高層及其它各類現代建筑大都設有通風,、空調及防排煙系統,一旦發生火災,這些系統中的管道將成為火焰,、煙氣蔓延的通道。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥,、排煙閥的設置要求,。 1、防火閥,、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風,、空調系統的送、回風管路上,,平時呈開啟狀態,,當火災一旦發生,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,,起隔煙阻火作用。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1,、是不是所有的防火閥、排煙閥都有手動功能,?是不是能手動開就能手動關,? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室,?同時,,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,,都會顯得有問題,因為必須同時設備防火閥,。 3,、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的,?
我是一名弱電新手,請教幾個問題:1.我的理解:防火閥是70度熔斷,排煙閥是280度熔斷,正壓送風閥和正壓送風機一一對應,理解對嗎?2.防火閥是排風機穿越房間設置的,排煙閥是消防排煙風機穿越房間時設置的,正壓送風機屋頂樓梯間和前室各一個對嗎?因我做火災報警,這三個閥的位置不知如何確定,請各位大蝦幫幫忙,謝了!
到底哪些地方需要設置防火閥、排煙閥,,它們又是怎樣起作用的呢,?這個問題雖然講過很多次了,但好象一直就沒用講清楚過,!望高手前輩不吝賜教,!
請教各位高手,防火閥,、防火調節閥,、排煙防火閥、防煙防火閥,、排煙閥等的區別,?什么時候使用什么閥?有什么作用,?哪些需要電源,?哪些有電信號輸入輸出?
現在碰到個工程,,施工單位安裝的防火閥、排煙閥感覺不合格但是手里又沒有防火閥,、排煙閥的檢測標準哪位高手能否提供相關資料,?最好是生產標準這一類的
 
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥,?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,,各個防煙分區的排煙口如何啟動,?全部啟動還是如何?
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,,遠距離手動開啟,,280度重新關閉。手動復位,,輸出信號,。’這些功能要求的,?如果有,,請提供具體型號和廠家。謝謝,!
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門,。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,,最終即是閥門直接主動封閉。
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的,?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),,請問是一般是常開還是常閉,?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別,?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
我是新來的,,有個問題請教各位同行,,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,,最好是有圖紙說明,,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,,請版主介紹一下好嗎,?工程比較急,請做過朋友指點一下了,。
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?
防火閥與排煙閥
防火閥與排煙閥專題,,為您提供防火閥與排煙閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火閥與排煙閥 相關的專業交流討論,,更多防火閥與排煙閥相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題