如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
用鋼支架支撐搭建的彩鋼頂棚,,鋼支架已經與接地網連接,彩鋼頂棚與鋼支架做可靠電氣連接,,還需要在彩鋼頂上再次制作接閃器嗎,?誰能忙個忙,如果不需要,,有沒有引用文件給截取一個,,謝謝了
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線,? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋,?還是梁底主筋?還是梁面主筋,? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線,?
利用柱筋作為防雷引下線時,,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,,但質檢站的人說不行,。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接,。請大家幫幫忙指教指教?。多謝!
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1,、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻,。 2,、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3,、我以前做低層住宅時,,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱,。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,,請你詳細的說說:承臺板,、做引下線的柱子主鋼筋、測試點,、斷接卡這幾者間的關系,。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,,如此就不存在斷接卡了,,這樣理解對不對呢?
屋脊上有一條避雷網,它的支架如果用瓦片壓來固定 我怕有雷時候它震動,,不牢固,。我要是穿瓦片,就得補防水,。還有什么好辦法??? 幾十年那,,不能漏水了啊如何還得確保牢固?
現有一會所長47米,寬37米,高7.5米.緊靠有一15米高的長6米,寬8米建筑物.地區平均雷暴日為59.4d/a.經計算其會所的雷擊次數為0.0582次/a小于0.06次/a.請問該會所是否要做防雷設計?為什么?
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求?,?還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?
我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,,無法打接地極,,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接,?
防雷與接地裝置
適用于建筑物防雷接地,、保護接地、工作接地,、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程,。
近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,,我找了相關的規范和圖集,,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教,!
請教大家: 在電子廠房中,,包括高層樓房,,防雷接地,電氣接地,,防靜電接地,,這些接地能否都接到一起?還是要分開接地,,如果分開,,哪個接地與哪個接地能接到一起?哪個接地不能接到一起,?(是TN-S系統) 在線等回答