消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 通風管道中風管發生腐蝕而提前失效主要原因來自于凝結水的產生,,在凝結水產生的風管段原有的鍍鋅碳鋼已經無法滿足實際需求,因此在這些部位建議采取加強防腐措施,,可考慮更換材質有316L不銹鋼或玻璃纖維增強聚合物風管,。如使用316L不銹鋼作為風管材料,凡焊接,、機械加工位置都建議做鈍化處理,,如不進行酸洗鈍化處理,不銹鋼材質風管部位焊接區域仍存在腐蝕,。玻璃纖維增強聚合物風管防腐效果優良,,質量較輕,推薦在凝結水產生區域使用,,從現場酸堿環境原本使用玻璃纖維增強聚合物風管區域看,,基本無腐蝕問題,且后期維護工作少,。 消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 近幾年來看,,新的材料和新的工藝都變的越來越多樣化,很多的創新的設計都不斷的出現,,在暖通空調的通風管道設計中,,它的要求早就已經不是僅僅體現在基礎的性能上了,伴隨著不斷的發展,,在審美的角度也提出了設計要求,。相關的設計人員一定要了解多種材質的空調通風管道的特點和性能,以及它們的設計思路,,同時掌握最新的技術研究,,只有這樣才能緊隨市場的腳步。無機玻璃的另一個名字又叫玻璃
本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧,。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施,。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風,、空氣調節系統應采取防火,、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,
一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況,, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有
求助上海的同行:2000m2的地下商場采用上海市工程建設規范建筑防排煙技術規程規定的排煙量計算公式計算的話,,排煙量為多少,?設多少個排煙口合適?可否提供詳細的計算過程,?
問個關于防排煙的問題,!在通風圖里哪些風機屬于消防的呢,?有些人說和消防聯動的都屬于消防的,但是我發現新風機也和消防聯動啊,。但是新風機不是屬于空調的嗎,?排風機如果屬于消防的時候通常選用雙速風機,,那么平時排風屬于消防嗎?因為我發現很多不是雙速風機的排風機也加模塊和消防聯動了呀,!有些風機是在室外的,,但是是直接進送風井的,那么這臺風機屬于消防的正壓風機嗎,?我徹底凌亂了,,到底怎樣才屬于
1.商業裙房(屬于高層建筑,33m)內的廚房,,面積大于100㎡ 2.有排油煙及排風(兼事故排風),,無自然排煙,在餐飲區有消防排煙 請問這樣廚房是否需要設置消防排煙,?謝謝 參考《高規》8.1.3.2:面積超過100㎡,,且經常有人停留或可燃物較多的房間。(需設排煙設施)
手頭沒有最新的規范 不過消防意見 新規范規定 做消防排煙的房間均需要機械補風,。我做的是ktv 3層 每個房間20m2 左右 ,,是不是根據新規范,沒有外窗的一律要做機械補風,?補風每平米30m3 ,夠么 ,,我市根據避難層補風標準選的,這方面希望前輩指導,。
18CJ87-1 采光、通風,、消防排煙天窗(一)
本人是剛轉行接觸暖通的,有很多不明白的,,想請教各位高手?。⊥L(fēng)設計的時候什么地方需要按防火閥,常開排煙閥,,常閉排煙閥,,止回閥?哪里需要設置消防排煙,?具體怎么設計,?對風量,,風速 ,壓力有哪些要求,?
各位朋友: 你們好,,我從事商業廚房設備銷售工作。現在在工地上出現了問題,,但是不知道如何解決,。請各位朋友幫我解答。廚房排煙與消防排煙井是否可以共用呢,?如果不能,,可以說出您的理由嗎?希望通過土木在線論壇可以認識更多的朋友,。張璞:15938760535QQ:315836533
地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢
現有一地下室,,為廚房,,1500m2左右,如何設計消防排煙系統,?按多少換氣次數,?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路,?風量如何確定,?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢,?謝謝?。”救说谝淮谓佑|地下室設計,,請多多幫忙
消防排煙散熱系統 ● 可以把排煙散熱系統安裝在屋頂或墻壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排煙區,,想做到這點可使用消防卷簾隔斷 ● 在接近地面處有一個能見度非常好的指示牌確保及時營救或逃生 ● 火災發生的建筑物內可使新鮮空氣與濃煙占有同樣的比例 消防排煙散熱系統基本組成部分 開窗器◎開窗器是電動窗系統中的執行部件◎開窗器工作電壓:24VDC◎開窗器設計壽命:?jiǎn)㈤]30000次 開關◎在電動窗系統中用于控制窗戶的日常通風 風雨感應器◎當有強風或降雨時,,風雨感會啟動控制系統自動關窗,屆時通風開關失效,,待信號解除后通風開關恢復正常 緊急按鈕◎當有火警發生時可通過按壓該按鈕來緊急開窗排煙◎擁有自檢功能,,面板上三
如題,,碰到甲方,,讓我們把商業排油煙的風管穿越排煙風井我們倒是提出了各種不合理的地方,但是沒在規范上找到明文規定,,堵不住甲方的腦洞啊,。。,。
燃氣管道在地下房間敷設,,該房間與其他共用一般排風兼消防排煙系統,且換氣次數大于燃氣設計規范要求,。請問是否可以兼做事故排風嗎,?
根據建規,,排煙管擔負兩個防煙分區以上時,,風量按最大的防煙分區面積X120X1.2漏風量計算,我以前是這么畫的(見圖1),,后來,,審圖機構給我提了個問題,就是風機風量是按防煙分區排煙量定的,,我這么畫,,那每個分區的風管,風口的網速都會超規范,,我算了下,,還真是,但是如果按他的想法來做(見圖2),,那這個分區的風管,,風口的風速倒是能達標,但這個風管和風口也太大了吧,,現實中真的有人這么做,?好象我從來沒見過,我是野路子出身,,沒有系統學習過,,希望各路高手指點下,謝謝
圖紙有所不懂,,請前輩幫忙 詳細解釋下圖中 只作于信號,,不作于跳閘是什么? 這樣圖紙中在裝接時,,需要用到轉換開關,,和中間繼電器是一個什么電路行經,。 請前輩們 幫我解釋下這張圖。,。
晚輩向大家請教個問題,經過風管的煙到排煙機房最后往哪排出去了,?我理解圖上的排煙機房是排系統的終點
圖集里有說明本圖集不適用消防排煙,可是我們這個工地怎么地下室還在這樣做法呢,,求大蝦幫忙下 ,。是可以按07K133圖集做嗎。無法蘭風管制作,。