請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,,現在打算裝個自吸式的小水泵,,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,,水排完了停泵,,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,,用什么設備,?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
我設計一個礦區的供水,,使用潛水泵供水,,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高,。請問如何實現用水時水泵自動啟閉,??請各位大俠指教
大家好,我是初學電工,這兒有個事不明忘兄弟們指點一下.一種水泵控制箱,用電接點壓力表來做信號,表裝外面管網上,壓力上去時,要求水泵自動停泵,當壓力不夠沒水時要泵自動開泵,元件有接觸器一個,CJ20-40,中間繼電器兩個JZ7-44,信號燈按鈕各兩個,轉換開關一下,要求自動手動轉換,忘兄弟們指點一下接線法,最好傳個接線圖,不謝感激
我知道常規的排水泵自動控制都是通過在排水池內安裝液位計,然后通過液位開關的節點控制排水泵實現自動啟停水泵,,現在遇到一個問題,,若排水池空間有限,裝液位計比較困難,,又想實現排水泵的自動啟停,,如何作呢?
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,,屋面設水箱,設泵,。擬設水箱水位控制水泵開停,,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,,用電動閥嗎,?具體是什么裝置,請指教,。在圖紙上如何表示,。非常感謝!
家里的水泵是手動的,,沒水了推上手閘,開個幾分鐘就再去關掉,,可是家人經常忘了,,導致清水橫流,水井干枯.......好浪費啊,!有沒有什么辦法讓水泵自動關停呢,?簡單點的辦法
求教各位大神:安裝了軟啟的水泵,手動啟停都正常,,自動模式下啟動也正常,,液位到達設定值觸發plc停止的時候,軟啟報故障,,同時斷路器跳閘,,是什么原因?
隨著城市水務系統的不斷建設應用,,污水處理廠,、污水管道、供/排水泵等設施數量也隨之增加,,給水務管理工作帶來了新的挑戰,。而水泵自動控制系統,針對水務管理自動化而研發,,不僅能夠降低運營成本,、提高管理效率和服務質量,保障城市水務系統正常運行,,從而確保居民生活用水安全,。 水泵自動控制系統解決方案,主要通過對泵站設備運行情況的實時監測,、故障診斷與自動處理等手段,,來實現對泵站設備的智能化管理。系統通過遠程監測方式,,可以及時掌握水泵運行情況,、水位變化情況等信息,可以實時監控泵房的設備運行狀態和水位情況,,并及時提醒維護人員進行處理,。在出現故障時,提供遠程,、自動等控制方式,,實現水泵啟停、調節流量,、控制管網壓力等操作,。同時還可以對設備進行遠程監控和預警、報警等,。 方案功能 1,、泵站內安
一座小山的半山腰上建了一高位水池,,距離它1.5km建了一增壓泵站,,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約40m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,,高位水池水位變化最多只有3m,變頻控制器能精確到3m以內嗎,? 想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過1.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的嗣控制器?。這樣做是否可行,?1.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?此工程類似于高層給水,,但距離真的是有點遠,。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵,?在此請教各位,。
水泵房至水塔1KM左右,想用液位儀來控制水泵的啟停,即在高位水池安裝液位儀,但距離真的是有點遠,。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟停,?控制電纜的信號衰減如何解決?在此請教各位。
問一個關于水泵增壓的問題!如圖:本系統為工地臨時用水圖,,水泵前端為一個蓄水池,,經過水泵增壓后,供給工地施工用水,。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,,但這地方沒買到,所以省了,,這樣有可能造成水泵啟動頻繁,。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因,??,?
一個別墅空氣源熱水項目,,三層樓。機組及非承壓式水箱放在一樓,。室內熱水有循環管道,。怎樣控制水泵在樓上水龍頭打開時,水泵自動啟動,。水龍頭關閉時,,水泵自動停止。,。并要求熱水管道內水溫低于設定溫度時,,水泵啟動循環熱水。,。謝謝,。。,。
論文簡介:[民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集].龐傳貴&李陸峰.掃描版 投稿網友:yuejiahuiyongmei 上傳時間: 2013-04-22
自動控制原理與設計(第5版).part1.rar
電氣自動控制原理與系統
商場采用5,。5千瓦三相吸頂空調 共有30個空調 電路采用2路控制 現在要求能按照上下班自動通斷電源用時間控制加接觸器 能否可行 接觸器選用多大 請指教