防雷與接地裝置
98ZD501民用建筑防雷與接地裝置
古建筑接地裝置的布設應根據建筑物的用途性質,、地理環境和游客多少等情況來選擇機構方式和位置。對重要的游客集中的古建筑內部應做均壓措施,;對寬度較窄的古建筑物可采用水平環形狀式防雷接地裝置,,并注意防雷接地裝置對地下管線路的安全距離,,若達不到規范要求的一律連接成一體構成均壓接地網,這樣可以使接地網界面以內的電場分布比較均勻,,可以減少跨步電壓對游客的危害,,也可以減少室內在被雷擊時由于地面電位梯度大而容易產品的反擊高壓危害。另外為降低雷電跨步電壓對游客的危害,,當接地體距建筑物出入口或人行道小于3m時,接地體局部應埋深1m以下,,若深埋有困難,,則應敷設50-80mm厚瀝青層,其寬度應超過接地體2m,。文章來源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758
建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額,?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶、避雷引下線,,其他的我不懂,,求指導 。,。,。。不勝感謝:)
《防雷與接地裝置》圖集
中南標08ZD01民用建筑防雷與接地裝置
08zd01+民用建筑防雷與接地裝置
5986_3318_03D501-3_利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝_pdf
15D503利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
1,、前言 雷擊分為直擊雷,、側擊雷和感應雷等,為了保護雷區內的人民生命和財產的安全,,采用接地裝置將雷擊產生的帶有破壞力的沖擊電流導入大地,。有了良好的接地裝置,才能可靠避免雷擊產生的破壞,。近年來許多工程實踐說明,,選擇合適的接地網的結構可謂至關重要。如果接地形式選擇不當,,當竣工后的建筑物進行接地電阻值的測試時,,可能也達到了國家標準規定的數值(1Ω以下),但是當有雷擊時,,室內的精密儀器或家用電器仍然會受到感應雷的破壞,。 2,、基本接地形式
03D501-3利用建筑物金屬體做防雷接地裝置http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=11850&fromuid=58271變電站二次系統防雷保護 防雷引下線及接地http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547180&fromuid=58271[分享]建筑物防雷設計規范(2000版)http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409966&fromuid=58271建筑防雷設計圖紙審查中要點分析http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13608&fromuid=58271避雷針制作http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13678&fromuid=58271
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
建筑設計施工安裝圖集_防雷及接地裝置
關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,遇上硬質基礎,,接地裝置的接地問題是最難解決的,。1、為了降低接地電阻,,在建筑周邊設人工垂直接地體,,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,是個好法子,,各位可查閱相關文章,。2、當建筑基礎為硬質基礎,,建筑底層為車庫,,車庫內有人員流動,車庫縱,、橫向大于50米,,車庫內接地網的埋地深度已是問題。----請大家說說:接地網網距多少適宜,,接地網埋地深度,,防跨步電壓措施,降阻措施等,。----請大家都來談談看?,謝謝!,!
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2,。
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,?,?還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎?,?
建筑防雷接地裝置
建筑防雷接地裝置專題,,為您提供建筑防雷接地裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑防雷接地裝置 相關的專業交流討論,更多建筑防雷接地裝置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度