  • 消防排煙防火閥聯動電路圖

    消防排煙防火閥聯動電路圖

    圖紙有所不懂,,請前輩幫忙 詳細解釋下圖中 只作于信號,不作于跳閘是什么? 這樣圖紙中在裝接時,,需要用到轉換開關,,和中間繼電器是一個什么電路行經。 請前輩們 幫我解釋下這張圖,。,。

  • 消防排煙風機防火閥的質量需求

    消防排煙風機常用于賓館、飯館,、地下室,、禮堂、辦公樓,、影劇院,、廚房等需求消防排煙場合。消防排煙風機中有一個防火閥淺談防火閥在操作中的常見問題 1,、消防操控室的送,、回風管在其穿墻處未設防火閥。 在建審過程中,,發現有些工程設計圖上消控室的送,、回風管在其穿墻處無防火閥,這與《火災主動報警體系設計標準》GB50116-98中第6.2.2條不符,。設防火閥設備的意圖是為了確保消防控室的防火安全,。 2、消防操控設備對防煙,、排煙設備的操控,、顯現功用不完善 依據標準GB50116-98中第6.3.9條的規則:火災報警承認后,有必要中止有關部位的空調送風,,封閉電動防火閥,,并接納其反應信號;一起發動有關部位的防煙和排煙風機、排煙閥等,,并接納其反應信號,。有的工程聯動操控中不能分區操控排煙閥、排煙口,,有的不能接納其反應信號,,不能反映出閥件的啟閉情況。 3,、管網氣體救活體系無氣動防火閥,。 GB50116-98中第6.3.4.3條需求:“在延時期間,應主動封閉防火門,、窗,,中止通風空調體系,,封閉有關部位防火閥設備?!边@需求在管網氣體救活體系中,,有必

  • 求助:什么地方需要按防火閥,,消防排煙?

    本人是剛轉行接觸暖通的,,有很多不明白的,,想請教各位高手!,!通風設計的時候什么地方需要按防火閥,常開排煙閥,,常閉排煙閥,止回閥,?哪里需要設置消防排煙,?具體怎么設計?對風量,,風速 ,,壓力有哪些要求?

  • 消防排煙風機連鎖和防火閥工作原理是什么,怎么接線,?

    消防排煙風機連鎖和防火閥工作原理是什么,,怎么接線,?

    來源:建筑水電知識平臺,版權歸原作者所有,,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,,成長之路有捷徑,!課程學習咨詢點這兒~ 利用280°防火閥操作手柄處的限位開關常閉觸點串接在消防排煙風機控制回路中,,一旦防火閥動作,限位開關常閉觸點打

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有

  • 防火通規與消防通規之防排煙內容對比

    《消防設施通用規范》和《建筑防火通

  • 消防排煙天窗設計的一般規定

    消防排煙天窗設計的一般規定

    本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧,。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 4.通風、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施,。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,

  • 空調風管及消防排煙風管上防火閥相關討論

    首先是定義風管為空調風管或消防排煙風管1.<風管穿變形縫兩側應安裝防火閥>,,為什么,?如果是變形縫上有防火隔斷,該處或兩側裝防火閥可以接受,。但如果變形縫兩邊都是屬于同一個防火分區,,還裝什么防火閥?2.排煙風管支管上應安裝排煙防火閥,,搞不清楚為什么要裝這個,?我認為裝上防火閥就可以了。但對于這里所述支管的定義比較不確定,。個人認為是每層那個主管為支管,。那排氣或空調送風管該水平支管上需裝防火閥嗎?我認為沒必要,。3.國內一般是防火閥安裝于防火墻外側,,若是防火閥為嵌墻式,,那該閥的防火時效則應與防火墻防火時效配套。個人同意此觀點,。

  • 消防排煙防雨百葉風速問題

    地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢

  • 地下室廚房消防排煙如何設計?

    現有一地下室,,為廚房,,1500m2左右,如何設計消防排煙系統,?按多少換氣次數,?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路,?風量如何確定,?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢,?謝謝?。”救说谝淮谓佑|地下室設計,,請多多幫忙

  • 關于消防排煙天窗、電動開啟窗

    關于消防排煙天窗,、電動開啟窗

    消防排煙散熱系統 ● 可以把排煙散熱系統安裝在屋頂或墻壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排煙區,想做到這點可使用消防卷簾隔斷 ● 在接近地面處有一個能見度非常好的指示牌確保及時營救或逃生 ● 火災發生的建筑物內可使新鮮空氣與濃煙占有同樣的比例 消防排煙散熱系統基本組成部分 開窗器◎開窗器是電動窗系統中的執行部件◎開窗器工作電壓:24VDC◎開窗器設計壽命:啟閉30000次 開關◎在電動窗系統中用于控制窗戶的日常通風 風雨感應器◎當有強風或降雨時,,風雨感會啟動控制系統自動關窗,,屆時通風開關失效,待信號解除后通風開關恢復正常 緊急按鈕◎當有火警發生時可通過按壓該按鈕來緊急開窗排煙◎擁有自檢功能,,面板上三

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥,?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,,各個防煙分區的排煙口如何啟動,?全部啟動還是如何?

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,,遠距離手動開啟,,280度重新關閉。手動復位,,輸出信號,。’這些功能要求的,?如果有,,請提供具體型號和廠家。謝謝,!

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門,。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,,有個問題請教各位同行,,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,,最好是有圖紙說明,,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,,請版主介紹一下好嗎,?工程比較急,請做過朋友指點一下了,。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 排煙防火閥常開還是常閉?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,,看很多人說平時常閉,,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉,。那么為什么平時要設置成常閉呢,?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎,?

  • 求教:消防排煙風機的電條件如何提?只考慮一個防火分區嗎,?

    情況:2萬平米的倉庫,,分割成6個防火分區。每個防火分區采用屋頂風機做消防排煙用,。問題:給電專業提條件時,,是把所有的屋頂風機的電量之和做消防電量?還是只考慮一個防火分區內的屋頂風機電量之和,?二者差距很大,。后者的依據是考慮單點著火,所以只考慮一個防火分區,。請各位大俠給出見解,?