?無功補償是把具有容性功率負荷的裝置與功率負荷并聯接在同一電路,,能量在兩種負荷之間相互交換。這樣負荷所需要的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率補償,。下面讓我們來看一下采用無
在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會出現過補償這種情況?(因為記得它是根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!
1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么,?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊,?這個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,,再思考思考
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值,。電力用戶用電設備,,如變壓器、感應電動機,、電力線路等,,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率,。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,,并不作功。無功和有功同樣重要,,沒有無功,,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,,電力系統不能正常運行,。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗,。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲,。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
近日為一個企業上了一臺無功補償柜,變壓器為250的,,補償?0KVAR,,負載端有一臺75KW的中央空調,其他為小型電機(0.5-4KW的)無功補償柜上去后,,一直沒有效果,,功率因數為0.58,電業局罰款,,真是傷了腦子,,就是不知道問題出在哪?,?,?補償器用的正泰的,已經換了一個新的,?,?可是還是不行?,?,?請高手指點。
隨著時代不斷發展,,國家經濟實力越來越強,,企業在享受到各種減費降負利好的同時,也面臨越來越嚴格的各種規章制度,,比如說電力公司要求投入補償電容器做無功補償,。
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,,三個電抗器,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說,。
先上圖,。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,,2段母線的自動功率補償柜,。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,,一個輔柜,。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用,。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面,?
功率因數是針對不同的負載說的,,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1,。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的),。
采用電力電容器補償,,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,,宜單獨就地補償,,應怎么理解跟實施,,先謝謝了!
低壓用的三相電容器,都是角接,,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,,用BV線穿過,然后接地,,電容器的四個安裝已經接地了阿,,這個接地柱還需要接嗎?
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,,需要系數0.7,,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,,提高功率因數到0.85,。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效辊么樣?/p>
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
現在變壓器是10/0,。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,,只有380 V 的 不知道可不可以,,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,,避雷器 最高只有500V 的 ,,不知道能用不。
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,,見附件圖不知道合不合理,,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,,關于這方面有沒有標準設計
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
總電流600A,,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,,到-26,,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了,。
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!