容/編碼(1:2、1:2:3,、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式,。具有手動補償/自動補償兩種工作方式。取樣物理量為無功功率,,具有諧波測量及保護能,。控制器具有RS-485,,MODBUS標準現場總線通訊接口中,,方便接入智能開關柜系統。

  • 求教無功補償控制器的選用

    一般有6步、12步無功補償控制器,。有沒有9步,、10步、15步,、20步的無功補償控制器,,如果沒有的話,那么變壓器很大的時候,,只能選更大的電容才行,?能不能一臺變壓器選用兩臺無功補償控制器?某型號配電柜的樣本寫的是:600寬可裝15個15kVar電容,,800寬最多可300kVar,。不知是20x15kVar=300kVar還是10x30kVar=300kVar?設計的時候,,比如315kVA,、400 kVA、500kVA,、630kVA,、800kVA、1000kVA,、1250kVA,、1600kVA、2000kVA,、2500kVA應該怎樣選擇電容補償的方案?/p>

  • 誰用過選擇型無功補償控制器?

    介紹一下 我百度找不到資料就是根據功率因數選投 大或是小的電容

  • 智能無功補償控制器的控制方式

    現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,,比如:一臺主柜10回路,,一臺輔柜10回路,可否只用一個控制器,,控制器的一付點帶兩臺復合開關,?

  • 光伏系統專用無功補償控制器

    近幾年,我國光伏并網發電項目發展迅速,,根據國家能源局統計數據,,我國2014年光伏并網發電總裝機量10.5GW,其中分布式2.05GW,,2015年上半年總裝機量7.73GW,,分布式1.04GW。隨著裝機容量的快速增長,,光伏并網發電與原有電網兼容性問題日益顯現,,特別是分布式光伏并網項目,,一般電網容量較小,容易出現兼容性問題,,其中發生較多的是光伏設備投入后,,原配電網出口功率因數下降至0.9以下,造成不良影響,。

  • 求助無功補償控制器原理圖

    在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,,控制器采用JKL5C,但不知這種控制器如何使用,,原理是什么,,哪里有相關的圖紙可以參考?另外我在此網站上下載過一個無功補償的原理圖,,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,哪里有這種開關的接點表,?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢,?謝謝幫忙!??!急等!,!

  • 請教無功補償控制器顯示問題??!

    有一臺CNC JKL5CF智能無功功率自動補償控制器,有時在上面顯示A-0.92之類的,,請問這代表什么,?是不是故障(原說明書已丟失無法找到),?謝謝大家的幫助?。?/p>

  • 無功功率補償控制器的問題

    一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入,、切除,。在使用中發現以下問題。當負載發生變化時,,尤其是負載少時,,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,結果過補償,,延時后又切除,,產生周期性的投入,、切除。為了正常工作,,調節電容的數量,,但負載變化時,又要調整,,太麻煩,。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,,可以消除以上情況,,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,,謝謝,。

  • 無功補償諧波治理濾波控制器

    無功補償諧波治理濾波控制器

    洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,,我國出現了新一輪電力緊張局面,,但同時能源利用率低下,能耗偏高,。為了盡快緩解電力供需矛盾,,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備,。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,,降低電耗,,為用戶的安全生產保駕護航。

  • 智能型低壓無功補償——智能無功控制器

      小庫說: 智能無功控制器的作用是采集相關的電壓,、電流,,依照一定的控制策略,通過投切電容器組以實現控制目標,。通常的控制目標為:功率因數,、電壓、無功功率或無功電流,。大多數廠家產品的控制目標一項可通過定值設定,,也可同時設定功率因數、電壓,。 1,、過壓,、過流的保護功能     電壓、電流越限定值可設定,。在電壓,、電流越限時可斷開電容器。這樣可避免電容器受到沖擊,,過早損壞,。若具有諧波超標保護功能,則能避免諧振的影響,,對電容器也會起到很好的保護,。另外,投切時間的設置應能滿足電容器完全放電的時間要求,。 當然,,若元件損壞的損失小于無功補償不夠的損失另當別論。

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。

  • 無功補償控制器的設置透切閥值解釋

    誰用過北京國自的無功補償裝置 其中設置透切閥值 0.5-1.2 這數字是指什么?功率因數,? 切除閥值為1.2-當前設計值 當前設計值又推薦1.00 這么說當功率因數0.2時 切除?

  • 無功補償控制器怎么選擇才算好的

     1,、考慮到電網當中的負荷波動不大,,并且三相負荷也處于基本平衡的狀態,,而目標是功率因數的提高,為了良好的控制設備的成本,,并且將其降低,,就需要考慮到無功補償控制器的方便與簡單,并且屬于單一簡單型的操作,。   2,、對于波動較為頻繁的電網負荷,以及大與小負荷之間存在較大差距之下,,而三相負荷依然處于基本平衡之下,,對于控制器的選擇,優先選取性能較好的控制器,。例如:對于物理量的控制需要選取無功功率或者是無功電流,,并且需要分別的對于投入和切除的門限進行設定,從而對投切震蕩進行有效的防止,,同時還需要確保欠流以及過壓風保護功能,。在投切方式的選擇上,采取“編碼+循環”來進行程序控制,。   3,、對于波動較為頻繁的電網負荷,以及大與小負荷之間存在較大差距之下,,并且三相負荷也極為不平衡的情況下,,我們低于控制器則提出了更高、更詳盡的要求,,其復合投切功能應當具備“分相+平衡”,。而控制物理量則應當是(功率因數+無功功率)的復合型。具體的參數要求為:   靈敏度≤100 mA,。